caldaia ocean luna
salve a tutti ,ho un problema su questa ocean luna,praticamente qualche giorno fà ,mi usciva dai rubinetti l' acqua calda soltanto,quando aprivo in contemporanea due o tre rubinetti.da ieri mi esce solo acqua fredda ,però se faccio partire il termostato del riscaldento che è funzionante ,mi si scalda anche l'acqua dei rubinetti .secondo voi può essere la membrana oppure che tipo di prove posso fare grazie per la risposta
Mimmo 59
0
0
sabato 20 aprile 2013 00:54
membrana, come pure il micro interruttore sanitario
vano68
0
0
sabato 20 aprile 2013 13:02
grazie mimmo per la risposta. Ho verificato il micro ed è ok, l'acqua la scalda,l'unica cosa è l'alberino che dovrebbe premere su questo micro. Di fatto non finisce la sua corsa ma arriva più o meno a metà. L'alberino micro del riscaldamento quando è a riposo fuoriesce dalla vite di circa 1,5/2mm mentre quello dell'acqua calda è a filo della vite per cui ha meno corsa dell'altro.Dici che potrebbe essere la membrana? Se è possibile,vorrei chiederti, il procedimento esatto per lo smontaggio. Ho sei viti da taglio, una esagonale centrale, da dove fuoriesce l'alberino del suddetto micro, e un tubetto piccolo in rame (preferirei non toccarlo visto che sembra molto delicato.
Mimmo 59
0
0
domenica 21 aprile 2013 12:25
Io penso sia arrivato il momento di revisionare quel gruppo acqua cambiare le due memnrane quella sul sanitario e quella che chiami riscaldamento la piccola interviene come pressostato di sicurezza, quindi funziona sempre sia in sanitario che in riscaldamento..insomma controlla anche il funzionamento del circolatore in sostanza..noi vorgalmente si dice che sta sulla pompa.
Vanno puliti e ingrassati gli alberini...e ripulito per bene il gruppo acqua...Insomma va smontato. In questo modo finisci di aver problemi e fai un lavoro a regola d'arte
vano68
0
0
domenica 21 aprile 2013 18:11
si in effetti come dici tu mimmo,il discorso su una pulizia generale è da fare sicuramente ,penso di intervenire in agosto con calma.se cambio tutto il gruppo idraulico solo dell'acqua calda visto che ha 16 anni la caldaia è molto costoso oppure mi consigli solo il cambio della membrana stessa grazie ancora
vano68
0
0
lunedì 22 aprile 2013 22:54
tutto ok ,ho cambiato la membrana + il premistoppa e magicamente l'acqua arriva bella calda .volevo fare un'ultima domanda ,il manometro che indica il calore dell'acqua è sempre sullo zero nonostante esce bollente .la caldaia è impostata ancora su inverno è normale ciò?.mille grazie per le dritte mimmo
Mimmo 59
0
0
martedì 23 aprile 2013 00:05
Se va bene solo con membrana e premistoppa, lasciala così, il termometro è da cambiare..facilmente si rovinano, tutta roba di scarsa qualità su quasi tutti i marchi, anche sui più blasonati