08/06/2013 15:45

Ferroli Domina Oasi C24E accende il riscaldamento invece della doccia
Saluti a tutti, è la prima volta che intervengo e scusatemi la mancanza di pratica. Sono in pensione e facevo manutenzione ai computer da quando erano meccanici ed i transistor non esistevano.
Ora il mio problema è su una caldaia Ferroli Domina Oasi C24E che da qualche giorno quando faccio la doccia mi ritrovo il riscaldamento acceso anche con termostato disattivato e temperatura impostata al minimo. Da una analisi davanti alla caldaia in situazione normale succede che quando aumento col potenziometro la temperatura dell’acqua calda sanitaria, parte il riscaldamento per il boiler ad accumulo, dopo un po’ ci sono forti rumori strani e invece di continuare a riscaldare il boiler si riscalda il circuito dei termosifoni che in breve sono bollenti . Perso che sia il dispositivo che commuta il flusso dell’acqua calda tra sanitari e termosifoni che però è tutto saldato e non mi pare accessibile se non togliendo lo sfiato aria.
Per interrompere il malfunzionamento devo spegnere la caldaia.
Se qualcuno ha suggerimenti è benvenuto. Grazie in anticipo.
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
10/06/2013 16:22

Non è facile darti una risposta, intanto il problema potrebbe essere un cattivo funzionament della valvola deviatrice...questo difetto va osservato sul posto chiamando un centro assistenza autorizzato....Le caldaie e i PC sono due macchine completamete diverse, ne io metterei mai le mani dove non mi compete e viceversa, a volte si peggiora la situazione se non si conosce l'arte


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 57
Post: 57
Registrato il: 11/03/2013
Registrato il: 11/03/2013
Città: SASSARI
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
IMPRENDITORE TERMOTECNICO
10/06/2013 21:19

Quoto l'amico Mimmo, quasi sicuramente e' un problema di deviatrice, chiama il tuo tecnico di fiducia per un analisi accurata e risolvere il problema!
Andrea d'Amato

Centro Assistenza Tecnica Baxi
Centro Assistenza Tecnica Arca Caldaie
Centro Assistenza Tecnica Karmek One

Sito internet : www.climateck.it
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 08/06/2013
Registrato il: 08/06/2013
Città: TORINO
Età: 83
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/06/2013 22:37

Il problema è che la caldaia ferroli con accumulo non ha una valvola deviatrice separata, ha solo un cilindro di rame saldato su cui convergono l'uscita dal bruciatore e l'invio al bollitore ed l'invio alla girante del riscaldamento. dal bollitore esce un tubo che va alla sua girante. i ritorni del riscaldamento e dalla girante del bollitore vanno in ingresso alla serpentina del bruciatore. il guaio si manifesta quando il bollitore si accende e spegne più volte, il bruciatore parte mi sembra senza modulare, l'acqua in uscita si surriscalda, interviene la girante del riscaldamento e mi accende i termosofoni che sono spenti. Ho sostituito il sensore in uscita dal bruciatore e poi mi sembrava che la girante del bollitore non girasse, ho seguito il circuito sulla scheda, ho mandato il 220 sulla girante direttamente e questa funziona, ho rimontato il tutto e mi sembra che funzioni. fra poco farò la doccia poi vi dirò come è andata. grazie per la collaborazione.
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 08/06/2013
Registrato il: 08/06/2013
Città: TORINO
Età: 83
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/06/2013 00:42

Ho fatto la doccia tutto bene, spero che non si ripresenti, comunque ora sò che prove fare.
P.S. non mi sono rivolto all'assistenza perchè per una perdita dal bollitore mi consigliarono di cambiare la caldaia (dopo solo 4 anni) perchè il bollitore era da cambiare ed il ricambio da solo costava 800€.
Sono andato da un'altro tecnico che mi ha cambiato una guarnizione e svuotato il calcare per 150€. Per questo problema ora che la caldaia ha 10 anni immagino la proposta.
Grazie per l'interessamento
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
11/06/2013 19:28

Re:
fosco.u, 10/06/2013 22:37:

Il problema è che la caldaia ferroli con accumulo non ha una valvola deviatrice separata, ha solo un cilindro di rame saldato su cui convergono l'uscita dal bruciatore e l'invio al bollitore ed l'invio alla girante del riscaldamento. dal bollitore esce un tubo che va alla sua girante. i ritorni del riscaldamento e dalla girante del bollitore vanno in ingresso alla serpentina del bruciatore. il guaio si manifesta quando il bollitore si accende e spegne più volte, il bruciatore parte mi sembra senza modulare, l'acqua in uscita si surriscalda, interviene la girante del riscaldamento e mi accende i termosofoni che sono spenti. Ho sostituito il sensore in uscita dal bruciatore e poi mi sembrava che la girante del bollitore non girasse, ho seguito il circuito sulla scheda, ho mandato il 220 sulla girante direttamente e questa funziona, ho rimontato il tutto e mi sembra che funzioni. fra poco farò la doccia poi vi dirò come è andata. grazie per la collaborazione.


[SM=g2917751] non riesco a trovare l'esploso..della caldaia..potrebbe essere il termostato di precedenza..(bollitore) che quando si manifestano problemi di calcare si tende...ad aumentare la temperatura..si dovrebbe tarare a 55 C°,il fatto che la caldaia parte spesso..potrebbe essere il bollitore pieno di calcare o sporco lato riscaldmento..

OFFLINE
Post: 90
Post: 90
Registrato il: 30/11/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: CARPENEDOLO
Età: 65
Sesso: Maschile
Occupazione: Tecnico manutentore caldaie a
Utente Junior
Utente power+
11/06/2013 21:40

ciao la domina oasi non ha la deviatrice ,ma due pompe, una riscald. e una sanitario , in mezzo ci sono due valvole di non ritorno, una delle due potrebbe non chiudere bene ,probabilmente per dello sporco di calcare , e mandarti h2o nel circuito riscaldamento,per verificare dovresti smontare le pompe , ma non è un lavoretto molto semplice ,visti gli ingombri. ciao.
OFFLINE
Post: 90
Post: 90
Registrato il: 30/11/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: CARPENEDOLO
Età: 65
Sesso: Maschile
Occupazione: Tecnico manutentore caldaie a
Utente Junior
Utente power+
11/06/2013 21:54

poi se la caldaia è datata potrebbe rimanerti qualche pezzo in mano ,e/o peggiorare la situazione, ergo, ti consiglio un tecnico ferroli
ps. se ha timore della spesa chiedigli prima un preventivo, e se non ti va bene , paghi solo l'uscita ,..ok ?! [SM=g2604616]
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 08/06/2013
Registrato il: 08/06/2013
Città: TORINO
Età: 83
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/06/2013 22:54

Grazie Gianni. il bollitore lo avevo svuotato un paio di mesi fa.
Secondo me il problema era causato dalla girante del bollitore che non facendo girare l'acqua nel suo circuito innescava la protezione scaricando l'acqua calda sul circuito del riscaldamento facendo girare la sua girante. Comunque cambiando il sensore dell'acqua calda e muovendo il connettore del circolatore bollitore e della scheda ora tutto funziona.
Ringrazio tutti per l'interessamento, fosco
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:06. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it