gianni9601, 04/09/2013 19:49:
si e possibile che vada in blocco se manca l'acqua..se e complicato trovare la perdita..fatti montare un gruppo di caricamento automatico..se lo compri tu costa sui 20 euri...
Non avrai più problemi..e con il tempo la perdita verrà fuori
P.S. potrebbe essere anche bucato lo scambiatore sanitario..!!
Ciao Gianni, grazie per tutti i tuoi consigli. Ti do il risultato di alcuni test che ho svolto.
L' ultima volta che ho trovato l' idrometro a zero (e la caldaia in blocco) ho provato a svitare la vite del circolatore termosifoni ed effettivamente non c'era dentro acqua.
Ti ricordo che attualmente la caldaia è commutata su idrosanitario ma va in blocco perchè nel circuito termosifoni non vi è acqua.
A quel punto ho fatto un test per capire se si trattasse di una perdita: ho dato acqua fino a fare andare l' idrometro a 1 bar e poi ho spento l' interruttore elettrico della caldaia. Dopo 24 ore l' idrometro era di nuovo a zero. L' unica spiegazione di un idrometro che scende a caldaia spenta secondo me (che non sono un esperto) è una perdita.
Ho provato a cercare ma ad occhio non sivede nulla. Ora provo a far montare un caricatore automatico in maniera che, nel tempo, esca la perdita. Ti viene in mente qualche consiglio. E' da un mese che la caldaia va in blocco tutti i giorni. Dici di sostituire la valvola di sicurezza per precauzione? (la caldaia ha 13 anni)
Un saluto
Roberto