06/12/2020 10:26

Un saluto a tutti!!!
Caldaia a camera stagna della Biasi Mod. M90.24CM/C, si accende solo metà bruciatore prarticamente il lato dove c'è il sensore fiamma e funziona a intermittenza cioè si accende e si spegne dopo pochi secondi, poi alcune volte rimane acceso e ogni tanto si spenge per poi ripartire sembre nonostante non abbia raggiunto la temperatura, non da nessun segnale di errore o di blocco fiamma.
Premetto che l'anno scorso ho già sostituito il motore ventilatore, tutte le candelette e il pressostato aria.
Qualcuno mi sa dire che cosa può provocare tale difetto?
Grazie in anticipo per le risposte.
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
07/12/2020 14:14

Re:
Giangi-clima, 06/12/2020 10:26:

Un saluto a tutti!!!
Caldaia a camera stagna della Biasi Mod. M90.24CM/C, si accende solo metà bruciatore prarticamente il lato dove c'è il sensore fiamma e funziona a intermittenza cioè si accende e si spegne dopo pochi secondi, poi alcune volte rimane acceso e ogni tanto si spenge per poi ripartire sembre nonostante non abbia raggiunto la temperatura, non da nessun segnale di errore o di blocco fiamma.
Premetto che l'anno scorso ho già sostituito il motore ventilatore, tutte le candelette e il pressostato aria.
Qualcuno mi sa dire che cosa può provocare tale difetto?
Grazie in anticipo per le risposte.


sonda sanitario, pressostato aria, scarico difettoso, ma il bruciatore non si accende mai tutto ?
[Modificato da gianni9601 07/12/2020 14:16]
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
14/12/2020 07:34

Il gas è metano o gpl?
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
14/12/2020 18:28

Prova a vedere se gli ugelli sono puliti altrimenti aumenta il minimo sulla fiamma
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
14/12/2020 22:00

Troppa depressione in camera di combustione, forse non e stato installato il diaframma, sull'aspirazione dell'aria comburente. verificare e regolare la lenta accensione.
[Modificato da Carmelo.54 14/12/2020 22:03]
OFFLINE
Post: 31
Post: 31
Registrato il: 14/02/2013
Registrato il: 14/02/2013
Città: BARI
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
Tecnico specializzato
14/12/2020 22:29

Grazie a tutti per le risposte, comunque ho risolto pulendo con un alesatore alcuni ugelli leggermente ostruiti e riducendo di poco la regolazione del pressotato aria. Ho ritarato le pressioni del gas, minima, alta e accensione. Adesso va tutto ok.   Ancora Grazie
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/01/2021 07:55

Giangi-clima, 14/12/2020 22:29:

Grazie a tutti per le risposte, comunque ho risolto pulendo con un alesatore alcuni ugelli leggermente ostruiti e riducendo di poco la regolazione del pressotato aria. Ho ritarato le pressioni del gas, minima, alta e accensione. Adesso va tutto ok.   Ancora Grazie

Si quando non si accende del tutto 99 si 100 sono ugelli sporchi, ogni tanto puliscili in futuro...
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 06/02/2015
Registrato il: 06/02/2015
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/01/2021 17:54

problema bruciatore che a volte si acccende a volte no errore 501 ariston
ho un problema simile la caldaia ariston si accende e dopo due minuti mi va in blocco ed esce errore 501 ho pulito gli uggelli ma ninete cosa posso fare?
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
01/01/2021 20:33

Prova ad invertire la spina altrimenti probabile scheda elettronica
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 22/10/2023
Registrato il: 22/10/2023
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/10/2023 20:07

buongiorno, ho una caldaia savio acta 624cm/ax , ho un problema che mi si accende a metà il bruciatore e a volte non si accende e va
in blocco, ho fatto la pulizia degli ugelli e del bruciatore ma ancora mi fa questo difetto.
ho notato che se lascio il coperchio frontale della camera di combustione leggermente aperto va tutto ok e funziona benissimo, ma nel momento che chiudo con le viti
tale coperchio si presenta questo problema. qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa? grazie anticipatamente.
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
30/10/2023 12:13

PROBLEMA SULL'ASPIRAZIONE DELLA CANNA FUMARIA NON PRENDE ABBASTANZA ARIA
O VENTILATORE SPORCO E NON SCARICA E ASPIRA
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
18/11/2023 15:33

apri la camera di combustione
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:03. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it