Lo schema idraulico che hai pubblicato è errato, perché non ti permette di separare le utenze ( riscaldamento e sanitario ), inoltre quando accendi il riscaldamento, la caldaia si raffredda e di conseguenza, per un po di tempo , rischi di restare senza acqua calda x uso sanitario , inoltre per accendere il riscaldamento devi manovrare manualmente la valvola deviatrice.
In allegato ti mando uno schema idraulico e relativo schema elettrico,
Detti schemi se la caldaia non supera 30 Kw di potenza, si possono semplificare, inserendo una valvola a 3 vie pressostatica , come nelle caldaie a gas , così facendo si risparmia parecchio nel materiale idraulico ed otteniamo le stesse prestazioni.
Il termostato di consenso, va regolato a 50°C, in maniera che la cadaia resti sempre calda, ai fini di erogare sempre acqua calda.