Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Caldaia Savio Micropiù non parte

Ultimo Aggiornamento: 12/02/2015 19:12
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 09/02/2015
Registrato il: 09/02/2015
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/02/2015 15:35

Buongiorno,
ho una caldaia Savio Micropiù con questo problema:

in modalità riscaldamento ultimamente stenta ad avviarsi, anzi non parte proprio.
Si sente un rumore simile ad una ventola che tenta di partire ma niente, poi dando dei colpetti in prossimità delle 2 manopole della temperatura dell'acqua e riscaldamento, a volte finalmente riesce a partire, come se ci fosse qualche contatto lento.

Il tentativo non sempre riesce, solo dopo che la caldaia va in funzione per diversi minuti (quindi diciamo si scalda), allora non si spegne più.
Il tecnico al telefono mi ha detto che potrebbe essere la scheda di comando i cui relè potrebbero esseri ossidati e non fare più bene contatto.
Chiaramente anche il tentativo di spegnere l'interruttore generale della corrente della caldaia, non sempre va a buon fine.
Il problema si presenta anche per produrre solo acqua calda.

C'è da dire che proprio un anno il tecnico ha sostituito la scheda di accensione perchè la caldaia non partiva più (tavolta nel senso che proprio non si accendeva), quindi vorrei evitare di cambiare schede a tentativo con 250 euro per ogni intervento!

Che suggerimenti avete?
Grazie
[Modificato da mizio972 09/02/2015 16:38]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
09/02/2015 21:02

Savio Micropiù
Potresti dirmi se si accende il led rosso centrale.

Se non ho capito male, all'inizio senti il rumore del circolatore e basta. ( dovrebbe accendersi il led rosso centrale il quale indica mancata circolazione acqua )

Se é così , basta pulire le prese di pressione, del pressostato differenziale di colore bianco, posizionato sul tubo sopra il circolatore,
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 09/02/2015
Registrato il: 09/02/2015
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2015 09:46

Re: Savio Micropiù
Carmelo.54, 2/9/2015 9:02 PM:

Potresti dirmi se si accende il led rosso centrale.

Se non ho capito male, all'inizio senti il rumore del circolatore e basta. ( dovrebbe accendersi il led rosso centrale il quale indica mancata circolazione acqua )

Se é così , basta pulire le prese di pressione, del pressostato differenziale di colore bianco, posizionato sul tubo sopra il circolatore,



Si, dopo circa mezzo minuto che la caldaia tenta di partire, si accende il led rosso centrale in modo fisso che però vedo indica un errore generico (mancata accensione bruciatore) oltre ai 2 verdi laterali.
Stranamente ieri sera invece è partita, l'ho fatta avviare con l'interruttore del termostato però stavolta spostandolo da spento ad acceso, nel senso senza programmazione.
Invece negli ultimi giorni posizionando il piccolo interruttore del termostato in posizione programmazione, quando arrivava l'ora programmata la caldaia si accendeva e subito dopo si spegneva.
Certo sono tentativi, non posso dire dipenda da questo ma stavo anche pensando di escludere il termostato ed usare solo l'interruttore on off della caldaia... non so!

Invece il tuo suggerimento mi sembra molto preciso, ho visto la foto del pressostato differenziale

www.ricambixcaldaie.it/ricambi/pressostato-differenziale-savio-micropiu-savki1043...

ed in effetti il tecnico mesi fa ha rimosso le 2 piccole viti ed ha aperto il piccolo coperchio bianco dicendo che forse era da pulire, ha detto di lasciarlo così per fare una prova.

Ma cosa devo pulire di preciso? E come si fa questa pulizia?

Scusa la lunga lettera, ma cerco di essere più chiaro possibile.
Grazie mille!

Maurizio


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
10/02/2015 18:14

Per pulire le prese di pressione. occorre;
1 svuotare l'acqua del circuito primario
2 smontare le viti posteriori del flussostato x staccarlo dal tubo.
3 togliere l'ostruzione di calcare presente nei fori del tubo.
4 rimontare il tutto, eseguendo le operazione nel senso inverso , assicurandosi che il flussostato faccia aderenza al tubo.

PS. prima di operare e bene coprire la pompa con un sacchetto di plastica x proteggerla da eventuali fuori uscite di acqua.
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 09/02/2015
Registrato il: 09/02/2015
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/02/2015 10:50

Re:
Carmelo.54, 2/10/2015 6:14 PM:

Per pulire le prese di pressione. occorre;
1 svuotare l'acqua del circuito primario
2 smontare le viti posteriori del flussostato x staccarlo dal tubo.
3 togliere l'ostruzione di calcare presente nei fori del tubo.
4 rimontare il tutto, eseguendo le operazione nel senso inverso , assicurandosi che il flussostato faccia aderenza al tubo.

PS. prima di operare e bene coprire la pompa con un sacchetto di plastica x proteggerla da eventuali fuori uscite di acqua.


Grazie ancora della risposta, vedo se riesco a fare questa operazione.
Ma in questo caso perchè a volte dando dei colpetti (a volte anche un po' forti) la caldaia parte? Così sembrerebbe quasi un problema elettrico di qualche componente che fa contatto un po' si e un po' no!
Comunque, come si svuota il circuito primario?
Forse potrei provare a fare questa operazione magari a fine inverno, così ci fosse qualche problema non rimango senza riscaldamento.
Grazie, ciao

[Modificato da mizio972 11/02/2015 10:52]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
12/02/2015 19:12

Togliere il pannello di copertura inferiore, chiudere le valvole di andata e ritorno riscaldamento, aprire i 2 rubinetti di scarico (sono in corrispondenza delle valvole di chiusura , sono di colore nero rotondi) appena finisce l'acqua puoi smontare il pressostato differenziale.

Ovviamente e bene staccare la corrente elettrica.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:36. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it