pressione caldaia Beretta

  • Messaggi
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 14/11/2014 17:26
    Innanzitutto un Buon giorno a tutti.
    bel sito sopratutto interessante e UTILE.
    volevo esporre il mio problema.
    A meta' ottobre vengono a farmi la pulizia caldaia,finita la pulizia, impostano la pressionesu 1.5 bar.Dopo qualche giorno faccio partire il riscaldamento (prima come tutti gli anni ho sfiatato i caloriferi) dopo 3 giorni pressione 0.4 caldaia in blocco. pensando ci fosse aria nella caldaia, ricarico a 1.5 e dopo tre giorni stessa problemi 0.5b.Chiamo subito il tecnico controlla e secondo lui la caldaia e' a posto tranne un microforellino nello scambiatore, che secondo lui non dovrebbe far scendere la pressione cosi esageratamente. Dice inoltre che se succede di nuovo lui puo' solo sostituire lo scambiatore per il resto non sa che fare!!dice che probabile perdita dall'impianto.. Premetto che la casa ha 20 anni, ora la prossima settimana lo dovro' chiamare. Potete aiutarmi con dei consigli? se ci fosse perdita nell'impianto che devo fare spaccare tutti i pavimenti!!!??
    Faccio presente che la caldaia a 4 anni di vita
    BERETTA MYNUTE J 24-26 C.S.I.
    Controllo sistematicamente tutti i giorni sotto i caloriferi e non vedo perdita. Noto che la pressione scende sopratutto di notte quando non funziona nulla.
    Vi ringrazio per eventuali consigli
    Massimo [SM=g2604609]
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 14/11/2014 20:28
    Perdita acqua all'impianto
    E bene sapere se l'impianto è in ferro o in rame ; se in ferro potrebbe esserci qualche perdita, se è in rame è molto difficile.

    Altra prova devi controllare la pressione sul manometro, con impianto freddo e successivamente con impianto caldo, in modo da capire se la precarica di azoto nel vaso di espansione è ok.( diversamente potrebbe intervenire la valvola di sicurezza )

    Nel caso di reale perdita occulta nelle tubazioni, esiste un prodotto chimico ( turafalle ) molto utile e funzionale per eliminare le perdite.
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 15/11/2014 00:16
    perdita pressione
    Innanzitutto grazie per risposta.
    l impianto è in rame.
    Per quanto riguarda la pressione sul manometro,
    Quando è a freddo segna 1.4. alla accensione dei caloriferi arriva a segnaRe 2.2 o 2.4.
    Dopo 2 giorni cala la pressione.
    a freddo cioè la mattina alle ore sei segna 0.9 alla accensione dei caloriferi verso le 7 arriva a circa 1.5. Al 3 giorno pressione a 0.3 qquindi apro rubinetto e la riporto a 1.4.questa è la situazione.
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 15/11/2014 07:54
    Beretta
    Se l'impianto non è eccessivamente grande, la precarica del vaso d'espansione andrebbe controllata, perché ce troppa differenza tra impianto freddo e caldo.

    Verificare che non trafili la valvola di sicurezza, verificare attentamente che non ci siano perdite nell'impianto, controllare i raccordi del collettore di distribuzione,
    E importante eliminare la perdita e subito ( l'aggiunta di acqua continua crea dei problemi all'impianto ed alla caldaia)


    Chiama un tecnico BRAVO.

    Ultima prova : Devi verificare, non accendendo il riscaldamento, se la pressione si mantiene.
    Se la verifica e positiva , il problema è sul vaso di espansione
    [Modificato da Carmelo.54 15/11/2014 07:58]
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 15/11/2014 08:54
    beretta
    Ora ho disattivato i caloriferi, così vediamo di escludere un problema. La caldaia l ho portata in pressione 1.4 ieri mattina (ora stabile). La cosa strana è che per 2 giorni si mantiene alla pressione impostata 1.4 al terzo giorno crolla a 0.8 0.9. Scusa ho notato che non dai importanza allo scambiatore.te lo chiedo perché il tecnico mi disse che alla prossima uscita avrebbe cambiato quello.. comunque i raccordi alla precedente uscita li avevamo controllati ed erano asciutti.
    ultima cosa quando ho sfiatato i caloriferi è bastato fare uscire due dita d acqua e la pressione della caldaia da 1.4 si è azzerata. Questo mi fa capire che quando la carico entra pochissima acqua nella caldaia. Ora ho messo sotto i caloriferi dei giornali per vedere se ci sono perdite anche se già ci sono stato attento.
    cavolo sono preoccupato speriamo si risolva. Grazie ancora di aiutarmi. Vi tterrò aggiornati b giornata
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 15/11/2014 11:30
    beretta

    Scusa abbi pazienza ma per vedere se dipende dai caloriferi. Quanto devo tenerli
    spenti. Te lo chiedo perché la giornata èabbastanza fredda. GGrazie
    ora è da stamattina alle 8.00 che è spento.sono passate 5 ore e la caldaia rimane in pressione stabile a 1.4.
    [Modificato da master-45 15/11/2014 12:44]
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 15/11/2014 18:05
    beretta
    scusi se la interpello di nuovo, solo per metterla al corrente che
    da stamattina alle 8.00 ho messo la manopola della caldaia sulla posizione acqua,quindi il riscaldamento e' stato disattivato. Ora sono per ben 10 ore che i caloriferi non vanno..e la pressione rimane ancora stabile a 1.4b.
    Quando puo' se gentilmente mi dice cosa ne pensa di questa prova che mi ha suggerito. grazie
    b serata
  • OFFLINE
    Carmelo.54
    Post: 574
    Post: 574
    Registrato il: 22/04/2013
    Registrato il: 22/04/2013
    Città: COMISO
    Età: 70
    Sesso: Maschile
    Occupazione: Lavoratore autonomo
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
    00 15/11/2014 19:33
    Visto che l'impianto mantiene la pressione , con molta probabilità il problema è sul vaso d'espansione, o è scarico o è piccolo in rapporto alla capacità dell'impianto.
    E bene verificarne le condizioni.
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 15/11/2014 23:31
    l'ideale sarebbe separare caldaia da impianto con delle valvole... e successivamente caricare come si deve(2,5bar) senza accendere il riscaldamento per un paio di giorni....

    successivamente si verificano le relative pressioni...

    forellino sullo scambiatore.... chissa cosa vuol dire... su una caldaia di pochi anni sembra improbabile... se si trova vicino ai tubi laterali è saldabile... dipende sempre da dove si trova....


    se è con il rame e se non viene coibentato c'è il rischio di correnti vaganti... che non è mica da ridere...


    ma con casa di 20 anni il rame è molto probabile... magari fai le foto dei tubi che escono dal muro e vanno alle valvole...





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/11/2014 00:16
    perdita pressione
    Grazie Dell interessamento anche da parte tua Andryd
    per quanto riguarda il suggerimento sul discorso delle valvole
    Per me è tabù.lo farò presente al tecnico.
    per quanto riguarda i tubi con fermo che sono in rame e coibentati
    Ad ogni modo ora con caloriferi spenti da stamani ore 8.00 la caldaia per ora è rimasta con la stessa pressione. 1.4. Ora vediamo domani. Poi in giornata farò ripartire il riscaldamento. Cosi come ha suggerito il collega abbiamo penso le idee più chiare. Di modo che lunedì chiamerò il tecnico facendo presente i vostri suggerimenti.insomma spero che qualche buon santo mi sistemi la caldaia.visto anche i bambini non possono patire troppo freddo. Ringrazio di cuore l interessamento mi permetto di tenervi aggiornati. B notte massimo
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/11/2014 00:20
    perdita pressione
    Grazie Dell interessamento anche da parte tua Andryd
    per quanto riguarda il suggerimento sul discorso delle valvole
    Per me è tabù.lo farò presente al tecnico.
    per quanto riguarda i tubi con fermo che sono in rame e coibentati
    Ad ogni modo ora con caloriferi spenti da stamani ore 8.00 la caldaia per ora è rimasta con la stessa pressione. 1.4. Ora vediamo domani. Poi in giornata farò ripartire il riscaldamento. Cosi come ha suggerito il collega abbiamo penso le idee più chiare. Di modo che lunedì chiamerò il tecnico facendo presente i vostri suggerimenti.insomma spero che qualche buon santo mi sistemi la caldaia.visto anche i bambini non possono patire troppo freddo. Ringrazio di cuore l interessamento mi permetto di tenervi aggiornati. B notte massimo
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 16/11/2014 11:20
    fai anche questa verifica... dopo aver acceso il riscaldamento per un oretta, controlla se sotto la caldaia hai qualche gocciolina....


    il rame e sempre coibentato... guai a non esserlo... ma spesso succede che per esigenze di spazio il muratore, che non lo sa, ne strappa un pezzo per ricavare delle spazio... ("tanto per 10 cm di guaina non muore nessuno")





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    master-45
    Post: 14
    Post: 13
    Registrato il: 07/06/2011
    Registrato il: 14/11/2014
    Città: MILANO
    Età: 59
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 16/11/2014 12:11
    perdita pressione
    Controllata pressione ore 12 sempre stabile a 1.4 ovviamente sempre con caloriferi spenti.quindi sono passate ben circa 30 ore dallo spegnimento caloriferi.sto usando solo acqua calda. Oggi pensavo a questo punto di farli ripartire e come suggerito da
    Andryd controllero' se vedo qualche goccioline sotto la caldaia,anche se già l ho fatto ripetutamente nei giorni scorsi ed era tutto ok. Ma come mai mi domando a questo punto perché la pressione rimane stabile a caloriferi spenti??bah....
    Vi terrò aggiornati. B domenica e ancora grazie per i continui aiuti.
    domani vedrò di richiamare tecnico
    [Modificato da master-45 16/11/2014 12:12]
  • OFFLINE
    Andryd
    Post: 774
    Post: 774
    Registrato il: 10/11/2013
    Registrato il: 10/11/2013
    Città: MILANO
    Età: 36
    Sesso: Maschile
    Utente Senior
    TECNICO MANUTENTORE
    00 16/11/2014 12:17
    altra cosa... quando li accenti monitora costantemente la pressione... e dicci di quanto varia





    Non rispondo in privato, usate il forum!
  • OFFLINE
    aggist72
    Post: 96
    Post: 96
    Registrato il: 16/11/2014
    Registrato il: 16/11/2014
    Città: ROMA
    Età: 51
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
    TECNICO MANUTENTORE
    00 16/11/2014 18:26
    perdita di pressione
    Io controllerei anche la centralina di distribuzione dei tubi di riscaldamento che di solito non e' in vista e sopratutto a freddo tende a perdere
1