È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Caldaia Ferroli GN1KN3 a gasoleo SEMPRE IN BLOCCO

Ultimo Aggiornamento: 12/09/2013 23:08
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 01/09/2013
Registrato il: 01/09/2013
Città: CABELLA LIGURE
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/09/2013 19:37

Ho urgente necessità di consigli da parte di voi esperti
Ciao a tutti, per favore datemi una mano....voi che ne sapete...
La caldaia che ho citato (Ferroli GN1K N3 a gasoleo) ce l'ho dal 2000. Non ha mai dato grossi problemi. Ultimamente mentre funzionava in sanitario c'è stata una fase in cui tutte le mattine immancabilmente andava in blocco. Adesso (sempre in sanitario) siamo nell' ordine di uno o due blocchi la settimana.
A parte il doverlo riarmare manualmente è ovvio che qualcosa non funziona. L'acqua idrosanitaria è settata a 50 gradi di temperatura. Nonostante questo la temperatura raggiunge velocemente i 100 gradi e, per evitare danni, va in blocco.
E' già venuto il tecnico e ha verificato che la pompa di circolazione funziona perfettamente. A suo parere potrebbe essere il termostato che va cambiato perchè non più funzionante.
Tra l'altro mi chiedo: ha senso parlare di cambio del termostato e non del sondino?
Ho, tra l'altro, notato che la pressione dell' acqua risulta sempre a zero bar ma quando ho provato a fornire un pochino d'acqua aggiuntiva ne ho messa troppa ed ha cominciato a buttare fuori acqua dallo sfiato automatico (non so se scrivo una cosa corretta)segno che l'acqua non manca ma i bar risultano sempre a zero.

OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
02/09/2013 20:56

cambia l'idrometro (IlSegnalatoreDiPressione)
se ce una valvola deviatrice assicurati che commuti, [SM=g2604612]
scambiatore intasato.. [SM=g2604607]
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 01/09/2013
Registrato il: 01/09/2013
Città: CABELLA LIGURE
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/09/2013 10:07

Grazie Gianni. Ti do gli ultimi aggiornamenti.
Ieri è venuto nuovamente il tecnico. Quando gli ho fatto notare l' idrometro a zero mi ha detto che molto probabilmente c'è una perdita nell' impianto.
Ha quindi dato acqua all' impianto portando l' idrometro su 1.
Adesso devo controllare se nei giorni successivi si muove l' idrometro.
Ti pongo delle domande, se dico stupidaggini fammelo pure notare:
1) è possibile che vada in blocco una volta al giorno per perdita d'acqua?
2) nel caso di perdita effettiva come cerco di capire dove si trova tale perdita? In questo momento la caldaia è commutata su acqua sanitaria (è estate) ma potrebbe essere anche una perdita del circuito termosifoni?
3) non riesco a capire come, se c'è una perdita, (con igrometro a zero) io continui a ricevere acqua calda dai rubinetti. Teoricamente l' idrometro a zero dovrebbe indicare assenza d'acqua oppure solo una diminuzione delle pressione dovuta alla perdita?
4) penso che per cercare di capire dove la perdita si trovi dovrei spegnere la caldaia e vedere se dopo qualche giorno l'idrometro cala. E' corretto?
Grazie
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
04/09/2013 19:49

si e possibile che vada in blocco se manca l'acqua..se e complicato trovare la perdita..fatti montare un gruppo di caricamento automatico..se lo compri tu costa sui 20 euri...
Non avrai più problemi..e con il tempo la perdita verrà fuori
P.S. potrebbe essere anche bucato lo scambiatore sanitario..!!
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 01/09/2013
Registrato il: 01/09/2013
Città: CABELLA LIGURE
Età: 52
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/09/2013 23:08

Re:
gianni9601, 04/09/2013 19:49:

si e possibile che vada in blocco se manca l'acqua..se e complicato trovare la perdita..fatti montare un gruppo di caricamento automatico..se lo compri tu costa sui 20 euri...
Non avrai più problemi..e con il tempo la perdita verrà fuori
P.S. potrebbe essere anche bucato lo scambiatore sanitario..!!



Ciao Gianni, grazie per tutti i tuoi consigli. Ti do il risultato di alcuni test che ho svolto.
L' ultima volta che ho trovato l' idrometro a zero (e la caldaia in blocco) ho provato a svitare la vite del circolatore termosifoni ed effettivamente non c'era dentro acqua.
Ti ricordo che attualmente la caldaia è commutata su idrosanitario ma va in blocco perchè nel circuito termosifoni non vi è acqua.
A quel punto ho fatto un test per capire se si trattasse di una perdita: ho dato acqua fino a fare andare l' idrometro a 1 bar e poi ho spento l' interruttore elettrico della caldaia. Dopo 24 ore l' idrometro era di nuovo a zero. L' unica spiegazione di un idrometro che scende a caldaia spenta secondo me (che non sono un esperto) è una perdita.
Ho provato a cercare ma ad occhio non sivede nulla. Ora provo a far montare un caricatore automatico in maniera che, nel tempo, esca la perdita. Ti viene in mente qualche consiglio. E' da un mese che la caldaia va in blocco tutti i giorni. Dici di sostituire la valvola di sicurezza per precauzione? (la caldaia ha 13 anni)
Un saluto
Roberto

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:50. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it