Vorrei chiedere un vostro parere in merito al blocco caldaia:
errore 60 70 80 (assenza di circolazione acqua primaria).
Premesso che:
1. il blocco della caldaia è random
2. il blocco si verifica in riscaldamento o sanitario (sempre random)
3. lo spurgo d'aria è stato eseguito
4. il bruciatore è stato pulito
5. è stato sostituito lo scambiatore secondario
6. è stato sostituito il vaso di espansione
7. la pressione risulta costante, circa 1,5bar
8. i flussostati riscaldam./sanitario sembrano ok, poichè danno il consenso al bruciatore (led giallo acceso a seguito di richiesta)
9. la valvola a 3 vie commuta a dovere, senza trafilamenti
10. la pompa lavora a dovere
11. il filtro riscaldamento non l'ho smontato (mi pare buona la portata)
12. i termostati temp. max e fumi sono ok
13. le 2 sonde ntc (riscaldam./sanitario) misurano un valore di circa 5,6kohm a Temperatura amb. di circa 21°C; sarebbe utile avere una tabella comparativa dei valori Resistenza alle diverse temperature, per verificare che le sonde non siano starate... poi entrambe?
Che ci sia un reset da eseguirsi sulla centralina? O la centralina stessa da i numeri?
Non so più che pesci prendere... Chiedo un vostro cortese aiuto.
Grazie.
|
|
|
|