19/06/2015 14:20

buongiorno
mi hanno installato questo dual spit nell'2008.
quest'anno dopo averlo messo in funzione, come sempre ai primi caldi , mi sono accorto che non raffreddava.
tutto sembrava a posto negli split ma l'aria usciva calda.
nessun codice di errore ma il compressore esterno non si avviava. L'installatore ha provato a fare la carica di 410A ma
non è servito a nulla. Mi ha dato un contatto per un tecnico + specializzato che mi ha riscontrato rottura della scheda.
Disgraziatamente mi ha telefonato oggi dicendomi che la scheda non si trova più e che dovrò buttare via tutto
e comperare un condizionatore nuovo.
Sono stupitissimo di dover riaffrontare una spesa non certo trascurabile.
possibile che non ci siano ricambi?
o comunque che non si trovi un surrogato o che non sia possibile una riparazione?

grazie per qualsiasi consiglio o proposta di intervento
federico
genova
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
23/06/2015 20:59

1° Come ha fatto a caricare il gas se il compressore non si avvia ?
2° E sicuro che nel circuito frigorifero (del 2008) c'è il 410A ?
3° IL problema con molta probabilità e sulla UE, ammesso che ci sia una scheda, questa dovrebbe essere una scheda di cablaggio, molto semplice e facilmente riparabile.

Se riesci pubblica una foto della scheda e dello schema elettrico dell'UE, vediamo di capirci qualcosa.
OFFLINE
Post: 3
Post: 2
Registrato il: 07/10/2011
Registrato il: 19/06/2015
Città: RAPALLO
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/06/2015 08:00

innanzitutto grazie per la risposta.
1° ha attaccato una bombola di GAS e ha aspettato un po'. Comunque toccando una valvolina era uscito gas con un certo impeto e già prima di provare a caricare aveva detto che secondo lui non era la carica scarsa responsabile del malfunzionamento perchè il compressore avrebbe dovuto avviarsi comunque almeno per un po'.
2° sì, 410A, così è riportato su manuale e UE.
3°proverò ad aprire la UE per vedere di trovare la scheda. immagino ci sarà l'elettronica per il controllo ON/OFF. Ai morsetti della UE la tensione c'è.
Ho pensato anche che potrebbe essersi bruciato il compressore come è successo col mio frigo l'anno passato. Forse potrei provare a portare la tensione direttamente a questo per vedere se parte. in caso affermativo è sicuro la scheda.

Nel frattempo la Carrier mi ha inviato dei recapiti per l'assistenza ma hanno tutti I locali in vendita o affitto (falliti o trasferiti)

mi faro vivo con le foto se riesco.
federico
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/06/2015 08:40

Mi servono ulteriori informazioni:
Nell'unità esterna ci sono 2 compressori o 1 ?
Accendendo l'unita interna in raffrescamento e regolando la temperatura a 18 °C, sull'unità esterna si avvia il ventilatore ?

PS. per caricare un circuito frigorifero, non basta collegare la bombola al circuito se non si avvia il compressore.( pertanto lavoro inutile , bastava collegare i manometri al circuito per capire se il circuito e in pressione o no )
[Modificato da Carmelo.54 25/06/2015 08:44]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:45. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it