È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

schema elettrico per caldaia con bruciatore a gasolio

Ultimo Aggiornamento: 13/12/2018 10:55
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
24/10/2014 21:11

Buonasera colleghi del forum,
qualcuno potrebbe dirmi come rifare i collegamenti elettrici per questo sistema di bruciatore a gasolio.
In pratica ho sostituito il bruciatore vecchio che non andava con un riello di seconda mano.
Il vecchio bruciatore in pratica aveva tutto il cablaggio dal termostato alla pompa e il termostato limite collegati all’interno di esso collegati su una scheda BRAHMA
Ora avendo sostituito con il riello che ha solo l’alimentazione che lo fa partire dovrei rifare una specie di quadro esterno dove collegare la pompa il termostato ambiente, i due termostati a contatto (limite e quello della pompa)e l’alimentazione generale.
Qualcuno di voi gentilmente può farmi lo schema elettrico semplice per collegare i fili per fare un quadretto di comando per questo sistema tenendo conto di poter selezionare anche sia estivo che invernale con il termostato ambiente, anche se poi bisogna agire sulla leva a 4 vie per modificare estate inverno.

In allegato metto il disegno della caldaia cosi come si trova:

2 termostati a contatto
1 circolatore
1 bruciatore
1 term ambiente

Grazie e Buonaserata a tutti.

CF SERVICE
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/10/2014 16:42

C:\Users\ASUS\Documents\Scansioni personali\scansione0001.pdf[/IMG]
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
26/10/2014 10:32


Grazie Carmelo per l'interessamento.. [SM=g28002] ma nel disegno che hai fatto sulla linea pompa (contatto NA TR) e linea bruciatore (contatto NC TB) sono i collegamenti per i termostati sulla caldaia?

Mentre per il termostato ambiente una volta che arriva a temperatura mi apre il contatto e spegne il bruciatore..ma nello stesso tempo con la circolazione della pompa mi garantisce anche il sanitario?giusto?

Scusami però,se non capisco una cosa, se il contatto NC del termostato è chiuso quando non mi serve il riscaldamento, quando vado ad aumentare i gradi per farlo partire mi scatta e va ad aprire il contatto NC e chiudere l'NA? giusto?quindi non dovrebbe partire in riscaldamento? forse ci vuole qualche relè o contattore?

Grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
26/10/2014 12:03

Schema elettrico
Scusami ma non mi ero accorto della produzione del sanitario.

Ti preparo uno schema apprpriato
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
27/10/2014 07:34

Domanda ?
La valvola deviatrice e manuale o motorizzata?
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
27/10/2014 14:16



@ carmelo grazie per le risposte [SM=g28002] no e manuale la deviatrice e quella con leva che ha 4 attacchi.


grazie

cf service
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
27/10/2014 20:38

SCHEMA APPRPROPRIATO
Lo schema idraulico che hai pubblicato è errato, perché non ti permette di separare le utenze ( riscaldamento e sanitario ), inoltre quando accendi il riscaldamento, la caldaia si raffredda e di conseguenza, per un po di tempo , rischi di restare senza acqua calda x uso sanitario , inoltre per accendere il riscaldamento devi manovrare manualmente la valvola deviatrice.
In allegato ti mando uno schema idraulico e relativo schema elettrico,

Detti schemi se la caldaia non supera 30 Kw di potenza, si possono semplificare, inserendo una valvola a 3 vie pressostatica , come nelle caldaie a gas , così facendo si risparmia parecchio nel materiale idraulico ed otteniamo le stesse prestazioni.

Il termostato di consenso, va regolato a 50°C, in maniera che la cadaia resti sempre calda, ai fini di erogare sempre acqua calda.
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
28/10/2014 12:43


Grazie @carmelo lo schema è esatto e identico come si trova la caldaia..appunto avevo chiesto qui se qualcuno della vecchia guardia conoscese qualche schemino per la caldaia "montata cosi com'è". Che non si poteva separare in modo "elettrico" sanitario e riscaldamento, l'avevo capito..e a questo punto dovrei modificare e non so se il cliente e disposto a farlo..
L' unico modo,forse, semplice sarebbe di inserire una valvola a 2 vie motorizz sulla mandata del imp termico collegata al termostato ambiente,cosi la caldaia circola in se stessa mantenendo il sanitario in temperatura..e a richiesta se scatta il term ambiente apre la valvola sulla mandata.


OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
28/10/2014 15:50

Shema caldaia
Se vuoi semplificare, puoi inserire sulla mandata, una Valvola
FLOSTOP della Caleffi , va bene anche un valvola europa, fa circolare l'acqua verso il riscaldamento, solo se e in funzione la pompa, diversamente impedisce la circolazione naturale.

Lo schema che ti ho inviato e di mia realizzazione, possiamo apportare tutte le modifiche che vuoi , devi solo dirmi quale sono le tue esigenze.
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
29/10/2014 14:57

grazie @carmelo..gentilissimo..provo a ricollegare cosi come si trova ora e poi vediamo il cliente che vuole fare..intanto la faccio funzionare cosi per adesso..

grazie


cf service
OFFLINE
Post: 34
Post: 1
Registrato il: 30/09/2010
Registrato il: 13/12/2018
Città: BENEVELLO
Età: 48
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/12/2018 10:55

collegare pompa a caldaia riello a gasolio
Buongiorno a tutti come faccio a collegare la pompa 230v grounfoss alla caldaia?
https://it.grundfos.com/pompe_grundfos/find-product/circolatori_ups2.html#brochures
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:52. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it