x Andryd: fatto partire riscaldamento alle ore 17.Dopo circa due ore pressione salita e stabile intorno a 1.8, ora vediamo che succede.
------------
x Aggist72: grazie dell intervento, ma la centralina e' stata una cosa primaria che mi aveva controllato il tecnico quando e' uscito il 5 novembre e come dicevo nei post precedenti i tubi erano asciutti. [Modificato da master-45 16/11/2014 18:44] |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 14 Post: 13 | Registrato il: 07/06/2011 Registrato il: 14/11/2014 | Città: MILANO | Età: 59 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2014 09:11 | |
Buongiorno
stamani prima che partisse il rriscaldamentoalle 0.6 ppressione a 1.3b rispetto a ieri e scesa di 0.1 ora stiamo a vedere |
|
| | | OFFLINE | | Post: 14 Post: 13 | Registrato il: 07/06/2011 Registrato il: 14/11/2014 | Città: MILANO | Età: 59 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2014 11:25 | |
Buongiorno,
come immaginavo,pressione giovedi 1.4, stabile fino a ieri sera, con caloriferi spenti come suggerito. alle 18.00 di ieri sera riaccesi caloriferi, partiti tutto ok con pressione max 1.8 b. Poi alle 23.00 si sono spenti e stamani alle sei pressione 1.3, ora cioe' alle 11.30 pressione 1.2, piano piano sta calando, ore 12.00 presione 1b. Quindi sembra appurato che la pressione scende quando e' in funzione il riscaldamento e dal momento che si spengono i caloriferi e si raffreddano scende.
ora aspetto il pomeriggio e poi saro' costretto a richiamare il tecnico facendo presente il tutto.
ps: nessuna perdita sotto la caldaia ne sotto i caloriferi.
uff ma ke sara' mai....
[Modificato da master-45 17/11/2014 11:57] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 14 Post: 13 | Registrato il: 07/06/2011 Registrato il: 14/11/2014 | Città: MILANO | Età: 59 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2014 12:23 | |
visto il continuo e veloce calo di pressione ho chiamato il tecnico, la quale mi dice che ad ottobre aveva caricato la pressione del vaso di espansione, inoltre dice che se il problema e' dovuto al vaso di espansione non dovrebbe solo scendere di pressione ma darebbe anche sbalzi di alzamento di pressione fino a 3b. ora secondo lui cambierebbe lo SCAMBIATORE, oppure mi dice che forse e' meglio che prima controlli l impianto un idraulico, stiamo valutando. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
17/11/2014 17:57 | |
Lo scambiatore e effettivamente bucato ? Si vede la crepa ? Un micro foro anche sa quanto un capello, si deve vedere la goccia che esce, diversamente non si giustifica la sostituzione dello scambiatore.
Se il tecnico insiste che è lo scambiatore, fallo cambiare, a condizione che ti garantisce la risoluzione del problema.
Io ridarei un'occhiata al vaso ed alla valvola di sicurezza, la perdita ce e si deve trovare.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 14 Post: 13 | Registrato il: 07/06/2011 Registrato il: 14/11/2014 | Città: MILANO | Età: 59 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2014 19:52 | |
Rieccomi amici,
allora tecnico uscito oggi pomeriggio.
smontata caldaia,controllato di nuovo vaso espansione anche se gia' mi aveva fatto un controllo 1settimana fa e tutto ok.
TROVATA PERDITA abbastanza evidente dallo scambiatore, l'ha fatta notare anche a me e c'era proprio una goccia che fuoriusciva da una lamella. Cambiato scambiatore (costo euro 205) e probabilmente al 99% problema risolto.
Ringrazio comunque: Carmelo - Andryd e Aggist72 per avermi dato suggerimenti che ho fatto presente al tecnico.
L'ultima volta che era uscito l aveva notata la perdita ma gli sembrava molto ma molto micro e quindi non ha dato importanza.
Spero che sia tutto risolto e non tornare sull'argomento.In ogni modo gia' domani si vedra' la pressione.
grazie ancora e b serata
max
[Modificato da master-45 17/11/2014 19:54] |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
18/11/2014 20:56 | |
per quanto sia piccola una perdita sullo scambiatore... con il calore cambia tutto... si dilata il metallo e l'acqua evapora...