00lunedì 17 novembre 2014 17:17
Ciao a tutti! Dopo i problemi di questi giorni in liguria e annessa mancanza d'acqua per qualche giorno la mia caldaia non scatta più se impostata sulla modalità eco, mentre senza parte e riscalda l'acqua sanitaria. .la caldaia non dà alcun segno di errore, potete aiutarmi?
Grazie mille! !☺
aggist72
00lunedì 17 novembre 2014 21:54
Sì e' incastrata la turbina contalitri basta dargli un colpetto mentre l'acqua calda e'aperta si trova in basso a sx davanti la riconosci sta tra due linguette e'cilindrica con tre fili
marcom.marco
00lunedì 17 novembre 2014 22:08
Grazie, devo aprire la caldaia o ci arrivo da sotto?
aggist72
00lunedì 17 novembre 2014 22:23
Devi aprire e far basculante giù il cruscotto comandi
marcom.marco
00lunedì 17 novembre 2014 22:45
È questa?
marcom.marco
00lunedì 17 novembre 2014 22:48
aggist72
00lunedì 17 novembre 2014 22:51
No e'di plastica nera sta sopra un tappo rosso poi c'è n e' uno bianco poi la vedi
aggist72
00lunedì 17 novembre 2014 22:56
Tieni l eco acceso così se si sblocca te ne accorgi subito
marcom.marco
00lunedì 17 novembre 2014 22:58
aggist72
00lunedì 17 novembre 2014 23:02
TrovaTa! ora Poggia un cacciavite dagli un colpetto mentre scorre l'acqua
marcom.marco
00martedì 18 novembre 2014 09:24
Finalmente è ripartita..grazie! Sei un grande!!
Visto che ci sono ti chiedo anche questo.: la caldaia ha 8 anni e non ha mai fatto i controlli annuali dopo la prima accensione , secondo te è meglio farli o rimaniamo così?
[SM=g27989]
marcom.marco
00martedì 18 novembre 2014 19:23
Ho cantato vittoria troppo presto..non funziona nuovamente in modalità eco.. [SM=g27993]
aggist72
00martedì 18 novembre 2014 19:36
allora devi cambiare turbina e filtro cod 8717002132 euro circa 120 solo l' acquisto
per quanto riguarda la manutenzione ti consiglio di chiamare uno di fiducia tramite conoscenti che senzaltro è essenziale...
aggist72
00martedì 18 novembre 2014 19:38
ricordati che se cambi turbina senza cambiare il filtro (bianco) si riferma subito
marcom.marco
00mercoledì 19 novembre 2014 16:07
Grazie..chiamerò il tecnico,non me la sento di metterci le mani..cercherò di non farmi fregare troppo [SM=g27992]