21/10/2016 08:27 | |
Salve, avrei un quesito. Ho una caldaia Baxi luna 3 ht solar con bollitore solare da 200 litri. (Caldaia pagata 5000€).
Dopo soli 4 anni divita si è bucata la serpentina del solare nel boiler, mettendo in circolo il glicole nell'acqua sanitaria. Risultato, boiler da buttare (1000€ di costo secondo l'idraulico). Ho un contratto di manutenzione annuale con estensione della garanzia con il termoidraulico che ha fatto la prima accensione. Ho il dubbio che il danno sia dovuto all'esaurimento dell'anodo in magnesio, anodo che ho controllato io per la prima volta dopo 4 anni, perché mi sono accorto che l'idraulico durante i controlli annuali non l'aveva mai fatto. Secondo voi, è lecito addebitare il guasto all'idraulico per la sua negligenza? Sul libretto della caldaia c'è scritto che va controllato ogni anno. Grazie e buone cose, Enea Bartolini. |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
21/10/2016 13:26 | |
Vero e, che l'anodo di magnesio e molto consumato, ma e anche vero che protegge il boiler, e non il serpentino solare, quindi la cosa e un po dubbiosa. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 07/03/2010 Registrato il: 21/10/2016 | Città: CORINALDO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/10/2016 14:12 | |
Quindi secondo voi cosa può aver provocato la rottura della serpentina, un difetto di fabbrica o altro? Il glicole nel circuito è quello fornito dalla casa assieme ai pannelli e alla caldaia. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
21/10/2016 16:54 | |
Difetto di fabbrica o correnti galvaniche sul circuito solare, bastava inserire due giunti dielettrici. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 07/03/2010 Registrato il: 21/10/2016 | Città: CORINALDO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/10/2016 18:27 | |
Dove andavano messi i giunti dielettrici? Vorrei saperlo, perché sostituendo il boiler il problema non deve ripetersi poi. Grazie. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
22/10/2016 08:21 | |
Vano avvitati sul 'attacco del serpentino. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
23/10/2016 11:54 | |
Non si vede bene il diametro nella foto, ma a me non sembrerebbe nemmeno così consumato quell'anodo.
Piuttosto è sempre stato controllato il ph del glicole? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 07/03/2010 Registrato il: 21/10/2016 | Città: CORINALDO | Età: 47 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
23/10/2016 12:45 | |
Il pH del glicole non è stato mai controllato. Io ho affidato la manutenzione della caldaia ad un idraulico, che per 150€ all'anno si è accollato la manutenzione con prolungamento della garanzia della caldaia. Io vorrei sapere, quali obblighi e responsabilità ha l'idraulico? Già mi sono accorto che in 4 anni non ha mai controllato l'anodo, il glicole nemmeno. Che io sappia si è sempre limitato a fare la pulizia della camera di combustione e l'analisi dei fumi ogni 2 anni. |
|
|
|