Salve a tutti, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi: ho una caldaia Saunier Duval Opalia SD-101 e da qualche giorno non scalda più l'acqua come dovrebbe. Nonostante la temperatura e la potenza siano impostate al massimo, l'acqua esce soltanto tiepida.
Avete qualche consiglio da darmi per risolvere o almeno identificare la causa del problema?
Vi ringrazio sin da ora. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
02/01/2015 09:02 | |
o non c'è scambio termico a sufficienza o la valvola gas non fa il suo dovere
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 01/01/2015 Registrato il: 01/01/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/01/2015 09:52 | |
Non credo sia la valvola del gas, perché l'ho cambiata da poco. Cosa vuol dire "non c'è scambio termico"? |
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
04/01/2015 18:54 | |
È probabile che la portata della acqua sanitaria sia maggiore di quella che può darti lo scaldabagno cioè 8 litri minuto ,prova a diminuire il flusso al rubinetto e vedrai che scalda la prossima volta prendi un 14 litri Min. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
05/01/2015 10:48 | |
Andrea Baldinazzo, 02/01/2015 09:52:
Non credo sia la valvola del gas, perché l'ho cambiata da poco. Cosa vuol dire "non c'è scambio termico"?
cambiata da poco da chi? è stata tarata prima della messa in funzione?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 3 Post: 3 | Registrato il: 01/01/2015 Registrato il: 01/01/2015 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/01/2015 12:54 | |
Allora: la valvola è stata cambiata a giugno dal tecnico Saunier Duval, quindi presumo (spero) che l'abbia installata correttamente.
Lunedì mattina il tecnico è tornato e ovviamente mentre c'era lui l'acqua usciva bella calda come ha sempre fatto...
Nel pomeriggio invece ha ripreso ad uscire poco più che tiepida, mentre ieri e stamattina usciva di nuovo caldissima.
Può essere una combinazione delle temperature particolarmente basse di questi giorni con dei momenti in cui c'è un minor afflusso di acqua (la pressione nel condominio non è molto alta)?
Grazie a tutti per le risposte! |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
07/01/2015 21:55 | |
direi che posso escludere problemi di scambio termico... in quanto acqua bella calda arriva... quando gli gira ma arriva.
pressione bassa quanto???
nel momento di minima pressione prendi un secchio e misura quanti litri al minuto esce da un rubinetto acqua calda, poi facci sapere
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|