05/11/2012 15:19

Ho un problema con una caldaia Riello residence .Sia messa ad inverno che ad estate non mi produce acqua calda,ma solo leggermente tiepida.Il riscaldamento,controllato da termostato automatico invece funziona perfettamente.Cosa può essere successo? Un aiuto grazie
05/11/2012 17:21

se non sbaglio questo modello ha la membrana sanitaria.. probabilmente è quella. se si buca la membrana quando apri l'acqua calda la leva non si muove sul micro e non parte!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 05/11/2012
Registrato il: 05/11/2012
Città: VIAREGGIO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/11/2012 17:43

Assenza di acqua sanitaria calda dalla caldaia
Grazie per la risposta.Magari essendo la prima volta che scrivo sono stato impreciso e non ho fornito dati necessari.La caldaia è una Riello di 27 Kw residence dell'anno 2001.Ho fatto sempre la manutenzione con il tecnico della casa,ma tutte le volte ho speso sempre un sacco di soldi di pezzi di ricambio"c'era sempre qualcosa che non andava".Questo problema me lo sto trascinando da parecchi anni,non sono mai stato soddisfatto,ma adesso proprio l'acqua non vuol saperne di venire calda.Non vorrei continuare a sentirmi dire che ora è questo,ora è quello.Una volta , meno male che avevo conservato tutto,mi voleva cambiare una cosa che,secondo lui guasta,mi aveva cambiato l'anno prima.
Vorrei arrivare ad una risposta definitiva,magari contattando la casa produttrice visto che la caldaia non penso sia "vecchia".Grazie dell'aiuto che potrete darmi.
05/11/2012 17:51

ti hanno mai cambiato una guarnizione rotonda di gomma? circa 4/5 cm di diametro?
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 05/11/2012
Registrato il: 05/11/2012
Città: VIAREGGIO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/11/2012 19:23

Risposta a Luca
Che io sappia no,ma devi scusare la mia ignoranza in materia.Un pezzo,costoso che mi hanno cambiato una volta e che mi volevano ricambiare l'anno dopo era un pezzo fatto a lamelle,scusa ma non so come si chiama.Se mi dici a che serve questa guarnizione e se la posso intravedere potrò essere più preciso.Attualmente nel tentativo di far venire l'acqua calda ho messo la manopola al massimo per l'acqua calda ed al minimo per i termosifoni. L'acqua attualmente viene tiepidina,non ci puoi fare assolutamente la doccia ed all'improvviso diventa fredda,poi dopo un pò tiepidina e via così.
05/11/2012 19:47

quello di cui parli e' lo scambiatore.. la guanizione di cui parlo io va cambiata ogni tanto. io ogni 2-3 anni se la vedo rovinata la cambio. sempre su autorizzazione del clientr. non sono di certo quei 5 euro che possono influire nella spesa.... cmq non e' visibile.. bisogna smontare altri pezzi.. ma sono quasi certo che il problema sia questa guarnizione che costa 5 euro
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 05/11/2012
Registrato il: 05/11/2012
Città: VIAREGGIO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/11/2012 20:14

Risposta a Luca
Grazie per la premura con la quali rispondi.Mi puoi dire all'incirca dove è questa guarnizione così quando ne chiedo la sostituzione al tecnico non mi prende in giro,grazie
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
05/11/2012 21:10

io farei questa prova:
lasci spento il riscaldamento per un poco (finchè si raffreddano i tubi di andata e ritorno del termo. A questo punto apri l'acqua calda e metti una mano (con attenzione) sul tubo che manda l'acqua ai radiatori (il primo a sinistra) e senti se viene bollente. Se viene subito bollente, hai la valvola a tre vie che trafila e va sistemata. Se invece non si scalda troppo, osserva la fiamma e vedi se continua a regime alto o si abbassa presto e magari si spegne pure con acqua bene aperta. Se puoi misura anche la portata dell'acqua, lo puoi fare semplicemente cronometrando il tempo che impiega il rubinetto di acqua calda a riempire un secchio di misura nota (molti secchi hanno le tacche con segnati i litri)e da quello ricavi i litri al minuto che eroga la caldaia, controllando di non essere fuori portata.
Poi facci sapere i risultati e possiamo diagnosticare meglio il problema.
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 05/11/2012
Registrato il: 05/11/2012
Città: VIAREGGIO
Età: 68
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/11/2012 20:31

Risposta
Partiamo da quella più facile.I litri/minuto sono circa 10.per quanto riguarda la procedura che mi avete consigliato vi descrivo quello che è successo:
guardando la caldaia ne discendono quattro tubi. Partendo da sinistra vi è un tubo di sezione più grande poi uno di sezione più piccola quindi uno della stessa sezione del primo e poi un altro della stessa sezione del secondo.Caldaia in posizione inverno.Ho aperto l'acqua calda e si sono riscaldati prima il primo di sinistra poi quello della stessa sezione spostato a destra con minor intensità.Degli altri due il secondo è leggermente tiepido .Poi abbiamo acceso il riscaldamento,a rubinetto acqua chiuso,e si sono riscaldati anche se con intensità minore i soliti due tubi.Infine a termosifoni accessi abbiamo aperto l'acqua e la situazione non è variata per i due tubi di sezione più grande mentre si è raffreddato maggiormente,rispetto all'inizio il quarto tubo.Ovviamente in tutto questo tempo l'acqua sanitaria è passata,quando aperta,da tiepida a fredda in continuo.Il rubinetto su cui abbiamo lavorato era quello più prossimo alla caldaia stessa,diciamo intorno ai due metri di tubazione.grazie per la vostra risposta.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone