Ciao a Tutti, sono nuovo del forum e mi sono appena presentato nella sezione Nuovi Utenti. Ho cambiato casa l'anno scorso e durante l'inverno ho scoperto che il cronotermostato per riscladamento non fermava la caldaia quando veniva raggiunta la temperatura impostata, né venivano seguite le impostazioni di variazione di temperatura durante il giorno e la notte.
Al momento ho lasciato stare il problema (pilotando la caldaia in manuale) dicendomi che avrei cambiato il termostato prima dell'inverno successivo... ed eccomi qui.
Prima di cambiarlo ho voluto fare alcune indagini e ho notato che secondo me i collegamento tra termostato e caldaia sono errati (nonostante l'intervento fosse stato fatto da un elettricista professionista di cui il vecchio proprietario di casa mi ha lasciato il numero di telefono). Il termostato è un
CARv2 della immergas, la caldaia è una
hercules 32 kW 50l della immergas. Il termostato che a mio parere dovrebbe essere a batteria, funziona senza batteria e con 4 cavi invece che 2 (Vedi foto):
Inoltre sebbene sia il manuale del
CARv2 che quello della calldaia siano piuttosto chiari guardando nella caldaia sembra proprio che i collegamenti siano totalmente errati. Istruzioni del termostato:
Istruzionidella caldaia:
Foto della caldaia in cui si vede che non è stato tolto il ponticello tra 40 e 41 e i cavi che vanno al termostato partono da 42 e 43 invece che da 40 e 41:
Unico dubbio è trovare il luogo dove quei due cavi diventano 4 tra la caldaia a il termostato (mi dovrò armare di molla e cercare dove avviene e perché lo sdoppiamento).
Qualcuno ha dei consigli sul perché ci sia lo sdoppiamento dei fili?
Mi confermate che i collegamenti sono sballati?
È presumibile che sistemando i collegamenti da termostato a caldaia 40 e 41 il termostato prenda a funzionare correttamente?
Grazie Lele
[Modificato da geolele 07/09/2020 16:55]