oxigen58
00venerdì 6 dicembre 2013 12:51
Salve a tutti ho una vaillant tecnobloc wc240 la quale non modula la fiamma , essa parte e rimane al minino sia sul riscaldamento che su acqua sanitaria , ho provato a pulire lo scambiatore secondario con viacal insistendo per 3/4 volte consecutive a intervalli di mezzora non succede niente, ho provato a sconnettere l'ntc e la fiamma rimane tale al minimo da cosa potrebbe dipendere ?
Andryd
00sabato 7 dicembre 2013 08:25
verifica se arriva tensione, al motorino sulla valvola del gas, che si occupa della modulazione...

ma prima di fare ciò ti consiglio di sostituire la ntc incriminata.... potrebbe essere anche lei (anche se solitamente quando le stacco la caldaia va in blocco..... ma dipende daal modello su lato sanitario a volte nn si bloccano!)
oxigen58
00sabato 7 dicembre 2013 08:34
Grazie per le info, ma come si fa a verificare la tensione al motorino possiedo questa caldaia dal 93 ma non la conosco fino in fondo, ribadisco che prima quando sconnettevo l'ntc la fiamma partiva al massimo, lo scambiatore secondario e stato sostituito 5 anni fa' in questi anni e stato pulito una sola volta a parte due giorni fa con un decalcificante da cucina ,inserendo un tubo di gomma nello scambiatore e facendo scorrere l'acqua essa sembra scorrere normalmente .

Approfitto per una domanda, in caso dovessi sostituirla quale caldaia offre il miglor rapporto qualita prezzo e non e troppo delicata ? sento dire che la attuale serie delle vaillant fa' abbastanza schifo
oxigen58
00sabato 7 dicembre 2013 11:48
dimenticavo un altra cosa, la mia e una wc-240 , avrei trovato a buon prezzo una wc-280 consumo piu metano o nello stesso impianto il consumo rimane invariato ?
lellogag
00domenica 8 dicembre 2013 09:19
Pompa aria difettosa utubicino pompa aria rotto o staccato.pippette pompa aria lesionste .
oxigen58
00domenica 8 dicembre 2013 11:31
Grazie , ma come devo fare per verificare la pompa il tubo e la pipetta ?
lellogag
00lunedì 9 dicembre 2013 10:41
Dietro il vano schede ci sono due tubicini in silicone devi verificare la loro integrità ,smonti il vano schede e accedi a tutti i cablagi vedrai che ci sono anche due tubicini in silicone.verifica quelli.per le pipette e un Po più complicato ci arriviamo passo passo.
oxigen58
00lunedì 9 dicembre 2013 11:20
ok i tubicini sono integri e pipette integre , sconnettendo i tubicini non sento ne soffiare ne aspirare , ce una piastra di alluminio sulle pipette per accedere alla pompa , le viti che la serrano una ha la testa marcia di ruggine vedro di vedere come smontarla
lellogag
00lunedì 9 dicembre 2013 22:57
Ci sarà entrata acqua se non accedi al vano dove c'è la pompa come dai a stabilire che p le pipette sono ok?
oxigen58
00lunedì 9 dicembre 2013 23:33
perche le viti di cui mi riferisoco sono situate all'esterno sul posteriore della scatola di alluminio del vano schede da cui escono due tubicini di alluminio dove sono infilati i tubi di silicone, sono riuscito a togliere le viti ma non ce nessuna pompa all'interno, si infatti presumo come hai detto che la pompa si acceda dall'interno ,se non erro una volta tolto il tappo principale davanti al suo interno ce un altra piastra di alluminio con due viti da togliere giusto ?
oxigen58
00martedì 10 dicembre 2013 13:28
non riesco ad accedere al vano pompa, ho aperto la scatola di alluminio ho allentato le due viti che dovrebbero trattenere la parte di sotto della scatola del vano pompa ma non si apre cosa trattiene il vano pompa ?
lellogag
00martedì 10 dicembre 2013 22:17
e fissata solo da due viti se non accedi al vano non puoi verificare ll l'integrita della pompa e delle pipette.se la fiamma non cambia di intensita potrebbe essre la pompa stessa,ma anche la scheda di modulazione.
oxigen58
00mercoledì 11 dicembre 2013 14:12
Avrei trovato una Vaillant vcw 244 , la componentistica meccanica, tutta la parte elettronica , ntc e' compatibile con la mia che e' una vcw-240e ? cosi magari posso usarla come pezzi di ricambio ,apparentemente sembrano uguali
oxigen58
00martedì 24 dicembre 2013 18:07
Sono soddisfatto dopo 3 giorni di lavoro la caldaia e tornata nuova smontata tutta pezzo per pezzo escluso il gruppo gas e il bruciatore , sostituito tutta la parte elettronica per intero, l'ntc, decalcificato manualmente scambiatore e circuito , sostituito i faston ,pulito tutti i contatti elettrici e lubrificato tutte le parti meccaniche , sostituito la menbrana gruppo acqua, riverniciato e pulita la pompa, sostitiute le viti arrugginite, ripristinato la pressione vaso di espansione, sostiuite tutte le guarnizioni per intero ,e tutto questo a costo zero recuperando i pezzi da un altro modello di vaillant , la pompa e stata sostituita con una che fa 100 giri in piu' adesso va come un orologio svizzero non sara una caldaia nuova ma devo dire che e una bella caldaia , sono molto peggio tante caldaie di nuova tecnologia anche le stesse vaillant
Andryd
00mercoledì 25 dicembre 2013 01:47
Re:
oxigen58, 24/12/2013 18:07:

Sono soddisfatto dopo 3 giorni di lavoro la caldaia e tornata nuova smontata tutta pezzo per pezzo escluso il gruppo gas e il bruciatore , sostituito tutta la parte elettronica per intero, l'ntc, decalcificato manualmente scambiatore e circuito , sostituito i faston ,pulito tutti i contatti elettrici e lubrificato tutte le parti meccaniche , sostituito la menbrana gruppo acqua, riverniciato e pulita la pompa, sostitiute le viti arrugginite, ripristinato la pressione vaso di espansione, sostiuite tutte le guarnizioni per intero ,e tutto questo a costo zero recuperando i pezzi da un altro modello di vaillant , la pompa e stata sostituita con una che fa 100 giri in piu' adesso va come un orologio svizzero non sara una caldaia nuova ma devo dire che e una bella caldaia , sono molto peggio tante caldaie di nuova tecnologia anche le stesse vaillant


tienila d'occhio x i primi giorni nn farla mai andare da sola.....


oxigen58
00mercoledì 25 dicembre 2013 09:10
Si Grazie, ma l'ho messa in funzione tre giorni prima di scrivere qui', i termosifoni adesso scaldano veramente tanto anche se sono messi tutti in serie. Non ho mai capito perche ma quando la caldaia era stata appena scaldata mi toccava regolare la fiamma del bruciatore al minimo di conseguenza i termosifoni scaldavano molto lentamente e se il clima era molto rigido gli ultimi scaldavano poco, se la fiamma la alzavo leggermente l'acqua inizia a bollire dentro la caldaia stessa , l'impianto e' fatto cosi' dalla caldaia i tubi in rame da 28 mm vanno in discesa per circa 3 metri , poi si connettono all'impianto tornando a salire per circa 6 metri con sezione da 16mm in rame, l'appartamento ad un piano di 90 metri con 6 termosifoni , mentre quello al piano terra stessi termosifoni stesso appartamento ma caldaia joanes la fiamma va sempre alla massima potenza , con i lavori che ho fatto la cosa e leggermente migliorata da cosa puo dipendere ?
oxigen58
00mercoledì 25 dicembre 2013 09:12
Errore di scrittura , leggi quando la caldaia era stata appena installata non scaldata !!
Andryd
00mercoledì 25 dicembre 2013 11:41
Re:
oxigen58, 25/12/2013 09:10:

Si Grazie, ma l'ho messa in funzione tre giorni prima di scrivere qui', i termosifoni adesso scaldano veramente tanto anche se sono messi tutti in serie. Non ho mai capito perche ma quando la caldaia era stata appena scaldata mi toccava regolare la fiamma del bruciatore al minimo di conseguenza i termosifoni scaldavano molto lentamente e se il clima era molto rigido gli ultimi scaldavano poco, se la fiamma la alzavo leggermente l'acqua inizia a bollire dentro la caldaia stessa , l'impianto e' fatto cosi' dalla caldaia i tubi in rame da 28 mm vanno in discesa per circa 3 metri , poi si connettono all'impianto tornando a salire per circa 6 metri con sezione da 16mm in rame, l'appartamento ad un piano di 90 metri con 6 termosifoni , mentre quello al piano terra stessi termosifoni stesso appartamento ma caldaia joanes la fiamma va sempre alla massima potenza , con i lavori che ho fatto la cosa e leggermente migliorata da cosa puo dipendere ?



da un impianto difficile da: fare, gestire e bilanciare......

l'impianto monotubo è stata una moda di qualche anno fa.. ora qualcuno li fa anche... ma pochi.. ovviamente

è difficile da fare perche il rame non deve avere neanche una ostruzione... neanche minima... pena la mancata circolazione di acqua in tutto l'impianto! le curve solitamente vengono fatte strettissime perche sono impianti che vengono fatti solitamente senza rompere i pavimenti... ma solo andando a muro... quindi immagina tutti gli spigoli e angoli che hai in casa...

gestire, bisognerebbe mettere qualche prodotto apposta contro fanghi e fare una bella pulizia ogni tanto e quando l'acqua non circola + bene nei radiatori sostituire le valvole..

bilanciare essendo in serie il primo radiatore è il + caldo, e gli altri sempre meno...
quindi se io chiudo un po il primo manderà + acqua per gli altri radiatori e così via sarà da bilanciare bene...

solitamente si fa con tubi da 18 o da 16mm... ma ne ho visti anche da 14 in rari casi di tirchiaggine....
oxigen58
00mercoledì 25 dicembre 2013 12:18
Il mio impianto ho cambiato le valvole sostituito i termosifoni , l'impianto e perfettamante identico al piano terra, cmq continuo a non comprendere come mai la joanes montata al piano terra il bruciatore fa una fiamma esagerata continua , mentre la mia ha una fiamma in proporzione un terzo della joanes altrimenti qualsiasi tentativo di intensificarla produce ebolizione interna, riguardo al consumo la mia caldaia consuma poco rispetto ad altre, si quantifica male perche il consumo e derivato da troppi fattori
Andryd
00mercoledì 25 dicembre 2013 18:29
Re:
oxigen58, 25/12/2013 12:18:

Il mio impianto ho cambiato le valvole sostituito i termosifoni , l'impianto e perfettamante identico al piano terra, cmq continuo a non comprendere come mai la joanes montata al piano terra il bruciatore fa una fiamma esagerata continua , mentre la mia ha una fiamma in proporzione un terzo della joanes altrimenti qualsiasi tentativo di intensificarla produce ebolizione interna, riguardo al consumo la mia caldaia consuma poco rispetto ad altre, si quantifica male perche il consumo e derivato da troppi fattori




scusa... ma in che senso intensificare.... come la intensifichi la fiamma tu?
oxigen58
00mercoledì 25 dicembre 2013 19:53
la fiamma bruciatore ne regolo il minimo e il massimo dalla vite di taratura a bilanciere davanti di cui da un lato regolo la fiamma riscaldamento dall'altro sanitario , secondo libretto di istruzioni, ma in termini pratici quello che intendo dire e che la caldaia joanes ad esempio fa una fiamma di oltre 4 centimetri la mia due centimetri max , la potenza della fiamma tra le due caldaie si denota anche dal fatto che la mia fiamma e' completamente silenziosa, la joanes fa il classico sibilo della pressione della fiamma, anche la mia sibila se la alzo pero' va in ebolizione.
Andryd
00giovedì 26 dicembre 2013 08:16
Re:
oxigen58, 25/12/2013 19:53:

la fiamma bruciatore ne regolo il minimo e il massimo dalla vite di taratura a bilanciere davanti di cui da un lato regolo la fiamma riscaldamento dall'altro sanitario , secondo libretto di istruzioni, ma in termini pratici quello che intendo dire e che la caldaia joanes ad esempio fa una fiamma di oltre 4 centimetri la mia due centimetri max , la potenza della fiamma tra le due caldaie si denota anche dal fatto che la mia fiamma e' completamente silenziosa, la joanes fa il classico sibilo della pressione della fiamma, anche la mia sibila se la alzo pero' va in ebolizione.




che strumento usi per regolare la fiamma?

lellogag
00domenica 29 dicembre 2013 15:04
la stessa domanda che volevo fare io...spero lo usi lo stumento.perche le regolazioni gas a occhiometro non si fanno..
Andryd
00domenica 29 dicembre 2013 15:09
Re:
lellogag, 29/12/2013 15:04:

perche le regolazioni gas a occhiometro non si fanno..



[SM=g2604607]