06/06/2014 22:16 | |
Buonasera a tutti. Vorrei esporre il mio problema per una caldaia domestica Immergas Eolo da 28 kw. La caldaia ad intermittenza fa acqua calda e fredda. Sul pannelo allarmi mi risulta accesa la spia Anomalia pressostato fumi e anomalia sonda sanitario. Quando si finisce di utlizzarla inoltre rimane accesa la pompa dell'acqua a velocità variabile e prima di spegnarsi a volte ci mette anche moltissimi minuti. La pompa quando si spegne, si riaccende da sola dopo un breve periodo a seguito di un ticchetio continuo, che non ha nulla a che fare con gli elettrodi di accensione. Ho provato a staccare la sonda di temperatura dell'acqua sanitaria e la pompa si accende e si spegne quando serve, pero' così la produzione di acqua calda non raggiunge la temperatura desiderata. Si ha comunque ancora il problema dell'intermittenza della temperatura dell'acqua: ho provato a dare qualche colpetto sulla valvola a tre vie, ma senza esito favorevole. Temo che la valvola a tre vie potrebbe essere danneggiata, anche perchè la pressione del circuito dell'acqua di riscaldamento periodicamente di abbassa. Vorrei avere qualche delucidazione da una persona esperta, se potrebbe essere effetivamente la valvola a tre vie la causa di tutto e la sonda di temperatura sanitario starata e quindi da sostituire. Inoltre la valvola a tre vie è motorizzata e dietro all'attuatore porta una spina e vorrei sapere se devo tirarla per disaccoppiare la valvola dal motore. Un ultimissimo problema che ho avuto è stato quello dovuto ad una non accensione e quindi mi è andata in blocco dopo che ho smontato il pannello coibentante del bruciatore e l'ho rimontato. In pratica adesso mettendo il pannello frontale al bruciatore non mi si accende il bruciatore e togliendolo mi si accende.
Grazie mille
attendo vostra gentile risposta
Raffaele |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
07/06/2014 01:14 | |
buon uomo.... hai un po troppi problemini sulla caldaia per addentrarci le mani...
consiglio di affidarti ad un buon tecnico per una revisione generale di tutta la caldaia....
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 05/05/2009 Registrato il: 06/06/2014 | Città: MILANO | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/06/2014 07:26 | |
Grazie per il buon uomo. C'è qualcuno che possa darmi delle spiegazioni da persona esperta senza fare inutili sarcasmi? Grazie mille |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 05/05/2009 Registrato il: 06/06/2014 | Città: MILANO | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/06/2014 12:51 | |
Problema risolto: sonda di temperatura acqua sanitaria starata: sostituita. Verifica di funzionamento vlv a tre vie: regolare. L'inibizione all'accensione del bruciatore era dovuto ad un cattivo rimontaggio del pannello.
Grazie per l'interessantissimo aiuto.