problema strano caldaia Baltur colibri light 24se

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
lupi43
00mercoledì 27 novembre 2013 03:30
Se apro un rubinetto è tutto regolare, ma quando il cronotermostato del riscaldamento tenta di accendere la caldaia va in blocco. La fiamma si accende e poi si rispegne subito, e così per 3 tentativi dopodichè va in blocco.
Lo strano è che se prima apro un rubinetto, e quindi la caldaia si accende, poi attivo il cronotermostato e poi chiudo il rubinetto la caldaia rimane regolarmente accesa in riscaldamento. Altra cosa strana: Se spengo la caldaia mediante l'interruttore esterno, poi attivo il cronotermostato e poi riaccendo, la caldaia si accende regolarmente, mentre se spengo e riaccendo con la manopola della caldaia ed il cronotermostato attivato, la caldaia va in blocco. Potete darmi qualche lume? Grazie
Andryd
00mercoledì 27 novembre 2013 14:36
è un difetto molto strano... mi viene da pensare che sia la scheda...
lupi43
00venerdì 29 novembre 2013 00:28
problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
L'unica parte della scheda che, a mio avviso, potrebbe essere coinvolta in questo guasto sarebbe la manopola/interruttore, che però accende e spegne i led giusti ed anche per il resto funziona regolarmente. Io opterei per un controllo che fa la scheda sui sensori solo in modalità riscaldamento, e non in modalità acqua sanitaria, e che viene trascurato se la caldaia viene accesa dall'esterno col cronotermostato già attivato . Se potessi trovare una descrizione della logica di accensione forse potrei individuare cosa non va.
Andryd
00venerdì 29 novembre 2013 09:57
Re: problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
lupi43, 29/11/2013 00:28:

L'unica parte della scheda che, a mio avviso, potrebbe essere coinvolta in questo guasto sarebbe la manopola/interruttore, che però accende e spegne i led giusti ed anche per il resto funziona regolarmente. Io opterei per un controllo che fa la scheda sui sensori solo in modalità riscaldamento, e non in modalità acqua sanitaria, e che viene trascurato se la caldaia viene accesa dall'esterno col cronotermostato già attivato . Se potessi trovare una descrizione della logica di accensione forse potrei individuare cosa non va.



difficilmente troverai manuali o descrizioni delle logiche di funzionamento delle schede... caldaia ed elettrodomestici compresi

se sei pratico ti puoi cimentare a verificare la scheda nei limiti del possibile.... ovviamente il mio consiglio e quello di una sostituzione...


PS prima di sostituirla però un bel controllo a tutto il resto della caldaia per escludere altri guasti
lupi43
00venerdì 29 novembre 2013 18:53
problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
Penso che seguirò il tuo consiglio, appena il tempo me lo permetterà (la caldaia sta all'esterno). Grazie
lupi43
00lunedì 9 dicembre 2013 14:55
problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
ho controllato tutta la scheda e, a vista,sembra tutto a posto: saldature lucide, nessun componente cotto,ecc. Alla fine ho misurato le pressioni del gas ed ho visto che la minima era molto bassa. Ho ritarato ed ha ripreso a funzionare regolarmente. Questo per qualche giorno, finchè, visto che era aperta, ho deciso di cambiare il pressostato che era un poco starato. Ora in riscaldamento è regolare, ma quando apro l'acqua sanitaria dopo un po' si sentono dei colpi tremendi che sembrano provenire dal circuito idraulico. Ho messo aria nel vaso di espansione ma i colpi sono solo diminuiti di intensità. Che altro potrebbe essere? Aiuto!!
Andryd
00lunedì 9 dicembre 2013 16:03
Re: problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
lupi43, 09/12/2013 14:55:

ho controllato tutta la scheda e, a vista,sembra tutto a posto: saldature lucide, nessun componente cotto,ecc. Alla fine ho misurato le pressioni del gas ed ho visto che la minima era molto bassa. Ho ritarato ed ha ripreso a funzionare regolarmente. Questo per qualche giorno, finchè, visto che era aperta, ho deciso di cambiare il pressostato che era un poco starato. Ora in riscaldamento è regolare, ma quando apro l'acqua sanitaria dopo un po' si sentono dei colpi tremendi che sembrano provenire dal circuito idraulico. Ho messo aria nel vaso di espansione ma i colpi sono solo diminuiti di intensità. Che altro potrebbe essere? Aiuto!!




verifica la temperatura del circuito riscaldamento... mi sa che hai regolato male la valvola e ora ti va in ebolllizione!
lupi43
00martedì 10 dicembre 2013 13:41
problema strano caldaia Baltur colibri light 24se
adava in ebollizione l'acqua del circuito di riscaldamento, perchè evidentemente quando ho sostituito il pressostato difettoso era rimasta aria dentro e la valvola automatica di spurgo non aveva funzionato. Ho trovato il cappuccio stretto e, da come è fatto, sembra che quando è stretto chiude a tenuta. Ti risulta?
Ora tutto funziona regolarmente.
Grazie
(dikdik)
00martedì 5 febbraio 2019 12:52
Baltur colibri light 24se
salve a tutti
ho la caldaia Baltur colibri light 24se e da poco tempo mi capita che l'acqua calda mi esce solo se dal termostato dei termosifoni è acceso il riscaldamento (lo so che non c'entra nulla) ma devo dirlo perchè mi risulta strano che avendo il termostato del riscaldamento impostato a 20 gradi è naturale che una volta raggiunta la temperatura la caldaia si stacca e da quel momento se ho bisogno di acqua calda non mi esce...ho scoperto invece che aumentando i gradi del termostato la caldaia parte e dopo poco apro il rubinetto dell'acqua calda e mi esce calda regolarmente...chiedo a voi esperti cosa può essere a causare questo disagio...ricordo che la caldaia ha solo 3 anni e il tecnico che ho interpellato per il problema mi consiglia di sostituire la caldaia... prima di farlo vorrei un consiglio...grazie a chi mi aiuta...buona giornata