Re: problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
lupi43, 09/12/2013 14:55:
ho controllato tutta la scheda e, a vista,sembra tutto a posto: saldature lucide, nessun componente cotto,ecc. Alla fine ho misurato le pressioni del gas ed ho visto che la minima era molto bassa. Ho ritarato ed ha ripreso a funzionare regolarmente. Questo per qualche giorno, finchè, visto che era aperta, ho deciso di cambiare il pressostato che era un poco starato. Ora in riscaldamento è regolare, ma quando apro l'acqua sanitaria dopo un po' si sentono dei colpi tremendi che sembrano provenire dal circuito idraulico. Ho messo aria nel vaso di espansione ma i colpi sono solo diminuiti di intensità. Che altro potrebbe essere? Aiuto!!
verifica la temperatura del circuito riscaldamento... mi sa che hai regolato male la valvola e ora ti va in ebolllizione!
Non rispondo in privato, usate il forum!