gestione doppia temperatura acqua caldaia
Ciao a tutti,
posseggo una caldaia Sile CONDENSA BI. una delle sue caratteristiche è quella di avere due ingressi per i termostati: uno che fa partire la caldaia in alta temperatura ed uno in bassa temperatura. Se si attivano uno o più termostati collegati alla sola bassa temperatura l'acqua viene scaldata a 40 gradi; se si attiva anche un solo termostato collegato all'alta temperatura l'acqua viene scaldata a 60-70 gradi.
L'impianto è costituito da un circuito a pavimento che riscalda due piani tranne i bagni che sono scaldati da soli scaldasalviette. altri due piani sono scaldati da termoconvettori.
attualmente tutti i termostati sono collegati all'ingresso a bassa temperatura della caldaia.
Vorrei però gestire i bagni in alta temperatura SOLO in alcune fasce orarie (nelle altre mi va bene la bassa). vi chiedo quindi se a vostro avviso è possibile fare quanto segue.
far arrivare i cavi del termostato interessato non direttamente in caldaia ma ad un deviatore. Da questo far partire un cavo verso l'alta temperatura ed uno verso la bassa e gestire la "direzione" del termostato con il deviatore. Magari mettere un timer per lo switch del deviatore tra alta e bassa.
E' fattibile?
Grazie
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
05/10/2020 17:39

Non e facile rispondere bisogna vedere se l'impianto è diviso con delle valvole di zona tra alta e bassa se la caldaia ha la predisposizione per le uscite
di alta e bassa al riscaldamento altrimenti non puoi fare niente.
OFFLINE
Post: 9
Post: 2
Registrato il: 09/03/2010
Registrato il: 03/10/2020
Età: 40
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/10/2020 20:56

il concetto è diverso. l'impianto ha già la tre vie per gestire la bassa temperatura ed ha una sola uscita di acqua calda. semplicemente la caldaia, a seconda di dove è attaccato il termostato (ha due punti per connettere i termostati) fa uscire acqua a alta o bassa temperatura.
Se a bassa temperatura di fatto la tre vie non chiude e l'acqua a (ipotizziamo) 40° entra sia nell'impianto a pavimento che negli scaldasalviette a 40°.
Se a alta temperatura la tre vie chiude e l'acqua a (ipotizziamo) 60° entra a 60° negli scaldasalviette mentre viene miscelata e raffreddata a 40° dalle trevie per entrare nel riscaldamento a pavimento.
Volevo capire se il gioco con i deviatori è a vostro avviso funzionante
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
07/10/2020 12:36

Se la caldaia ha una sola mandata per il riscaldamento non puoi fare niente se la caldaia ha una mandata per la bassa e una per l'alta temperatura bisogna capire dove sono collegati
i radiatori, se sono collegati sull'alta temperatura non li puoi far andare con la bassa. Ripeto dovresti chiamare un impiantista per fargli guardare l'impianto e farti dire come collegarli.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
Temperatura riscaldamento caldaia (3 messaggi, agg.: 25/01/2022 15:46)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:31. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it