No no, riguardando bene scatta il limitatore di temperatura del blocco lamellare (scambiatore) non quello della temperatura acqua nel tubo di mandata.
Aggiornamento: Visto che tutti gli idraulici, oltre a dirmi che è da cabiare la caldaia mi dicono essere lo scambiatore (anche se non sembra intasato, ho una bella pressione di acqua calda) ieri mattina l'ho smontato e pulito tutto (viakal e poi un pò di acido muriatico).
Ripeto l'acqua al suo interno passava molto bene sia prima che dopo averlo pulito, soffiato il bruciatore,rimontato il tutto, beh difetto uguale, anzi ora lo fa anche prima in quanto ho una bella fiamma (brucitaore pulito).
Oggi la osservavo bene, la caldaia parte e funziona bene, solo che sui 60° non diminuisce o stacca la fiamma (non so cosa debba fare per modulare).
Mi è venuto in mente, potrebbe essere il sensore ntc di temperatura acqua di mandata che si trova sullo scambiatore e va direttamente in centralina?
Magari non legge bene la temperatura e lei continua a scldare sempre andando in blocco.
Si può provare?
Riuscite a darmi un aiuto?
Grazie mille