| | | OFFLINE | Post: 16 Post: 16 | Registrato il: 20/01/2013 Registrato il: 20/01/2013 | Città: TRIESTE | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
21/11/2013 21:14 | |
Salve a tutti, sono Giuliano ed ho un problema con una caldaia Sime format.zip 25bf ts. Sia abbassando che alzando il potenziometro della temperatura dell'acqua sanitaria, la temperatura di uscita dei rubinetti resta sempre la stessa; premetto che questo tipo di caldaia non ha la sonda del sanitario, il problema potrebbe essere la scheda elettronica? C'è qualcuno che mi potrebbe dare qualche delucidazione? Grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
22/11/2013 20:42 | |
giuliano.71, 21/11/2013 21:14:
Salve a tutti, sono Giuliano ed ho un problema con una caldaia Sime format.zip 25bf ts. Sia abbassando che alzando il potenziometro della temperatura dell'acqua sanitaria, la temperatura di uscita dei rubinetti resta sempre la stessa; premetto che questo tipo di caldaia non ha la sonda del sanitario, il problema potrebbe essere la scheda elettronica? C'è qualcuno che mi potrebbe dare qualche delucidazione? Grazie
come non ce la sonda sanitario..credo invece che ci sia..! bf ts..già non ce la
da tutti i rubinetti..la caldaia resta in funzione durante il prelievo di acqua o si spegne..!!!!
[Modificato da gianni9601 22/11/2013 20:56] |
|
| | | OFFLINE | Post: 16 Post: 16 | Registrato il: 20/01/2013 Registrato il: 20/01/2013 | Città: TRIESTE | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
22/11/2013 23:21 | |
ciao gianni,la fiamma della caldaia durante il prelievo di acs calda,non si spegne,non potrebbe essere la valvola del gas starata? |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
23/11/2013 08:21 | |
giuliano.71, 22/11/2013 23:21:
ciao gianni,la fiamma della caldaia durante il prelievo di acs calda,non si spegne,non potrebbe essere la valvola del gas starata?
se fosse così..sarebbe pericoloso accedndere la caldaia.. non credo..
VERIFICA UN PO QUESTO:::::
POI::
POI:::
|
|
| | | OFFLINE | Post: 16 Post: 16 | Registrato il: 20/01/2013 Registrato il: 20/01/2013 | Città: TRIESTE | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
23/11/2013 15:07 | |
Ciao gianni,il problema e' che di acqua ne esce abbastanza,ma troppo bollente,sia con potenziometro acs al minimo che al massimo,in riscaldamento,tutto ok.
Io volevo sostituire la centralina,ma non sono del tutto sicuro che il vero problema sia questo. |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
23/11/2013 23:14 | |
giuliano.71, 23/11/2013 15:07:
Ciao gianni,il problema e' che di acqua ne esce abbastanza,ma troppo bollente,sia con potenziometro acs al minimo che al massimo,in riscaldamento,tutto ok.
Io volevo sostituire la centralina,ma non sono del tutto sicuro che il vero problema sia questo.
abbassa la temperatura del riscaldamento..e apri tutto il bypass io vorrei sapere chi e che le inventa queste caldaie |
|
| | | OFFLINE | Post: 16 Post: 16 | Registrato il: 20/01/2013 Registrato il: 20/01/2013 | Città: TRIESTE | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
24/11/2013 09:56 | |
Infatti,una caldaia di m.....,
Quindi dici che aprendo il by pass e abbassando la temperatura del riscaldamento il mio potenziometro del sanitario dovrebbe funzionare?
Non e' che potrebbe essere il mio semplice potenziometro della scheda che non mi modula piu'?
Ciao e grazie |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
24/11/2013 13:43 | |
giuliano.71, 24/11/2013 09:56:
Infatti,una caldaia di m.....,
Quindi dici che aprendo il by pass e abbassando la temperatura del riscaldamento il mio potenziometro del sanitario dovrebbe funzionare?
Non e' che potrebbe essere il mio semplice potenziometro della scheda che non mi modula piu'?
Ciao e grazie
..uhmmmm certo che potrebbe essere..sono prove da fare
|
|
| | | OFFLINE | Post: 16 Post: 16 | Registrato il: 20/01/2013 Registrato il: 20/01/2013 | Città: TRIESTE | Età: 53 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
24/11/2013 13:52 | |
Ciao gianni,intanto buona domenica,e poi volevo dirti che non ho la centralina da poter provare,devo essere sicuro del problema e di cosa devo sostituire,non posso acquistare pezzi di ricambio per provare,capisci?io ho sempre fatto manutenzioni caldaie,ma non possiedo pezzi di ricambio,ogni qualvolta che c'e' un problema,su una caldaia,lo risolvo di volta in volta,ordinando il pezzo,quando ne sono certo e sicuro del problema.
|
|
|
|