| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/10/2013 13:30 | |
buongiorno mi presento e chiedo consiglio
mi chiamo Ennio sono di roma e faccio il meccanico moto, ho un problema con la caldaia meteo della beretta che mi sta facendo impazzire.
premesso che già 3 volte in meno di 20 giorni ho chiamato il tecnico beretta il quale dice di aver sostituito la centralina in quanto bruciata dal temporale, e finqui ci posso anche stare , ma questa volta non c'è stato nessun temporale e il problema si è ripresentato paro paro,cioè mi accende allarme 1 ,ho smontato il coperchio di protezione ed ho notato che la fiamma, al momento del apertura del acqua parte molto forte per alcuni secondi, poi si spegne e va in allarme 1
ho controllato la centralina (quella che dovrebbe essere nuova) e apparte i segni evidenti del tempo sulla scatola non presenta nessuna sfiammata o bruciatura nel circuiti stampato al interno,anche il fusibile è sano
ringraziando anticipatamente chiedo a gli esperti un aiuto a capire dove puo essere il problema e magari provare a risolverlo in fai da te
grazie ancora saluti Ennio |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 104 Post: 104 | Registrato il: 30/09/2013 Registrato il: 30/09/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
14/10/2013 13:58 | |
Ciao Ennio benvenuto nel forum :)
Allora l'errore che hai riscontrato è un'errore generico di mancata accensione. Il gas alla rampa gas arriva? Ci vorrebbe un manometro per misurare se a monte (vite posta in alto della valvola) il gas esce..
Gli ugelli sono puliti? La caldaia viene manutenzionata regolarmente? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/10/2013 14:30 | |
ciao Anto2687 grazie della risposta , la caldaia nel'ultimo mese è stata vista dal tecnico beretta per ben 3 volte a distanza di una settimana una dal'altra e ogni volta dice di aver sostituito la centralina cioè la scatola azzurra che si trova a fianco al gruppo di regolazione gas con vite a croce rossa, al momento la caldaia quando apro l'acqua calda parte per pochi secondi e poi va in blocco allarme 1 |
|
| | | OFFLINE | Post: 104 Post: 104 | Registrato il: 30/09/2013 Registrato il: 30/09/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
14/10/2013 20:50 | |
Fase e neutro corretta? Al limite prova ad invertire appunto fase con neutro.. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 09:34 | |
gia fatto, sembra come se la candeletta di accenzione ( che da quanto ho capito dovrebbe anche rilevare la fiamma )in realta non la rileva e la fiamma si spegne |
|
| | | OFFLINE | Post: 104 Post: 104 | Registrato il: 30/09/2013 Registrato il: 30/09/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/10/2013 14:05 | |
Se continua a scintillare anche quando si accende il bruciatore il problema sta nella scheda.. E' strano che in 20 gg ne hai cambiato abbastanza.. posta qualche foto della scheda.. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 15:57 | |
no una volta che è partita la fiamma la scintilla si ferma e dopo qualche secondo si spegne anche la fiamma, si sente chiaramente il rumore di un relè che credo sia quello che comanda la valvola del gas
quando ho provato ad invertire la polarià fatto quello che tu dici cioè continuava a scintillare anche con la fiamma accesa |
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 16:34 | |
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 17:06 | |
|
|
| | | OFFLINE | Post: 104 Post: 104 | Registrato il: 30/09/2013 Registrato il: 30/09/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/10/2013 20:38 | |
Allora la scheda che hai postato fa il suo lavoro per l'accensione, quindi ricapitolando hai detto che la scintilla avviene (scheda ok), rampa gas si accende e dopo un paio di secondi si spegne..
Allora o la candela di rilevazione si deve sostituire o potresti provare con una lima delicatamente a pulire la testa che investe la rampa, o le sonde di temperatura si devono sostituire o per ultima ipotesi la scheda di gestione da i numeri.. Le prime due ipotesi le puoi fare tu stesso, per le sonde si trovano ovunque e non hanno un costo esagerato.
Che dici? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 21:36 | |
grazie ancora per la pazienza, la candela l'ho pulita con la limetta delle unghie , ho provato a muoverla per regolare la scintilla ,ed ho anche misurato la continuità con il multimetro,ti posso dire che sul cavo che va dalla candeletta alla centralina c'è una resistenza che sembra buona infatti misurando dal elettrodo a prima dalla resistenza mi da continuità, oltre la resistenza mi da un valore che adesso non ricordo ma credo sia giusto.
quello che non capisco è come un semplice elettrodo tipo piezzo possa rilevare la fiamma.
altra domanda è: esiste un sensore di pressione del gas che blocca la valvola in caso di troppa pressione? ti dico questo perchè quando si accende la fiamma per circa 20 secondi, vedo la fiamma di colore rossastro molto alta, poi diventa blu e quasi si alza dal bruciatore a quel punto parte il ticchettio di un relè ed il gas si chiude , sul displey allarme 1 ed io tiro giù il calendario dei santi
però ho il dubbio che sia troppo forte il getto di gas, considera che la caldaia lavora con gpl a bombola ed ho gia provato a cambiare il regolatore della bombola ed anche la bombola
|
|
| | | OFFLINE | Post: 104 Post: 104 | Registrato il: 30/09/2013 Registrato il: 30/09/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/10/2013 22:02 | |
La candela di rilevazione (quella dove non avviene scintilla) è l'organo che appunto rileva presenza fiamma e alla scheda gestione quella a bordo caldaia dove ha le manopole inserite manda il segnale. Quindi potrebbe essere lei, oppure come ti dicevo le sonde, o la scheda. Per il gas gpl, dovresti misurare a valle (in ingresso) ed avere intorno ai 35-38 mbar e poi a monte segui le istruzioni che ci sono a corredo del libretto di uso e manutenzione della caldaia..
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 22:19 | |
sul manuale che ho scaricato indica la candeletta di accensione e rilevazione fiamma se riesco lo posto |
|
| | | OFFLINE | | Post: 11 Post: 11 | Registrato il: 14/10/2013 Registrato il: 14/10/2013 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/10/2013 22:26 | |
spiacente ma mi dice che il fail è troppo grosso per postarlo, magari posso mandartelo x mail? |
|
| | | OFFLINE | Post: 104 Post: 104 | Registrato il: 30/09/2013 Registrato il: 30/09/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/10/2013 23:00 | |
ti ho risp e inviato mail |
|
|
|