Utente Junior
06/09/2013 11:00

La sento "grattare" e poi si blocca solo nel bagno con bassa pressione d'acqua. Nelle altre stanze è ok,
Buongiorno a tutti e complimenti per l'ottimo forum.

Ho una caldaia vaillant turbo mag 17-2/0 A da 5 anni.
Descrivo in dettaglio il problema sperando che qualcuno possa aiutarmi.

A casa ho una cucina e due bagni. La cucina è la stanza più lontana dalla caldaia e quando apro l'acqua calda quasi sempre esce senza problemi. Lo stesso vale in uno dei bagni.
Quando invece apro l'acqua calda nel bagno più vicino alla caldaia molto spesso si blocca con errore F19.
La pressione dell'acqua in questo bagno è decisamente bassa rispetto alle altre stanze.

Il problema nel 95% dei casi capita quando apro l'acqua calda in questo bagno. Prima di andare in blocco dal basso della caldaia sento un rumore molto forte, non so spiegarlo bene, è come se "grattasse" o girasse a vuoto, quasi come il verso del maiale :-)

Ho visto che l'errore F19 è "Rilevamento temperatura di erogazione guasto" e potrebbe derivare dal sensore di temperatura guasto o bassa pressione di allacciamento del gas. Io ho solamente staccato il sensore di acqua calda e pulito un pò, nient'altro. Il problema però persiste.
Sono incompetente in materia, però il fatto che l'errore succeda per lo più nel bagno con bassa pressione d'acqua può essere un indizio?

Scusate per il lungo messaggio, ho tentato di essere quanto più preciso possibile.

Grazie anche solo di leggerlo tutto :-)

Emilio
[Modificato da Emilio.D 06/09/2013 11:03]
OFFLINE
Post: 8
Post: 7
Registrato il: 05/07/2009
Registrato il: 06/04/2013
Città: NAPOLI
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
Tecnico Manutentore
18/09/2013 10:44

Potrebbe essere la sonda NTC di temperatura, siccome l'acqua che prelevi dal bagno è poca la temperatura nello scaldino si alza molto ed interviene la sonda, potresti provare a cambiarla.
LEADER UFFICIALE CHAFFOTEAUX
C.A.T. VAILLANT
OFFLINE
Post: 9
Post: 8
Registrato il: 14/07/2013
Registrato il: 06/09/2013
Città: AVERSA
Età: 40
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/09/2013 10:04

Re: Vaillant Turbo Mag errore F19 e sonda NTC
blackne, 18/09/2013 10:44:

Potrebbe essere la sonda NTC di temperatura, siccome l'acqua che prelevi dal bagno è poca la temperatura nello scaldino si alza molto ed interviene la sonda, potresti provare a cambiarla.



Buongiorno,
anzitutto grazie per la risposta.

Questa caldaia porta due sensori ntc, uno sull'uscita e pure uno sul boiler (a cosa serve quello sul boiler ? ).

Fortunatamente mia nonna ha la stessa caldaia ed ho provato a sostituire sia la scheda che il sensore NTC sull'uscita, ma c'è sempre l'errore.
Raramente si blocca anche in cucina, dove il flusso d'acqua è abbastanza elevato.
Inoltre una volta partita può stare anche due ora accesa a fare acqua calda che non si blocca più. Si tratta solo di superare quella fase in cui va in blocco con F19 (dovrebbe essere quella evidenziata in rosso).

L'unica cosa che non ho provato a sostituire è il sensore sul boiler, è talmente incastrato dentro che non vorrei fare casini.
Pensavo di prenderne uno nuovo e affiancarlo a quello sull'uscita dell'acqua calda, per ingannare la caldaia, ma chiedo il parere di chi è più competente.

Grazie per l'aiuto.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:27. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it