pressione caldaia Beretta
Messaggi
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
14/11/2014
17:26
Innanzitutto un Buon giorno a tutti.
bel sito sopratutto interessante e UTILE.
volevo esporre il mio problema.
A meta' ottobre vengono a farmi la pulizia caldaia,finita la pulizia, impostano la pressionesu 1.5 bar.Dopo qualche giorno faccio partire il riscaldamento (prima come tutti gli anni ho sfiatato i caloriferi) dopo 3 giorni pressione 0.4 caldaia in blocco. pensando ci fosse aria nella caldaia, ricarico a 1.5 e dopo tre giorni stessa problemi 0.5b.Chiamo subito il tecnico controlla e secondo lui la caldaia e' a posto tranne un microforellino nello scambiatore, che secondo lui non dovrebbe far scendere la pressione cosi esageratamente. Dice inoltre che se succede di nuovo lui puo' solo sostituire lo scambiatore per il resto non sa che fare!!dice che probabile perdita dall'impianto.. Premetto che la casa ha 20 anni, ora la prossima settimana lo dovro' chiamare. Potete aiutarmi con dei consigli? se ci fosse perdita nell'impianto che devo fare spaccare tutti i pavimenti!!!??
Faccio presente che la caldaia a 4 anni di vita
BERETTA MYNUTE J 24-26 C.S.I.
Controllo sistematicamente tutti i giorni sotto i caloriferi e non vedo perdita. Noto che la pressione scende sopratutto di notte quando non funziona nulla.
Vi ringrazio per eventuali consigli
Massimo
OFF
LINE
Carmelo.54
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
0
0
14/11/2014
20:28
Perdita acqua all'impianto
E bene sapere se l'impianto è in ferro o in rame ; se in ferro potrebbe esserci qualche perdita, se è in rame è molto difficile.
Altra prova devi controllare la pressione sul manometro, con impianto freddo e successivamente con impianto caldo, in modo da capire se la precarica di azoto nel vaso di espansione è ok.( diversamente potrebbe intervenire la valvola di sicurezza )
Nel caso di reale perdita occulta nelle tubazioni, esiste un prodotto chimico ( turafalle ) molto utile e funzionale per eliminare le perdite.
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
15/11/2014
00:16
perdita pressione
Innanzitutto grazie per risposta.
l impianto è in rame.
Per quanto riguarda la pressione sul manometro,
Quando è a freddo segna 1.4. alla accensione dei caloriferi arriva a segnaRe 2.2 o 2.4.
Dopo 2 giorni cala la pressione.
a freddo cioè la mattina alle ore sei segna 0.9 alla accensione dei caloriferi verso le 7 arriva a circa 1.5. Al 3 giorno pressione a 0.3 qquindi apro rubinetto e la riporto a 1.4.questa è la situazione.
OFF
LINE
Carmelo.54
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
0
0
15/11/2014
07:54
Beretta
Se l'impianto non è eccessivamente grande, la precarica del vaso d'espansione andrebbe controllata, perché ce troppa differenza tra impianto freddo e caldo.
Verificare che non trafili la valvola di sicurezza, verificare attentamente che non ci siano perdite nell'impianto, controllare i raccordi del collettore di distribuzione,
E importante eliminare la perdita e subito ( l'aggiunta di acqua continua crea dei problemi all'impianto ed alla caldaia)
Chiama un tecnico BRAVO.
Ultima prova : Devi verificare, non accendendo il riscaldamento, se la pressione si mantiene.
Se la verifica e positiva , il problema è sul vaso di espansione
[
Modificato da Carmelo.54 15/11/2014 07:58
]
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
15/11/2014
08:54
beretta
Ora ho disattivato i caloriferi, così vediamo di escludere un problema. La caldaia l ho portata in pressione 1.4 ieri mattina (ora stabile). La cosa strana è che per 2 giorni si mantiene alla pressione impostata 1.4 al terzo giorno crolla a 0.8 0.9. Scusa ho notato che non dai importanza allo scambiatore.te lo chiedo perché il tecnico mi disse che alla prossima uscita avrebbe cambiato quello.. comunque i raccordi alla precedente uscita li avevamo controllati ed erano asciutti.
ultima cosa quando ho sfiatato i caloriferi è bastato fare uscire due dita d acqua e la pressione della caldaia da 1.4 si è azzerata. Questo mi fa capire che quando la carico entra pochissima acqua nella caldaia. Ora ho messo sotto i caloriferi dei giornali per vedere se ci sono perdite anche se già ci sono stato attento.
cavolo sono preoccupato speriamo si risolva. Grazie ancora di aiutarmi. Vi tterrò aggiornati b giornata
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
15/11/2014
11:30
beretta
Scusa abbi pazienza ma per vedere se dipende dai caloriferi. Quanto devo tenerli
spenti. Te lo chiedo perché la giornata èabbastanza fredda. GGrazie
ora è da stamattina alle 8.00 che è spento.sono passate 5 ore e la caldaia rimane in pressione stabile a 1.4.
[
Modificato da master-45 15/11/2014 12:44
]
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
15/11/2014
18:05
beretta
scusi se la interpello di nuovo, solo per metterla al corrente che
da stamattina alle 8.00 ho messo la manopola della caldaia sulla posizione acqua,quindi il riscaldamento e' stato disattivato. Ora sono per ben 10 ore che i caloriferi non vanno..e la pressione rimane ancora stabile a 1.4b.
Quando puo' se gentilmente mi dice cosa ne pensa di questa prova che mi ha suggerito. grazie
b serata
OFF
LINE
Carmelo.54
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
0
0
15/11/2014
19:33
Visto che l'impianto mantiene la pressione , con molta probabilità il problema è sul vaso d'espansione, o è scarico o è piccolo in rapporto alla capacità dell'impianto.
E bene verificarne le condizioni.
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
15/11/2014
23:31
l'ideale sarebbe separare caldaia da impianto con delle valvole... e successivamente caricare come si deve(2,5bar) senza accendere il riscaldamento per un paio di giorni....
successivamente si verificano le relative pressioni...
forellino sullo scambiatore.... chissa cosa vuol dire... su una caldaia di pochi anni sembra improbabile... se si trova vicino ai tubi laterali è saldabile... dipende sempre da dove si trova....
se è con il rame e se non viene coibentato c'è il rischio di correnti vaganti... che non è mica da ridere...
ma con casa di 20 anni il rame è molto probabile... magari fai le foto dei tubi che escono dal muro e vanno alle valvole...
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
16/11/2014
00:16
perdita pressione
Grazie Dell interessamento anche da parte tua Andryd
per quanto riguarda il suggerimento sul discorso delle valvole
Per me è tabù.lo farò presente al tecnico.
per quanto riguarda i tubi con fermo che sono in rame e coibentati
Ad ogni modo ora con caloriferi spenti da stamani ore 8.00 la caldaia per ora è rimasta con la stessa pressione. 1.4. Ora vediamo domani. Poi in giornata farò ripartire il riscaldamento. Cosi come ha suggerito il collega abbiamo penso le idee più chiare. Di modo che lunedì chiamerò il tecnico facendo presente i vostri suggerimenti.insomma spero che qualche buon santo mi sistemi la caldaia.visto anche i bambini non possono patire troppo freddo. Ringrazio di cuore l interessamento mi permetto di tenervi aggiornati. B notte massimo
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
16/11/2014
00:20
perdita pressione
Grazie Dell interessamento anche da parte tua Andryd
per quanto riguarda il suggerimento sul discorso delle valvole
Per me è tabù.lo farò presente al tecnico.
per quanto riguarda i tubi con fermo che sono in rame e coibentati
Ad ogni modo ora con caloriferi spenti da stamani ore 8.00 la caldaia per ora è rimasta con la stessa pressione. 1.4. Ora vediamo domani. Poi in giornata farò ripartire il riscaldamento. Cosi come ha suggerito il collega abbiamo penso le idee più chiare. Di modo che lunedì chiamerò il tecnico facendo presente i vostri suggerimenti.insomma spero che qualche buon santo mi sistemi la caldaia.visto anche i bambini non possono patire troppo freddo. Ringrazio di cuore l interessamento mi permetto di tenervi aggiornati. B notte massimo
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
16/11/2014
11:20
fai anche questa verifica... dopo aver acceso il riscaldamento per un oretta, controlla se sotto la caldaia hai qualche gocciolina....
il rame e sempre coibentato... guai a non esserlo... ma spesso succede che per esigenze di spazio il muratore, che non lo sa, ne strappa un pezzo per ricavare delle spazio... ("tanto per 10 cm di guaina non muore nessuno")
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
master-45
Post: 14
Post: 13
Registrato il: 07/06/2011
Registrato il: 14/11/2014
Città: MILANO
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
0
0
16/11/2014
12:11
perdita pressione
Controllata pressione ore 12 sempre stabile a 1.4 ovviamente sempre con caloriferi spenti.quindi sono passate ben circa 30 ore dallo spegnimento caloriferi.sto usando solo acqua calda. Oggi pensavo a questo punto di farli ripartire e come suggerito da
Andryd controllero' se vedo qualche goccioline sotto la caldaia,anche se già l ho fatto ripetutamente nei giorni scorsi ed era tutto ok. Ma come mai mi domando a questo punto perché la pressione rimane stabile a caloriferi spenti??bah....
Vi terrò aggiornati. B domenica e ancora grazie per i continui aiuti.
domani vedrò di richiamare tecnico
[
Modificato da master-45 16/11/2014 12:12
]
OFF
LINE
Andryd
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
0
0
16/11/2014
12:17
altra cosa... quando li accenti monitora costantemente la pressione... e dicci di quanto varia
Non rispondo in privato, usate il forum!
OFF
LINE
aggist72
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
0
0
16/11/2014
18:26
perdita di pressione
Io controllerei anche la centralina di distribuzione dei tubi di riscaldamento che di solito non e' in vista e sopratutto a freddo tende a perdere
Registrati
Accedi
1
LA VOCE DEL CONSUMATORE... PREGI E DIFETTI DELLE CALDAIE
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima