| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 21/05/2015 Registrato il: 21/05/2015 | Età: 33 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/05/2015 18:04 | |
CIAO A TUTTI , LA MIA CALDAIA A CAMERA STAGNA SPESSO VA IN ALLARME 03 , IL VENTILATORE FUNZIONA ED E' STATO SOSTITUITO DA POCO , IL PRESSOSTATO SCATTA TRAMITE MICROINTERRUTTORE .LA COSA STRANA E' CHE SE CHIUDO LA CAMERA DI COMBUSTIONE VA IN BLOCCO 03 COME LA RIAPRO ANCHE SOLO SGANCIANDO UNA CERNIERA DEL PANNELLO SI RIAVVIA...CONSIGLI? |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
21/05/2015 19:35 | |
Qualcosa non funziona nel circuito aria comburente ed espulsione fumi.
presumo necessiti una buona manutenzione |
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 21/05/2015 Registrato il: 21/05/2015 | Età: 33 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/05/2015 10:08 | |
Carmelo.54, 21/05/2015 19:35:
Qualcosa non funziona nel circuito aria comburente ed espulsione fumi.
presumo necessiti una buona manutenzione
e' stata fatta da poco ... possono essere i venturi da pulire?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 37 Post: 37 | Registrato il: 07/04/2015 Registrato il: 08/04/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
22/05/2015 12:32 | |
Pulire bene il venturi.... controllare i tubetti silicone che vanno al pressostato aria che non siano rotti o screpolati e controllare che l'aspirazione non sia ostruita.. [Modificato da Flyman1967 22/05/2015 12:42] |
|
|
|