Caldaia Biasi camera stagna si accende solo metà bruciatore

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Giangi-clima
00domenica 6 dicembre 2020 10:26
Un saluto a tutti!!!
Caldaia a camera stagna della Biasi Mod. M90.24CM/C, si accende solo metà bruciatore prarticamente il lato dove c'è il sensore fiamma e funziona a intermittenza cioè si accende e si spegne dopo pochi secondi, poi alcune volte rimane acceso e ogni tanto si spenge per poi ripartire sembre nonostante non abbia raggiunto la temperatura, non da nessun segnale di errore o di blocco fiamma.
Premetto che l'anno scorso ho già sostituito il motore ventilatore, tutte le candelette e il pressostato aria.
Qualcuno mi sa dire che cosa può provocare tale difetto?
Grazie in anticipo per le risposte.
gianni9601
00lunedì 7 dicembre 2020 14:14
Re:
Giangi-clima, 06/12/2020 10:26:

Un saluto a tutti!!!
Caldaia a camera stagna della Biasi Mod. M90.24CM/C, si accende solo metà bruciatore prarticamente il lato dove c'è il sensore fiamma e funziona a intermittenza cioè si accende e si spegne dopo pochi secondi, poi alcune volte rimane acceso e ogni tanto si spenge per poi ripartire sembre nonostante non abbia raggiunto la temperatura, non da nessun segnale di errore o di blocco fiamma.
Premetto che l'anno scorso ho già sostituito il motore ventilatore, tutte le candelette e il pressostato aria.
Qualcuno mi sa dire che cosa può provocare tale difetto?
Grazie in anticipo per le risposte.


sonda sanitario, pressostato aria, scarico difettoso, ma il bruciatore non si accende mai tutto ?
aggist72
00lunedì 14 dicembre 2020 07:34
Il gas è metano o gpl?
visa20ctop
00lunedì 14 dicembre 2020 18:28
Prova a vedere se gli ugelli sono puliti altrimenti aumenta il minimo sulla fiamma
Carmelo.54
00lunedì 14 dicembre 2020 22:00
Troppa depressione in camera di combustione, forse non e stato installato il diaframma, sull'aspirazione dell'aria comburente. verificare e regolare la lenta accensione.
Giangi-clima
00lunedì 14 dicembre 2020 22:29
Grazie a tutti per le risposte, comunque ho risolto pulendo con un alesatore alcuni ugelli leggermente ostruiti e riducendo di poco la regolazione del pressotato aria. Ho ritarato le pressioni del gas, minima, alta e accensione. Adesso va tutto ok.   Ancora Grazie
Maury18200485
10venerdì 1 gennaio 2021 07:55
Giangi-clima, 14/12/2020 22:29:

Grazie a tutti per le risposte, comunque ho risolto pulendo con un alesatore alcuni ugelli leggermente ostruiti e riducendo di poco la regolazione del pressotato aria. Ho ritarato le pressioni del gas, minima, alta e accensione. Adesso va tutto ok.   Ancora Grazie

Si quando non si accende del tutto 99 si 100 sono ugelli sporchi, ogni tanto puliscili in futuro...
piero2106
00venerdì 1 gennaio 2021 17:54
problema bruciatore che a volte si acccende a volte no errore 501 ariston
ho un problema simile la caldaia ariston si accende e dopo due minuti mi va in blocco ed esce errore 501 ho pulito gli uggelli ma ninete cosa posso fare?
aggist72
00venerdì 1 gennaio 2021 20:33
Prova ad invertire la spina altrimenti probabile scheda elettronica
MICHELE
00domenica 22 ottobre 2023 20:07
buongiorno, ho una caldaia savio acta 624cm/ax , ho un problema che mi si accende a metà il bruciatore e a volte non si accende e va
in blocco, ho fatto la pulizia degli ugelli e del bruciatore ma ancora mi fa questo difetto.
ho notato che se lascio il coperchio frontale della camera di combustione leggermente aperto va tutto ok e funziona benissimo, ma nel momento che chiudo con le viti
tale coperchio si presenta questo problema. qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa? grazie anticipatamente.
visa20ctop
00lunedì 30 ottobre 2023 12:13
PROBLEMA SULL'ASPIRAZIONE DELLA CANNA FUMARIA NON PRENDE ABBASTANZA ARIA
O VENTILATORE SPORCO E NON SCARICA E ASPIRA
gianni9601
00sabato 18 novembre 2023 15:33
apri la camera di combustione