Buongiorno a tutti,

Ho collegato un fantinicosmi on/off agli ingressi ls lr di un eurosmart incasso.

Ho messo il TF 25 su riscaldamento continuo con temperatura 30 gradi. Quando il crono on/off chiude il contatto ls lr attiva la caldaia che riceve direttive dal TF25 e che essendo impostato su riscaldamento continuo continua a funzionare sino a che il crono on/off decide che é tempo di aprire il contatto ls lr per raggiunta temperatura.

Fin qui tutto bene.

Il problema é che il circolatore continua a girare perché il TF 25 é sempre a chiamare calore ma il contatto aperto impedisce alla caldaia di partire.

La domanda è cosa ho sbagliato? Come devo fare perché il circolatore non funzioni in continua?

Grazie a chiunque vorrà rispondermi.

Giampaolo
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
11/12/2012 14:24

Gianpaolo.. Ma quella caldaia aveva un comando remoto all'inizio, come mai si trova un Fantini Cosmi, comune cronotermostato in sostituzione?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/12/2012 12:26

Ho montato un fantini cosmi per fare comando remoto via GSM. La caldaia oltre al suo remoto su bus (il tf25) prevede due ingressi ON OFF. Però non sembrano lavorare in parallelo. Infatti se metto il suo remoto in OFF quando il Fantini chiude il contatto la caldaia non fa nulla. Se invece metto il suo remoto su un programma attivo, quando il fantini è OFF sta tutto spento tranne il circolatore e quando è in ON allora parte.

I contatti ON OFF della caldaia quando viene installata sono ponticellati quindi penso che si tratti di una sorta di consenso al sistema.

Speravo qualcuno avesse già avuto questo problema.

Grazie.

Ciao

OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 26/12/2012
Registrato il: 26/12/2012
Città: MORI
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
27/12/2012 18:08

é collegata una sonda esterna?
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/12/2012 10:29

Non lo so, devo controllare. Se fosse?

grazie
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 26/12/2012
Registrato il: 26/12/2012
Città: MORI
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
29/12/2012 18:23

Il TF25 con collegata una sonda esterna si trasforma in centralina climatica, quindi NON ferma la pompa.
Posta il codice della caldaia, devo sapere il modello esatto, inizia con 7.xxx.xxx.xxx
ciao
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/12/2012 22:11

Eccolo: 7 716 010 000

Grazie

Ciao
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/12/2012 22:28

Ho controllato sul TF25 e le funzioni speciali che dovrebbero apparire sul menù quando la sonda esterna è collegata non appaiono. Credo la sonda non sia collegata. Posso dirti che se metto alto il crono termostato on/off e metto il TF 25 ad una temperatura inferiore a quella ambiente la pompa si ferma in quanto la temperatura é stata raggiunta.

Mi domando se la programmazione del circolatore può essere modificata con qualche dip/switch facendo si che si attivi solo all'accensione del bruciatore e non quando il TF 25 chiama calore.

Ciao
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/12/2012 22:40

Un'altra cosa: il manuale cita:

4.14.2 Circolatore
Al riconoscimento del modulo bus a 2 cavi, il regolatore mette in funzione il circolatore (tipo di azionamento pompa III).
In funzione della temperatura ambiente
Il circolatore rimane in funzione fino al raggiungimento della tem- peratura impostata per il riscaldamento (=temperatura ambiente) oppure finché non viene raggiunta la temperatura impostata (=temperatura ambiente) per il funzionamento antigelo.

Esistono quindi tipi di azionamento pompa diversi da III oppure dovrei staccare il TF 25 e far fare tutto al fantini cosmi?

Grazie ancora

Ciao
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 26/12/2012
Registrato il: 26/12/2012
Città: MORI
Età: 64
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
30/12/2012 13:07

Di solito questo problema succede quando ci sono più zone.
Con un relè alla chiusura dell'ultima zona si cortocircuita il contatto della sonda est. con una resistenza che simula una temp. es 30gradi.
NON è possibile togliere il TF25
Se non hai più zone, ti consiglio di usare il TF25 e togliere il crono.
ciao
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/12/2012 19:14

Quindi nessuna possibilità di mettere un comando gsm su quella caldaia?
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 04/01/2013
Registrato il: 04/01/2013
Città: MORBEGNO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/01/2013 18:33

per funzionare bene devi fare questo. dal tuo crono aggiuntivo piloti rele con cotatto di scambio dove condizioni di riposo abiliti la sonda af quando si eccita inserisci al suo posto 1 resistenza da 390 hom. il cavallotto nei morsetti ls e lr deve rimanere.
devi impostare dal pannello remoto tOFF 024 gradi piede curva 45 fine curva 75 e lasciarlo su riscaldamento continuo.
se non hai la sonda esterna usa come me una resistenza da 1khom
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 09/12/2012
Registrato il: 09/12/2012
Città: MILANO
Età: 54
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/01/2013 12:48

Grazie mille e buon anno!

Giampaolo
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 27/01/2015
Registrato il: 27/01/2015
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/01/2015 11:36

Salve, riesumo questo post perè ho il medesimo problema, o uno molto simile:

Di recente ho acquistato il sistema di gestione del riscaldamento evohome della Honeywell che tramite un relè on off mi fa partire o meno il riscaldamento e delle valvole termostatiche sui radiatori. Ora il problema che mi si pone è come installarlo insieme al termostato TF 25 della caldaia.

Ho letto questo discorso della resistenza al posto della sonda, ma non essendo particolarmente esperto vorrei capirne un po' di piu prima di mettermi a smanettare e magari combinare un disastro.

In pratica dovrei connettere il relè on off ai contatti LS LR, poi collegando una resistenza al posto della sonda e settando la curva dovrebbe tutto funzionare?
In pratica il TF mi resta acceso, comanda l'acqua calda e tutto ma l'accensione del riscaldamento è effettivamente comandata dall'accensione on off e non più dalla temperatura rilevata dal TF?

Scusate l'ignoranza...



Vi ringrazio
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:40. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it