gestione doppia temperatura acqua caldaia
Ciao a tutti,
posseggo una caldaia Sile CONDENSA BI. una delle sue caratteristiche è quella di avere due ingressi per i termostati: uno che fa partire la caldaia in alta temperatura ed uno in bassa temperatura. Se si attivano uno o più termostati collegati alla sola bassa temperatura l'acqua viene scaldata a 40 gradi; se si attiva anche un solo termostato collegato all'alta temperatura l'acqua viene scaldata a 60-70 gradi.
L'impianto è costituito da un circuito a pavimento che riscalda due piani tranne i bagni che sono scaldati da soli scaldasalviette. altri due piani sono scaldati da termoconvettori.
attualmente tutti i termostati sono collegati all'ingresso a bassa temperatura della caldaia.
Vorrei però gestire i bagni in alta temperatura SOLO in alcune fasce orarie (nelle altre mi va bene la bassa). vi chiedo quindi se a vostro avviso è possibile fare quanto segue.
far arrivare i cavi del termostato interessato non direttamente in caldaia ma ad un deviatore. Da questo far partire un cavo verso l'alta temperatura ed uno verso la bassa e gestire la "direzione" del termostato con il deviatore. Magari mettere un timer per lo switch del deviatore tra alta e bassa.
E' fattibile?
Grazie
visa20ctop
10lunedì 5 ottobre 2020 17:39
Non e facile rispondere bisogna vedere se l'impianto è diviso con delle valvole di zona tra alta e bassa se la caldaia ha la predisposizione per le uscite
di alta e bassa al riscaldamento altrimenti non puoi fare niente.
borgofiorito
00lunedì 5 ottobre 2020 20:56
il concetto è diverso. l'impianto ha già la tre vie per gestire la bassa temperatura ed ha una sola uscita di acqua calda. semplicemente la caldaia, a seconda di dove è attaccato il termostato (ha due punti per connettere i termostati) fa uscire acqua a alta o bassa temperatura.
Se a bassa temperatura di fatto la tre vie non chiude e l'acqua a (ipotizziamo) 40° entra sia nell'impianto a pavimento che negli scaldasalviette a 40°.
Se a alta temperatura la tre vie chiude e l'acqua a (ipotizziamo) 60° entra a 60° negli scaldasalviette mentre viene miscelata e raffreddata a 40° dalle trevie per entrare nel riscaldamento a pavimento.
Volevo capire se il gioco con i deviatori è a vostro avviso funzionante
visa20ctop
00mercoledì 7 ottobre 2020 12:36
Se la caldaia ha una sola mandata per il riscaldamento non puoi fare niente se la caldaia ha una mandata per la bassa e una per l'alta temperatura bisogna capire dove sono collegati
i radiatori, se sono collegati sull'alta temperatura non li puoi far andare con la bassa. Ripeto dovresti chiamare un impiantista per fargli guardare l'impianto e farti dire come collegarli.