salve a tutti Voi del forum. Ho un problema con la mia caldaia a metano Riello Residence 24 kis (?) comprata nel 2009. Da qualche giorno ho notato che andava in blocco , ma saltuariamente... (codice anomalia A01).Ho chiamato il tecnico che l'ha istallata, il quale mi ha detto che necessitava di una pulizia ed infatti lui ha pulito gli ugelli, il bruciatore, ha fatto, diciamo, la "normale manutenzione"; ma al momento di riavviare la caldaia, il problema del blocco con codice A01 e led rosso fisso, si presentava stabilmente, senza riuscire a sbloccare la caldaia in nessun modo. Cerco di spiegarmi meglio: la caldaia "tenta di avviarsi", ma dopo pochi secondi [SM=g2604609] dall'avvio della fiamma, si spegne e va in blocco A01 con led rosso fisso. Qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
13/04/2014 09:32

Se non è un problema di neutro carico, quasi sicuramente hai la scheda accensione da cambiare.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
13/04/2014 10:25

prima della scheda un tentativo con l'elettrodo di rilevazione lo farei....

poi se non si è sul posto è difficile fare diagnosi...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 12/04/2014
Registrato il: 12/04/2014
Città: CATANIA
Età: 49
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/04/2014 13:09

Re:
Dario_Riello, 13/04/2014 09:32:

Se non è un problema di neutro carico, quasi sicuramente hai la scheda accensione da cambiare.





grazie mille dei consigli. Ho sostituito l'elettrodo di accensione che aveva il filo (in prossimità della coda della candeletta) staccato.

ora sembra funzionare [SM=g2823053]

OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 29/11/2015
Registrato il: 29/11/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/12/2015 18:15

Caldaia Riello Residence
Buonasera ho una riello residence del 1999, non si accende la fiamma nel bruciatore.
Cosa posso controllare ?? grazie.!!!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 03:34. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it