| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/02/2012 17:29 | |
Buongiorno a tutti, mi occorre il vostro aiuto per stufa zibro laser sre 260.Appena accesa e dopo qualche minuto mi da errore F1.la resistenza di accensione è Ok.Potete aiutarmi?
Saluti |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
12/02/2012 17:41 | |
Se non erro questa è la tua stufa, come posso allego l'esploso, il bruciatore e la candeletta
[IMG]http://i40.tinypic.com/2ebaagx.jpg[/IMG] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
12/02/2012 17:46 | |
BRUCIATORE
[IMG]http://i42.tinypic.com/1zq4l01.jpg[/IMG]
Candeletta
[IMG]http://i41.tinypic.com/dmy7ev.jpg[/IMG] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/02/2012 17:53 | |
Esatto è la mia stufa;la candeletta è stata sostituita. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
12/02/2012 18:53 | |
ESPLOSO RICAMBI
[IMG]http://i42.tinypic.com/20j1xee.jpg[/IMG]
IMPEDENDA CANDELETTA
[IMG]http://i39.tinypic.com/1589mpd.jpg[/IMG] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
12/02/2012 18:57 | |
Ora puoi spiegare il difetto della stufa e quello che hai fatto per ripararla.
Dovresti iniziare da capo
intanto da quello che ho compreso, hai cambiato pure i cuscinetti del motorino di aspirazione
[IMG]http://i44.tinypic.com/29zradx.jpg[/IMG]
PS. SUL MANUALE DELLA STUFA A COSA CORRISPONDE F1 A CHE ALLARME ? [Modificato da Mimmo 59 12/02/2012 18:59] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/02/2012 19:15 | |
Tutto quello che hai riportato è quello che ha fatto Proteus 75, compreso i cuscinetti.
Io mi sono limitato a controllare la candeletta e a sostituirla con una nuova.
Codice errore da manuale:
f - 1 Bruciatore-termostato guasto. Contattare il rivenditore.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
12/02/2012 19:25 | |
Quindi è semplice devi cambiare il termostato bruciatore, lo trovi nell'esploso con il suo codice ricambio.
Scusami dovresti mandare un email a proteus e farti dire il numero, perchè l'esploso da lui postato non ha la leggenda dei componenti.
Poi il vantaggio dei Centri assistenza è quello di disporre dei componenti, nel caso il termostato è buono, il pensiero va alla scheda.
Insomma ti conviene? [Modificato da Mimmo 59 12/02/2012 19:38] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/02/2012 20:50 | |
Ho mandato email proteus,secondo lui potrebbe essere ugello,pompa di iniezione, motore areazione.
Come posso fare per per entrare e verificare i parametri mod set.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
12/02/2012 21:27 | |
Questo te lo deve dire lui che ci mette le mani su quelle stufe, anzi se vuoi invitarlo fai pure, possiamo continuare anche quì la conversazione, visto che ci sono tutti gli elementi. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/02/2012 12:35 | |
Buongiorno Mimmo59,mi è stato indicato che con errore F1,i componenti da controllare sono il 21(candeletta) e il 29(termistore).Ora attendo conferma.Cordiali saluti |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
14/02/2012 18:56 | |
Io propendo per il termistore, generalmente sono quelli che danno problemi, poi la candeletta l'hai già sostituita. IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/02/2012 18:43 | |
Buonasera Mimmo 59, ho allegato la foto;il termistore è quello con i 2 fili verdi(collegati al cilindro nero) o quello con filo arancione(cerchio in gomma nero) che entra dentro il bruciatore?
Se è quello con filo arancione devo smontare tutto il bruciatore?
In attesa, cordiali saluti
[IMG]http://i41.tinypic.com/15842ty.jpg[/IMG] [Modificato da Mimmo 59 19/02/2012 19:35] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 12/02/2012 Registrato il: 12/02/2012 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/02/2012 19:01 | |
Buonasera Mimmo 59,per vedere se il termistore è ok posso provarlo col tester in ohm per vedere se mi da un valore infinito? |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
19/02/2012 19:43 | |
Il termistore si prova in homm, solo che non so dirti il valore che deve avere, posso informarti che ci sono 2 tipi di termistori gli NTC e i PTC.
La differenza è :
NTC (Negative Temperature Coefficient) (resistenza che decresce con l'aumentare della temperatura);
PTC (Positive Temperature Coefficient) (resistenza che cresce con l'aumentare della temperatura).
Ora quello che devi chiedere all'amico in comune e la curva di lavoro del termistore e se è un NTC o PTC.
Una cosa ti può aiutare a spanne, se segna cortocicuito oppure interrotta, nei due casi è da sostituire.
Ma se il termistore ha variato la sua impedenza, se non conosci il valore esatto a quella temperatura, non puoi testarlo con il tester.
Non so se sono stato chiaro nell'esporre la faccenda
[Modificato da Mimmo 59 19/02/2012 20:15] IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
|
|