20/01/2016 22:19

Perdita temporanea di acqua daala valvola di sicurezza.
Spett.le FORUM,
volevo porre alla vostra attenzione un guasto relativo alla mia caldaia.
Da circa due anni e mezzo posseggo una caldaia IMMERGAS, modello EOLO STAR 24, che fino ad oggi non mi aveva dato alcun problema.
Da qualche settimana però, quando la utilizzo in “modalità riscaldamento” butta fuori dal rubinetto di sicurezza, goccia dopo goccia, circa mezzo litro d’acqua. Una volta scaricata questa quantità d’acqua, finisce di gocciolare e resta in tale condizione fino a quando di notte non si stacca il riscaldamento.
Al mattino, col riscaldamento spento, la caldaia non eroga acqua calda e presenta il display di colore giallo che lampeggia evidenziando il “codice 10”. Per farla ripartire devo rifornirla d’acqua attraverso il rubinetto di carica. Fatto questo, la caldaia funziona regolarmente e senza nessuna perdita, fino a quando non vado ad inserire nuovamente la “modalità riscaldamento”. Infatti appena la attivo comincia nuovamente a perdere goccia dopo goccia il mezzo litro d’acqua ricominciando il ciclo descritto in precedenza.
Faccio presente che in queste fasi , la pressione sul manometro della caldaia è sempre costante (circa 1.2-1,3 bar). La perdita del mezzo litro d'acqua avviene appena accendo i termosifoni e fino a quando la caldaia non raggiunge la temperatura Max selezionata di 52° (generalmente un'oretta).
In attesa di una vostra risposta ringrazio per l’attenzione.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
22/01/2016 20:08

Carenza di manutenzione! Non è un caso, se si consiglia di fare la manutenzione alle caldaia almeno ogni due anni.
Nella caldaia, occorre ripristinare la precarica di azoto nel vaso di espansione.
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 20/01/2016
Registrato il: 20/01/2016
Città: ROVERBELLA
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2016 20:23

La manutenzione non è carente... anzi forse la faccio anche troppo spesso. Pulizia tutti gli anni ed analisi dei fumi ogni due.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/01/2016 12:51

Cambia manutentore !
Il vaso di espansione sicuramente non è stato mai controllato
( questa operazione rientra fra le cose primarie della manutenzione )


PS A meno ché l'impianto ha un contenuto di acqua > di 100 litri, quindi, occorre aggiungere un vaso di espansione supplementare
[Modificato da Carmelo.54 25/01/2016 12:56]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:16. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it