aiuto, e una caldaia di famiglia, la fiammella pilota e accesa, ma non parte ne su riscaldamento ne su sanitari..domani passerò a vedere..(siamo lontani 70 km...,) l'acqua c'è...a qualcuno e mai capitato, consigli accetto tutto (tranne quello di cambiare la caldaia..adesso non e il momento ..) [SM=g28000]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
12/01/2015 21:30

Re:
gianni9601, 11/01/2015 20:11:

aiuto, e una caldaia di famiglia, la fiammella pilota e accesa, ma non parte ne su riscaldamento ne su sanitari..domani passerò a vedere..(siamo lontani 70 km...,) l'acqua c'è...a qualcuno e mai capitato, consigli accetto tutto (tranne quello di cambiare la caldaia..adesso non e il momento ..) [SM=g28000]

controllata oggi, mannaggia la cosa e preoccupante..funziona tutto fino a...parte il ventilatore-aggangiailpressostato la valvola ga fa clik..ma il gas non esce..NOOOOOOOO..la valvola GAS..!!!!!


OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
17/01/2015 14:16


Eccola quà , premetto che ho tutti i patentini per bruciatori a vapore fino a 2,3 milioni di kcal, nonchè tecnico di assistenza su caldaie a vapore baltur e cuenood, così lo smontata pezzo per pezzo, risultato..sembra a posto,fino al modulatore, qui mi sono fermato perchè sul corpo del modulatore non e riportato il voltaggio, però la honeywell dice che nella messa in funzione ci si deve assicurare che sul modulatore a caldaia ferma non ci deve essere tensione,quindi il modulatore fa minimo e massimo...allora mi sposto sull'alimentazione del modulatore....
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
18/01/2015 08:02

ti consiglierei di cambiare tutta la valvola perché se non ricordo male il solo gruppo magnete costa poco meno della valvola completa.
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
18/01/2015 13:22

Re:
Dario_Riello, 18/01/2015 08:02:

ti consiglierei di cambiare tutta la valvola perché se non ricordo male il solo gruppo magnete costa poco meno della valvola completa.

si ci ho provato purtroppo la riello non ce l'ha più questa valvola, in compenso cianno i due magneti, il principale 60€, il modulatore 50€, il fatto e che sul corpo del modulatore non ce scritta la tensione, normalmente su tutte le caldaie se stacchi la tensione sul modulatore la caldaia si accende al minimo, mi puoi confermare che anche sulla riello 2000 e così..te ne sarei grato sarebbe un buon passo in avanti....ho fatto uno schizzetto..





OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
21/01/2015 21:04

Si è come scrivi.
La valvola la puoi trovare in commercio, naturalmente viene fornita senza stelo e bobina di modulazione che puoi recuperare dalla vecchia valvola.
per provare se la bobina funziona, potresti toglierla ed infilarci un cacciavite, quando la caldaia deve accendere dovresti sentire che il magnete "tira2 sul cacciavite.
Di solito di quelle valvole si rompe il magnete principale, quello rettangolare in alluminio che porta i due faston sotto alla bobina nera del modulatore
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
22/01/2015 22:47

Re:
Dario_Riello, 21/01/2015 21:04:

Si è come scrivi.
La valvola la puoi trovare in commercio, naturalmente viene fornita senza stelo e bobina di modulazione che puoi recuperare dalla vecchia valvola.
per provare se la bobina funziona, potresti toglierla ed infilarci un cacciavite, quando la caldaia deve accendere dovresti sentire che il magnete "tira2 sul cacciavite.
Di solito di quelle valvole si rompe il magnete principale, quello rettangolare in alluminio che porta i due faston sotto alla bobina nera del modulatore

grazie Dario_Riello, a Buon Rendere..io sentivo solo il clik dela valvola principale...lo smontata..e soffiandoci dentro quando faceva il clik...l'aria non passava...ho trovato la valvola completa su ebay a rimini (la Riello non ce la più) pagata 30€ + 10€ di spese postali in giornata mi e arrivata come trovo un po di tempo la vado a montare...e vi informo..forse ce ne sono ancora in giro..di queste caldaie..non vi posto come come ho risolto il problema della valvola acqua..seno mi denuncereste..con uno stuzzicadenti..6 anni fa



OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
24/01/2015 14:23

Re: Re:
gianni9601, 22/01/2015 22:47:

grazie Dario_Riello, a Buon Rendere..io sentivo solo il clik dela valvola principale...lo smontata..e soffiandoci dentro quando faceva il clik...l'aria non passava...ho trovato la valvola completa su ebay a rimini (la Riello non ce la più) pagata 30€ + 10€ di spese postali in giornata mi e arrivata come trovo un po di tempo la vado a montare...e vi informo..forse ce ne sono ancora in giro..di queste caldaie..non vi posto come come ho risolto il problema della valvola acqua..seno mi denuncereste..con uno stuzzicadenti..6 anni fa





la valvola arrivata da 30 € si comporta benone alla grande, ha n modulatore da 3-37 millibar quindi sia per metano che GPL, (a me interessa metano) montata funziona al primo colpo, poi la mia curiosità di accertarmi se ci sono eventuali perdite sul corpo valvola mi porta a riempire di schiuma (saponata) tutta la valvola, una microperdita ce, sul tubicino del pilota, smonto tutto prendo la pasta rossa e creo una guarnizione sul tubo del pilota (nella filettatura del dado che avvita sulla valvola, problema risolto [SM=g27991] adesso non mantiene la fiamma pilota..la termocoppia non aggangia...se io mi facessi fatti miei tutto questo non succederebbe...
[SM=g27996] questo e il video della prova della valvola vecchia
video_valvola_gas_riello2000

OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
24/01/2015 23:43

il silicone non conduce la corrente creata dalla termocoppia... probabilmente ne hai messo troppo... forse con un po di semplice pasta verde avresti risolto...



sempre se ho capito il punto dove hai messo il silicone altaT





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
25/01/2015 14:06

Re:
Andryd, 24/01/2015 23:43:

il silicone non conduce la corrente creata dalla termocoppia... probabilmente ne hai messo troppo... forse con un po di semplice pasta verde avresti risolto...



sempre se ho capito il punto dove hai messo il silicone altaT


Messo solo sul tubicino del pilota intorno alla filettatura e sopra l'ogiva in ottone sul tubicino sempre del pilota, la termocoppia no..però mi sa che ci e andato un po di sapone..perche poi lo provata a casa sulla valvola gas vecchia e riscaldando la termocoppia il pistone del pilota mantiene..quindi il problema dovrebbe essere sul cavo dove sarà caduto un po di sapone....


OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
31/01/2015 14:51

problema risolto, la termocoppia prima di essere collegata sulla valvola gas, ha un contatto fissato anch'esso sul corpo della valvola, che poi va a collegarsi con il termostato di sicurezza (questo contatto con il tempo purtroppo si deteriora..) risolto grazie alla vostra collaborazione..mi avete invogliato..

[Modificato da gianni9601 31/01/2015 15:01]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
Regolazione Ventilconvettori Riello (1 messaggio, agg.: 23/11/2015 09:25)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:27. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it