30/01/2021 20:37

Buonasera,

oggi sono finalmente riuscito a smontare l'assembly Venturi+Pitot e pulirla. C'erano piccole incrostazioni (dendriti) che ostruivano il passaggio anche se minimo ma comunque inficiavano sul corretto funzionamento. Ora la caldaia è tornata a funzionare egregiamente e rispetta i parametri come da manuale tecnico (pilotaggio MODUL a 125mA con sanitari a 60gradi). Non ho alla fine sostituito nessuna sonda NTC - ho solo ripristinato la sonda secondario come in origine cioè rimuovendo il pot da 20K in serie per poter sfalsare la temperatura e avere acqua calda. Questo dimostra quanto poco basta a sballare il funzionamento del Venturi/Pitot e dare errata lettura al PAD che poi diminuisce la massima potenza termica di conseguenza ma anche che il sistema funziona correttamente e previene cattiva combustione nel caso di occlusione parziale di aspirazione o scarico fumi. Ringrazio tutti per l'interessamento.

Allego qualche foto per documentare il tutto.

Assembly Venturi+Pitot smontato (Venturi sopra e Pitot sotto) con accumulo di dendriti visibili all'interno:
   
Sporco (dendriti metallici) visibile nel Venturi:
 
   
   
Venturi ripulito:
   

Dendriti rimossi:
   
MODUL pilotato a 125mA (massima potenza termica) con temp sanitari a 60gradi:
   
[Modificato da DaIceMan 30/01/2021 20:48]
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
31/01/2021 11:21

Quindi il ventilatore era modulante?
OFFLINE
Post: 12
Post: 11
Registrato il: 04/01/2021
Registrato il: 05/01/2021
Città: ACCIANO
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/01/2021 12:50

Re:
visa20ctop, 31/01/2021 11:21:

Quindi il ventilatore era modulante?



Si certamente; questa caldaia funziona con apporto di aria proporzionale alla potenza richiesta e/o necessaria alla corretta combustione, a patto che il PAD rilevi correttamente le pressioni venturi e pitot - è tutto spiegato nei miei post precedenti.
OFFLINE
Post: 108
Post: 21
Registrato il: 24/12/2006
Registrato il: 23/12/2020
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/02/2021 19:26

ottimo lavoro.
Complimenti
fraschi
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 02:15. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it