Innalazamento Riscald ON - Discecsa Riscald OFF
Salve a tutti cercherò di essere breve:
Caldaia a tiraggio forzato Elm Leblanc Acleis N GVM23-1H partendo da condizioni di start-up quindi con pressione 1,5 bar:
- accendendo il riscaldamento la pressione sale fino a scatto valvola, se però regolo scaricando dai radiatori a raggiungimento temperatura la press si stabilizza e la caldaia funziona normalmente con cicli di 10 min ON 3 min OFF
- con riscaldamento spento la pressione scende lentamente fino ad arrivare a zero nel giro di 2 giorni max
- l'acqua calda sanitaria non presenta nessun problema
Se isolo la caldaia dal riscaldamento chiudendo le valvole IN-OUT la pressione scende lentamente,ma più velocemente rispetto al caso di caldaia non isolata dal circuio radiatori, per cui magari escuderei un problema di perdite sull impianto (credo).
Ho già controllato il vaso di espansione e sembra ok ed in pressione, a questo punto non sò se provare a sostituirlo o cercare il problema altrove tipo sullo scambiatore.
Grazie in anticipo per i vostri preziosi consigli
Saluti a tutti
Carmine