Ho urgente necessità di consigli da parte di voi esperti
Ciao a tutti, per favore datemi una mano....voi che ne sapete...
La caldaia che ho citato (Ferroli GN1K N3 a gasoleo) ce l'ho dal 2000. Non ha mai dato grossi problemi. Ultimamente mentre funzionava in sanitario c'è stata una fase in cui tutte le mattine immancabilmente andava in blocco. Adesso (sempre in sanitario) siamo nell' ordine di uno o due blocchi la settimana.
A parte il doverlo riarmare manualmente è ovvio che qualcosa non funziona. L'acqua idrosanitaria è settata a 50 gradi di temperatura. Nonostante questo la temperatura raggiunge velocemente i 100 gradi e, per evitare danni, va in blocco.
E' già venuto il tecnico e ha verificato che la pompa di circolazione funziona perfettamente. A suo parere potrebbe essere il termostato che va cambiato perchè non più funzionante.
Tra l'altro mi chiedo: ha senso parlare di cambio del termostato e non del sondino?
Ho, tra l'altro, notato che la pressione dell' acqua risulta sempre a zero bar ma quando ho provato a fornire un pochino d'acqua aggiuntiva ne ho messa troppa ed ha cominciato a buttare fuori acqua dallo sfiato automatico (non so se scrivo una cosa corretta)segno che l'acqua non manca ma i bar risultano sempre a zero.