Problema con riscaldamento

Ultimo Aggiornamento: 05/07/2012 07:56
Autore
Stampa | Notifica email    
30/06/2012 17:33

Aiuto!!!!!
Ciao a tutti mi chiamo Max e avrei bisogno di aiuto, o anche di una idea nuova per risolvere il mio problema: dopo aver spostato la caldaia al piano inferiore ed averla sostituita con una nuova (immergas maior eolo 28 kw), non riesco più a scaldare la casa (casa a schiera su 2 piani )come prima e per tirare su la temperatura dai 17,5° della notte ai 19,5° del giorno mi ci vogliono almeno 8-10 ore; cosa che prima non mi era mai successa. Tenendo presente che ho un impianto monotubo con 4 radiatori per piano, ho provato di tutto:
- ho invertito la mandata col ritorno
- sostituito i tubi nuovi da 25 da caldaia ai collettori con 2 da 32
- montato compensatore idraulico conpompa supplementare wilo 30/80
- sostituito la pompa originale con la + grossa fornita dalla immergas
Ora, improvvisamente mi andava in blocco anche il riscaldamento ed il tecnico mi ha detto che devo sostituire lo scambiatore a piastre e che dovrei risolvere anche il problema del riscaldamento perchè lo scambiatore è pieno di residui di fusione che ostacolano la circolazione dell'acqua del riscaldamento!!??? Mà, proverò anche questa più per scrupolo e poi cambierò la caldaia stessa.
Un grazie a tutti quelli che mi risponderanno.
P.S. mi sembra impossibile che a nessun idraulico o caldaista che ho interpellato e pagato ( e sono tanti) non sia mai toccato un problema simile.

ciao
Max
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
30/06/2012 18:49

Max il problema dello scambiatore secondario intasato genera solo disagi al sanitario....Mentre il mal funzionamento in riscaldamento.puo' dipendere da vari fattori...Circolatore intasato o mal funzionante, Deviatrice, problema alle sonde delle monotubo, quelle messe nei radiatori per intenderci.Io non prenderei in considerazione un cambio caldaia, un buon manutentore riesce a sistemare la faccenda, ovviamente dopo aver valutato sul posto.


"Iniato da mobile 3"


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
30/06/2012 19:58

Caro Mimmo,ti ringrazio per l' interessamento ma purtroppo sono cose già controllate:
- testa circolatore sostituita con 1 più potente (mantenuta però la stessa coclea posteriore ) dai tecnici immergas.
- deviatrice controllata durante l' ultima manutenzione ( anche se sommariamente ).
- controllo sonde monotubo e pulizia impianto fatta fare 3 volte.
Dopo queste operazioni non è cambiato nulla, mi sembra davvero impossibile ma purtroppo è cosi.
P.S. sono usciti anche dalla fabbrica e hanno detto che la caldaia funziona regolarmente anche se con un delta T di 15° continua ad alternare continue accensionidi circa 1 minuto e spegnimenti di 3

ciao

[SM=g2892670] [SM=g2604609] [SM=g2892670]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
01/07/2012 12:41

Non voglio essere banale ma le ntc sono state controllate?
La caldaia raggiunge subito la temperatura?
Smaltisce nell`impianto?
Questo delta t 15 dopo quanto tempo di funzionamento?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
01/07/2012 18:41

Mimmo guarda che a questo punto nulla è banale anzi.
La sonda della temperatura del riscaldamento è stata cambiata assieme allo scambiatore primario ( che cmq era pulito ) dai tecnici immergas.
La caldaia, partwendo da fredda, raggiunge i 70° in circa 25 min. ed il delta T di 15° è costante tra le accensioni e gli spegnimenti dall' inizio alla fine del suo funzionamento.
Riguardo lo smaltimento del calore dai radiatori mi sembra molto inferiore rispetto a prima di sostituire la caldaia ed è supportato anche dal fatto che la temperatura ambiente in casa non sale più di tanto.
L' idea che a questo punto mi sono fatto, avendo controllato più volte l' impianto, è che ci sia un impedimento alla circolazione dentro la caldaia cosi da fargli sentire l' acqua subito in temperatura ma mi dicono che è impossibile.
P.S. I primi 45 min. fdi accensione della caldaia la temperatura ambiente sale di un grado per poi fermarsi e non salire quasi piu.

ciao Mimmo, ti saluto e ti ringrazio per le tue risposte

Max
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
02/07/2012 18:23

Max nella caldaia c'e la deviatrice che se apre parzialmente, potrebbe darti quel genere di problema.Poi non posso consultare il manuale.Se c'e' un filtro sulla mandata, puo' causare questi problemi.Io penso piu' all'impianto, non ricordo ma l'impianto e' stato mai lavato come pure i radiatori.Chi sta controllando la caldaia e' un tecnico del centro assistenza autorizzata?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
04/07/2012 06:01

ciao Mimmo.
la deviatrice è stata controllata dal tecnico all' ultima manutenzione.
sulla mandata non c' è nessun filtro.
L' impianto l' ho fatto lavare 3 volte radiatori compresi e valvole smontate e controllate; il risultato è che nell'impianto l' acqua circola benissimo avendo dei tubi in rame da 16 per il piano terra e da 14 per il piano camere, e poi, con la caldaia vecchia l' impianto non mi ha mai dato problemi, anzi, ne sono sempre stato contentissimo.
La caldaia, poi, è sempre stata controllata da tecnici dell' assistenza ufficiale immergas.
Non so più che pesci pigliare.

Ciao da Max
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
04/07/2012 14:33

Cio max hai citato tubi da 14e 16 spero che ho inteso male e non si tratti delle montanti per aduzione dalla caldaia al collettore, se cosi fosse e' normale che hai quel tipo di problema.Quello che vorrei conoscere e' questo:
Quanti radiatori sono caricati su un anello, quanti anelli hai e dalla caldaia che dimensoine di tubo parte.Queste sono info importanti per fare il quadro della situazione.Se riesci a scannerizzare uno shema anche fatto a penna, si comprende meglio la faccenda


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
04/07/2012 21:13

Ciao Mimmo, adesso ti spiego come è fatto l' impianto.
Dalla caldaia, che è situata al piano interrato, partono 2 tubi da 25 ( mandata e ritorno) che arrivano a 2 collettori, dai collettori partono 2 anelli, uno per il piano terra con diam. 16 in rame, uno per il primo piano diam. 14 in rame ed uno, che però serve 1 solo ventilconvettore in garage, da 14 ed è sempre spento. gli anelli sono comandati da elettrovalvole sul ritorno ed hanno i detentori sulla mandata.
Ogni anello(piano terra e piano primo) serve 4 radiatori in alluminio che mi hanno sempre soddisfatto fino al cambio caldaia.
L' impianto è stato verificato più volte ed ha una ottima circolazione d' acqua al suo interno.
assieme ti allego una foto dei collettori.

Ciao

Max
OFFLINE
Post: 133
Post: 132
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Città: BOLOGNA
Età: 58
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE FERROLI
Utente power+
05/07/2012 07:07

CIAO. il by pass di caldaia è stato controllato ?
05/07/2012 07:56

si, è stato controllato e, adesso, è quasi tutto chiuso.

ciao
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:58. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it