| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 04/10/2012 Registrato il: 04/10/2012 | Città: VITERBO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/10/2012 13:32 | |
salve,ho un problema con una caldaia meteo turbo 20csi un pò datata ma tenuta benissimo.
L'ho smontata io ed era funzionante al 100% però dato che era alimentata a metano ho aquistato il kit per la trasformazione gpl(mi hanno dato solamente gli ugelli).appena rimontata e dopo aver fatto tutti collegamenti(escluso le uscite per il riscaldamento,alle quali ho però messo un flessibile dall'uscita all'entrata dato che per ora non posso ancora collegarla all'impianto di riscaldamento)la caldaia parte ma dopo circa 10 secondi va in blocco e sul comando a distanza si accende una spia rossa nella quale è raffigurata una fiamma con una sbarra sopra.
la caldaia secondo voi ha bisogno di qualche altra modifica oppure di qualche regolazione?? |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 133 Post: 132 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Città: BOLOGNA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE FERROLI | Utente power+ | |
|
04/10/2012 16:59 | |
ciao. ovviamente devi ritarare la valvola gas e forse yumperare scheda, per ora verifica che fase e neutro siano al loro posto |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 04/10/2012 Registrato il: 04/10/2012 | Città: VITERBO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/10/2012 08:40 | |
grazie per la risposta,per yumperare la scheda intendi che ci sia bisogno di qualche ponticello?ho cercato sulla scheda,ma non c'era il famoso "JP8 o JP1"come nella beretta ciao.
perquanto riguarda la regolazione del gas si potrebbe fare da soli o bisogna per forza avere il misuratore di pressione?? |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
05/10/2012 17:42 | |
La taratura del gas ha una procedura particolare e occorre un manometro differenziale.
Spendere 250€ per lo strumento per eseguire una sola taratura, non è conveniente. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 04/10/2012 Registrato il: 04/10/2012 | Città: VITERBO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/10/2012 21:56 | |
fase e neutro controllate, e sono ok.
allora è sicuramente necessaria una taratura da parte di un tecnico:sicuramente piu economica del manometro.
grazie vi terrò aggiornati. |
|
|
|