corrispondenza metano mc/h

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
(caffeina)
00venerdì 22 aprile 2011 19:18
Devo realizzare un impianto gas per una pasticceria, l'unico apparecchio e un forno, da tabella mi indica un consumo di 2,5 metri cubi ora, non trovo la corrispondenza in kw/h, non vorrei che il classico contatore a uso domestico fosse insufficiente.
Mimmo 59
00venerdì 22 aprile 2011 22:56
Non c'è possibilità di convertire i mc in kw/ora comunque,
la quasi totalità delle società di distribuzione ha normalizzato il contatore avente portata massima di 6 m3/h (ex calibro G4) per le installazioni domestiche in quanto adeguato a questo uso.

contatore con portata max 4 mc/h supporta un apparecchio di 37,8 kw
da 6 mc/h supporta 56,7 Kw e da 10 mc/h supporta 94,5 kw

Prima di dimensionare un impianto di trasporo gas è tuo diritto conoscere la potenza assorbita, dell'apparecchio.
A mio avviso ci stai tranquillamente con contatore ad uso domestico.

Poi se vuoi puoi leggere sul misuratore domestico nel riquadro dei numeri c'è anche la portata massima in mc/h

Non so se sono stato chiaro, nell'espletare il concetto.
Se vuoi approfondire l'argomento contatori gas puoi dare un occhiata

CLICCA QUI'
(caffeina)
00sabato 23 aprile 2011 15:52
Re:



contatore con portata max 4 mc/h supporta un apparecchio di 37,8 kw
da 6 mc/h supporta 56,7 Kw e da 10 mc/h supporta 94,5 kw

A mio avviso ci stai tranquillamente con contatore ad uso domestico.



Piu che chiaro, il mio dubbio era dovuto al fatto di poter o no realizzare la 46/90, insomma rimanere nell'ambito contatore domestico.

Grazie


antonioST4
00lunedì 25 aprile 2011 00:25
mimmo esiste la "conversione", ovvero il metodo semplificato uni 7129:

normal metro cubo: 1 m3/h di metano corrisponde a circa 9,5 kw termici.
il limite di applicazione del d.m. 37-08 dovrebbe essere 34,8 kw; oltre progetto ed eventuali oneri vv.ff.

la normativa specifica per cucine industriali è la più severa UNI8723, specie per sezioni tubi ed aperture permanenti areazione e ventilazione..
Mimmo 59
00martedì 26 aprile 2011 14:09
Antonio mi occupo solo di civile, ho fatto una ricerca in internet, senza riscontro, sul rapporto tra mc/h e Kw.
Comunque se ci dai dati più dettagliati sulla normativa che disciplina questi impianti.
Meglio conoscere l'argomento potrebbero capitare impianti nel terziario o industriali.

L'unico impianto manutenuto a livello indutriale è il riscaldamento delle gramole, in un frantoio oleareo, composto da 2 caldaie da 38 kw con boiler da 500 litri, ma ne lavora solo una, l'altra è di scorta.
La provincia, mi ha riferito che non si occupa dei controlli, io faccio regolare manutenzione e assistenza.
Secondo te quele organo dovrebbe gestire i controlli ?
Non si tratta di impianto di riscaldamento, ma è associato alle macchine olearee.
Cosa dovrei redigere a livello di pratiche, per adesso rilascio regolare fattura,faccio le analisi di combustione,
Ci sarebbe da compilare il libretto centrale ? [SM=g27991]
antonioST4
00martedì 26 aprile 2011 18:19
mimmo,

il giochino dei m3/h è riportato nella norma uni 7129

per quanto attiene ai tuoi mulini bisognerebbe vedere se eiste normativa specifica.

per quanto attiene la manutenzione bisognerebbe verificare il campo di applicazione del dlgs. 192-05

altro non sparei.
Mimmo 59
00mercoledì 27 aprile 2011 00:46
Hahahahahahah Mulini, certo come mulini sono, un vero problema, secondo me nessuno si occupa dei controlli.

Leggi e rileggi la Uni 7129, c'è sempre qualcosa da sapere. Insomma sono 300 pagini, non si fa in tempo a studiarla che la modificano.
Mea culpa per il giochino, della conversione. Non sapevo !!

Mi rendo conto che le notizie freschè le senti solo da chi è nel settore, altro che internet.

Recentemente ho fatto un corso con tecnici UNI, quante discordanze con i tecnici della Provincia, insomma non riuscivano a trovare un compromesso.
Eppure la norma è una, ma bisognava scriverla in tante lingue.
Ognuno la conta a modo suo.
Pignocco
00mercoledì 27 aprile 2011 23:30

L'unico impianto manutenuto a livello indutriale è il riscaldamento delle gramole...  Ci sarebbe da compilare il libretto centrale ?


NO... Il libretto di centrale è solo per gli impianti termici, non è il caso in questione...
Anche l'analisi di combustione... applicazione della norma UNI 10389:2009 parte 1, riguarda solo gli impianti termici (riscaldamento degli ambienti e/o produzione di ACS ... centralizzata)
Non si applica a impianti inseriti in cicli di processo.
 
Ciao Mimmo ...
Mimmo 59
00giovedì 28 aprile 2011 00:34
Grazie pignocco, Benvenuito, temevo di sbagliare così facendo.
Allora manco l'analisi di combustione dovrei fare, fra l'altro mi tocca far abassare la temperatura nel boiler per aspettare il tempo della durata e non farla andare in modulazione.

Benissimo che sollievo !! [SM=g27987]
vitos77
00sabato 30 aprile 2011 08:20
Ragazzi ir rapporto tra metri cubi e potenza c'e' e come.... il potere calorifero ( inferiore) di un metro cubo di gas e' di circa 9.55 KW