È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

AEP - CARTA DEI SERVIZI: CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMPIANTO TERMICO

Ultimo Aggiornamento: 16/09/2013 22:37
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
16/09/2013 22:37

La documentazione dell’impianto termico deve essere conservata, a cura del responsabile, presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui è ubicato l’impianto e deve essere resa disponibile e mostrata all’ispettore in occasione delle verifiche periodiche dell’AEP Srl.

In caso di variazione del responsabile impianto, il precedente responsabile è tenuto a consegnare al subentrante tutta la documentazione a corredo dell’impianto, completa e correttamente compilata.

Impianti con potenza nominale al focolare < 35 kW:

 libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;

 libretto di uso e manutenzione dell’impianto, redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;

 libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore, fornito dal produttore;

 dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08; per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 oppure documento equivalente, per impianti costruiti prima del 13/03/90 (appendice F alla norma UNI 10738);

 rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.


Impianti termici con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW

 libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;

 libretto di uso e manutenzione dell'impianto, redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;

 libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto, forniti dai produttori;

 autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto e denuncia ISPESL, ove obbligatori;

 certificato di prevenzione incendi per impianti di potenza ≥ 116 kW

 dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08; per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 oppure documento equivalente, per impianti costruiti prima del 13/03/90 (appendice F alla norma UNI 10738);

 rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:20. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it