Buonasera.
Chiedo il vs. aiuto per individuare i morsetti a cui collegare il termostato Vaillant VRT35 su caldaia Atmoblock Plus di Vaillant.
Sul manuale di installazione del termostato viene indicato:
Condizioni: Tensione del segnale tra termostato ambiente e caldaia: 24 V
▶ Collegare il morsetto (SL) della piastra di supporto con il morsetto (RT) della caldaia.
▶ Collegare il morsetto (L) della piastra di supporto con il morsetto (24V) della caldaia.
▶ Rimuovere la resistenza di derivazione tra i morsetti (RT) e (24V) della caldaia.
Sul manuale della caldaia però non riesco a individuare quali siano i morsetti RT e 24V. Nei morsetti indicati a bassa tensione vedo solo i morsetti marchiati 7 8 e 9 (Termostato ambientale 24 V: collegamenti 7, 8, 9 Interfaccia non bidirezionale)
Grazie a chi vorrà aiutarmi. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
03/03/2015 20:52 | |
simpo6565, 02/03/2015 19:02:
Buonasera.
Chiedo il vs. aiuto per individuare i morsetti a cui collegare il termostato Vaillant VRT35 su caldaia Atmoblock Plus di Vaillant.
Sul manuale di installazione del termostato viene indicato:
Condizioni: Tensione del segnale tra termostato ambiente e caldaia: 24 V
▶ Collegare il morsetto (SL) della piastra di supporto con il morsetto (RT) della caldaia.
▶ Collegare il morsetto (L) della piastra di supporto con il morsetto (24V) della caldaia.
▶ Rimuovere la resistenza di derivazione tra i morsetti (RT) e (24V) della caldaia.
Sul manuale della caldaia però non riesco a individuare quali siano i morsetti RT e 24V. Nei morsetti indicati a bassa tensione vedo solo i morsetti marchiati 7 8 e 9 (Termostato ambientale 24 V: collegamenti 7, 8, 9 Interfaccia non bidirezionale)
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
il termostato e alimentato a batterie quindi
e un on off..se così 3 4
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 17/01/2015 Registrato il: 17/01/2015 | Età: 59 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/03/2015 22:40 | |
Si è un On-Off alimentato a batterie.
Ma ho un dubbio, il ponticello 3 e 4 è per collegamenti 230V i collegamenti sulla morsettiera caldaia che sono indicati sul manuale per i 24V sono 7 8 9
???? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 47 Post: 43 | Registrato il: 28/06/2012 Registrato il: 31/01/2014 | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/03/2015 17:23 | |
7, 8 e 9 si usano per i termostati di tipo continuo
il tuo invece è on-off; un on-off si collega su 3 e 4 se deve essere alimentato a 220 volt...ma dovendo il tuo ricevere la tensione a 24 Volt devi collegarlo su bus - e + ...vedi se c'è scritto burner off o bruc. off [Modificato da marodda 05/03/2015 17:36] |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
05/03/2015 18:54 | |
marodda, 05/03/2015 17:23:
7, 8 e 9 si usano per i termostati di tipo continuo
il tuo invece è on-off; un on-off si collega su 3 e 4 se deve essere alimentato a 220 volt...ma dovendo il tuo ricevere la tensione a 24 Volt devi collegarlo su bus - e + ...vedi se c'è scritto burner off o bruc. off
scusa marodda...personalmente non conosco quel termostato, però e alimentato a batterie..(non deve ricevere la tensione 24 Volt) e un ON oFF quindi e un semplice interruttore..e quindi se e così può essere montato su qualsiasi tensione...oppure non e un ON OFF e gestisce la modulazione della tensione 24 volt?
P.s: non sono riuscito a trovare lo schema..
[Modificato da gianni9601 05/03/2015 18:55] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 47 Post: 43 | Registrato il: 28/06/2012 Registrato il: 31/01/2014 | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/03/2015 19:22 | |
il termostato è on-off
la sua alimentazione è a pile (batterie) per cui non deve essere collegato ai morsetti 3 e 4 dove si collegano i termostati on-off alimentati alla tensione alternata di 220 volt. Ai morsetti 7,8, 9 si collegano i termostati modulanti (o continui) che ricevono tensione di 24 Volt.
I termostati on-off che lavorano ugualmente a bassa tensione (è questo il caso) vanno collegati ai morsetti affiancati RT-24V , che sulle più recenti Vaillant sono individuati da bus + e - oppure ANL-Therm o burner off |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
05/03/2015 19:33 | |
marodda, 05/03/2015 19:22:
il termostato è on-off
la sua alimentazione è a pile (batterie) per cui non deve essere collegato ai morsetti 3 e 4 dove si collegano i termostati on-off alimentati alla tensione alternata di 220 volt. Ai morsetti 7,8, 9 si collegano i termostati modulanti (o continui) che ricevono tensione di 24 Volt.
I termostati on-off che lavorano ugualmente a bassa tensione (è questo il caso) vanno collegati ai morsetti affiancati RT-24V , che sulle più recenti Vaillant sono individuati da bus + e - oppure ANL-Therm o burner off
tutti i termostati di oggi alimentati a batterie hanno il contatto adatto a tutte le tensioni..(a volte eccezioni per vaillant e honeywel)
però su questo termostato ripeto non lo conosco ancora..vedrò..di provarlo..
[Modificato da gianni9601 05/03/2015 19:42] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 47 Post: 43 | Registrato il: 28/06/2012 Registrato il: 31/01/2014 | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/03/2015 06:35 | |
Sulla caldaia i morsetti vanno inseriti come nell'immagine sotto ( è una vaillant a condensazione) |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/03/2015 21:59 | |
marodda, 06/03/2015 06:35:
Sulla caldaia i morsetti vanno inseriti come nell'immagine sotto ( è una vaillant a condensazione)
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 12 Post: 12 | Registrato il: 07/03/2015 Registrato il: 08/03/2015 | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/03/2015 00:13 | |
NO.... Collegalo ai morsetti 3 e 4... è un normalissimo ON OFF
NON va collegato come nell'immagine... |
|
| | | OFFLINE | | Post: 47 Post: 43 | Registrato il: 28/06/2012 Registrato il: 31/01/2014 | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/03/2015 07:27 | |
collegalo a 3 e 4, così gli dai una bella botta di 220 volt... |
|
| | | OFFLINE | | Post: 12 Post: 12 | Registrato il: 07/03/2015 Registrato il: 08/03/2015 | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/03/2015 08:37 | |
Una bella botta a cosa?
ma hai visto lo schema di cablaggio che ha messo simpo6565?
dove li trovi i morsetti che hai messo in foto?
inoltre nella foto che hai messo il termostato ambiente NON va certamente collegato su quel morsetto. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 47 Post: 43 | Registrato il: 28/06/2012 Registrato il: 31/01/2014 | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/03/2015 09:00 | |
Ok, se sei così sicuro, lasciamolo fare e vediamo che succede... [Modificato da marodda 08/03/2015 09:05] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 12 Post: 12 | Registrato il: 07/03/2015 Registrato il: 08/03/2015 | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/03/2015 09:07 | |
marodda, 08/03/2015 09:00:
e tu l'hai viste le indicazioni di quel termostato, che impongono il collegamento ai 24V della caldaia?
Dove è scritto che impongono il collegamento a 24V?
Dimmi tu dove colleghi il termostato allo schema di cablaggio che è stato messo da simpo6565.... vedi per caso i collegamenti che hai messo con la foto che hai postato???
IO NO
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 47 Post: 43 | Registrato il: 28/06/2012 Registrato il: 31/01/2014 | Età: 62 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
08/03/2015 09:53 | |
Se leggessi tutto quello che ho scritto vedresti che ho riportato a mò di esempio il collegamento su una Vaillant a condensazione e che ho scritto che sulla morsettiera della Vaillant in esame bisogna individuare le diciture burner off o bruc. off (CHE COME SI EVINCE DALLA FOTO POSTATA NON VENGONO RIPORTATE SUGLI SCHEMI DI CABLAGGIO VAILLANT)...comunque, ripeto, facciamogli fare ciò che suggerisci tu...ti sta bene così? [Modificato da marodda 08/03/2015 09:56] |
|
|
|