Salve, ho acquistato un appartamento ed ho deciso di ristrutturarlo.

Adesso mi trovo alle prese con l'impianto del gas per caldaia e piano cottura ed ho un problema, il tubo in rame che arriva dal contatore misura mm 14/12 esterno/interno, attualmente adibito a piano cottura.
Il tragitto dal contatore al luogo dove verrà posto è di circa 15/20mt, quello che vorrei capire è se riuscirò ad alimentare una caldaia a gas con il tubo a disposizione.

Grazie
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
14/04/2015 16:46

nn credo..per quella distanza ci vuole almeno un 22n rame o 3/4 acciaio..per la caldaia
OFFLINE
Post: 5
Post: 4
Registrato il: 21/04/2005
Registrato il: 14/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/04/2015 11:34

Buongiorno, mi avevano dato il diametro errato, in realtà è 16mm esterno.

Purtroppo non posso ripassare il tubo perchè dovrei sfondare 3 appartamenti per raggiungere i contatori.

Con una tubazione 16mm è possibile che riesco a far andare una caldaia piccolina? tipo il minimo credo di aver capito che sia intorno ai 18kw giusto?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
19/04/2015 17:05

vuol direche farai funzionare una cosa per volta... o altrimenti 22 come ha detto il collega e staccati il 16 per il piano cottura


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 5
Post: 4
Registrato il: 21/04/2005
Registrato il: 14/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/04/2015 10:32

Buongiorno Mimmo, grazie mille per la risposta.

Quindi con una tubazione di 12/14 riesco comunque ad alimentare la caldaia?! cosa intendi con staccati il 16 per il piano cottura e prendi il 22?

Non ho la possibilità di far passare una nuova tubazione perchè dovrei passare dal pavimento di altri 2 appartamenti più il mio.

Il mio idraulico non sa che pesci prendere, tantomeno io.
Non riesco a trovare da nessuna parte risposta al mio quesito [SM=g28000]
28/04/2015 11:53

non è possibile portare una nuova tubazione facendo passare i tubi all'esterno? secondo me se lasci quel tubo quando la caldaia andrà alla massima potenza il piano cottura non funzionerà molto bene o viceversa.. stai cucinando, apri l'acqua caldaia e la caldaia ti va in blocco!
OFFLINE
Post: 37
Post: 37
Registrato il: 07/04/2015
Registrato il: 08/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
28/04/2015 19:53

re
Per togliersi ogni dubbio bisognerebbe fare una prova con un manometro ad acqua.
Si collega al tubo del gas vicino ai fornelli, solitamente dove c'è il rubinetto a muro con un raccordo a T (i fornelli devono essere collegati) e cosi si leggono quanti mm di colonna di pressione arrivano sino al piano cottura (solitamente dai 180 ai 250)
Adesso si accendono tutti i fornelli al max e si vede quanta pressione rimane a disposizione.. se è attorno ai 100 sei a posto altrimenti sei fregato...
Se però a monte del contatore è montato un regolatore di pressione si può agire sulla vite di regolazione dello stesso per guadagnare qualcosa..
Tutto ciò da far fare rigorosamente ad Idraulico qualificato..
[Modificato da Flyman1967 28/04/2015 19:54]
28/04/2015 20:56

Teoricamente hai ragione ma la pressione del gas non è costante durante la giornata. in statica la pressione è diversa che in dinamica..la tubazione che buoi usare è troppo piccola.. poi vedi tu! Puoi correre il rischio o rifare l'impianto esterno e risolvere il problema
OFFLINE
Post: 37
Post: 37
Registrato il: 07/04/2015
Registrato il: 08/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
29/04/2015 12:46

re
Se propio non c'e abbastanza gas ecco la soluzione tipo "uovo di colombo" ...
Usare il tubo gas per la cadaia e montare un piano di cottura Elettrico... non sono cari (170-250€) e funzionano bene...
[Modificato da Flyman1967 29/04/2015 12:47]
OFFLINE
Post: 5
Post: 4
Registrato il: 21/04/2005
Registrato il: 14/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/05/2015 22:29

grazie a tutti per le risposte, alla fine avevo deciso di seguire i vostri consigli ed utilizzare la tubazione solo per la caldaia ma al momento della posa della nuova tubazione l'idraulico non ha capito ed ha passato i tubi anche in cucina.

Penso che a questo punto farò una prova, metto fornello a gas, se la caldaia proprio non ce la fa e va in blocco metto i fornelli elettrici ed amen!

Grazie grazie grazie
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
23/05/2015 16:04

con il 16mm in rame fino a 10/15 mt ce la potresti fare.... potresti...

prima di "chiudere" potresti fare una prova con tutto al massimo... e con la colonnina..


cmq calcola bene i metri.. andare a "circa" non va bene. servono misure precise!





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:49. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it