12/11/2012 16:52

IN RISCALDAMENTO
Ciao a tutti,
saluto il forum tutto dai moderatori agli utenti,
ho ritenuto volermi iscrivere per avere da Voi tutti un piccolo aiuto nel risolvere il mio problemino spicciolo.
Possessore di una caldaia Kolbar sia per la produzione di acqua calda che funzione riscaldamento.
Con i primi freddi , dopo averla spenta che tutto funzionava perfettamente,all'accensione del riscaldamento la prima volta ha funzionato tutto perfettamente.
il secondo giorno mi è andata in blocco e resettandola parte per altri decina di minuti torna di nuovo in blocco
questo è attualmente il tipo di funzionamento
parte benissimo e dopo una mezzora va in blocco.
In funzione acqua calda va benissimo.
girando nel forum ho letto di controllare la pompa dal tappo anteriore e vi ho trovato dell'acqua.
E' CORRETTO .?
aspetto Vostre indicazioni
Grazie

OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
13/11/2012 11:08

ciao...l'acqua dalla vite dell pompa è normale, ma non credo il guasto dipende dalla pompa, altrimenti non funzionava nemmeno sul sanitario...
Piuttosto se aal'avviamento dei termosifoni noti che in quei dieci minuti l'acqua sale vertiginosamente di temperatura sul termometro, vuol dire che hai la valvola deviatrice bloccata.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 12/11/2012
Registrato il: 12/11/2012
Città: POMEZIA
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/11/2012 16:36

Ciao Mimmo,
grazie per l'attenzione e la risposta sollecita.
l'acqua del riscaldamento sale gradatamente fino a circa 60-70 gradi
poi si stabilizza fino ad andare im blocco...
ora sto provando ad abbassare la temperatura dei termosifoni
ma si blocca ancora...
leggevo sul forum dello scambiatore di calore intasato...
p
PUò ESSERE...CHE NE PENSI?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
13/11/2012 17:58

Sale graduatamente? Quanto tempo impiega ad arrivare a 70°
No risolvi niente abbassando la temperatura
Perchè la caldaia molto probabilmente non smaltisce nell'impianto...Lo noti toccando il tubo di mandata sotto la caldaia e uno dei due tubi grandi dovrebbe riscaldarsi presto, altrimenti non c'è circolazione, questo non dipende dallo scambiatore altrimenti lo faceva pure in sanitario, bensi dalla deviatrice che non scambia.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 12/11/2012
Registrato il: 12/11/2012
Città: POMEZIA
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/11/2012 19:39

Ciao Mimmo,
premetto che ho continuato ad abbassare la temperatura e sembra nn va piu in blocco.
oggi ho controllato in maniera attenta dietro tue indicazioni:
la temperatura sale in maniera lineare fino a 50 gradi in 5-6 minuti
poi si stabilizza per altri una decina di minuti dopodichè torna a salire ma molto lentanmente fino ad arrivare a circa 58 gradi in una ventina di minuti dopodichè si è spenta la fiamma.
la temperatura è scesa in maniera repentina fino ad arrivare a 46 gradi e quindi la fiamma è ripartita.
volevo dirti che siamo a roma sul litorale e la temperatura in questi giorni nn è male...le giornate sono calde.
credo a questo punto la lascerò così..
nel caso se peggiora ci metto le mani
un ultima domanda è corretto che la pressione sale un po per effetto della temperatura?
TU COSA MI CONSIGLI?
PS...parli della valvola a tre vie....ho fatto delle foto ma nn so come mandarti il file per essere certo sia lei nel caso doverci mettere le mai
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
14/11/2012 22:58

Se non sei ferrato nel campo, sconsiglio di metterci le mani..
Per allegare le foto dal tuo pc, quando scrivi il messaggio sotto a sinistra c'è un tasto grigio Carica /file foto... E' semplice..

Riguardo l'espansione dell'acqua è normale, in riscaldamento aumentando di temperatura aumenta anche la pressione, ma non deve superare i 2,5 bar....se li supera vuol dire che ci sono problemi al vaso di espansione


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 12/11/2012
Registrato il: 12/11/2012
Città: POMEZIA
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/11/2012 08:27

Buon giorno Mimmo,
ieri è andata di nuovo in blocco e controllando ho notato che lampeggiava lentamente sia la luce rossa di blocco che la verde di accensione della fiamma.
Leggendo meglio il libretto di isrtuzioni diceva che quando entrambe le due luci lampeggiano l'acqua ha raggiunto i 100°c e la caldaia va in blocco protezione.
resettandola ho notato che la temperatura sullo strumento frontale di indicazione della temperatura non raggiunge nemmeno i 60 gradi,controllando ho notato che all'uscita dell'acqua calda prima che va in circolo sopra la sonda dello strumento c'è una sonda che dà la temperatura alla scheda.
Pensi possa essere lei la causa che dà una falsa indicazione saltuariamente?
la foto della mia valvola a tre vie non me la fà allegare ( non so perchè mi salta tutto e mi spegne la pagina).
Hai per caso un file di spiegazioni di massima su come smontarla e revisionarla? Pensi sempre sia lei la causa ?
Grazie per l'attenzione dimostrata e confido nella tua pazienza per risolvere il problema..
P.S.Nel caso il file me lo puoi mandare alla mia mail?
ale.zazza@live.it
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 21:56. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it