chaffoteaux et maury mod mccfi si spegne e riparte

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
dyddog
00lunedì 2 dicembre 2013 15:15
Ciao a tutti, premetto che non sono del mestiere ma mi "arrangio" .
Allora il problema è con un caldaia chaffoteaux et maury modello mc cfi in pratica se apro acqua calda oppure accendo riscaldamenti dopo circa 8/10 minuti si spegne e riparte dopo altri 3/4 minuti ...

Ho provato a cambiare il diodo ionizzatore che dovrebbe servire a rilevare la fiamma ma nulla. Il mio tecnico di fiducia mi dice (telefonicamente) che potrebbero essere le sonde oppure la scheda.

Questa caldaia ha più di 10 anni e lo so dovrei cambiarla, ma co sti chiari di luna preferirei evitare .

Possibile che entrambe le sonde si siano "rotte" contemporaneamente?

Accetto consigli grazie.
dyddog
00martedì 3 dicembre 2013 09:58
nessuno riesce a darmi qualche consiglio? [SM=g2892665]
Mimmo 59
00martedì 3 dicembre 2013 13:03

Ciao a tutti, premetto che non sono del mestiere ma mi "arrangio" .
Allora il problema è con un caldaia chaffoteaux et maury modello mc cfi in pratica se apro acqua calda oppure accendo riscaldamenti dopo circa 8/10 minuti si spegne e riparte dopo altri 3/4 minuti ...



Generalmente è un problema di sonde NTC, consiglio di sostituirle entrambe


Ho provato a cambiare il diodo ionizzatore che dovrebbe servire a rilevare la fiamma ma nulla. Il mio tecnico di fiducia mi dice (telefonicamente) che potrebbero essere le sonde oppure la scheda.


Anche se ha la forma di un diodo EAT alias D87 di un vecchio televisore,il suo nome corretto è o candela rilevazione fiamma e non centra nulla con il tuo problema.

Possibile che entrambe le sonde si siano "rotte" contemporaneamente?


Se ti riferisci alle calndele di ceramica non sono sonde...Le sonde NTC sono queste raffigurate nell'immagine
dyddog
00giovedì 5 dicembre 2013 18:37
innazitutto grazie per il supporto, si le sonde sono proprio quelle, le ho cambiate !, apparentemente il problema sembrava essere risolto , e le vecchie sonde erano conciate maluccio, una era nera sulla punta come se sembrasse "bruciata con un accendino" l'altra invece presentava un colore verdastro dovuto ,penso al calcare.

Ho scritto apparentemente poiché il problema mi si è ripresentato! quindi vi chiedo se fosse il caso di pulire anche le sedi delle sonde.

l'unica cosa da segnalare è che la caldaia è andata in blocco dopo circa 20 minuti e non come prima che si bloccava molto prima.

Grazie per le risposte.
dyddog
00domenica 29 dicembre 2013 17:05
Allora dopo la sostituzione delle sonde il riscaldamento funziona senza interruzioni, rimane il problema sull acqua calda, maggior indiziata valvola a 3 vie , cosa ne pensate? Grazie

Andryd
00domenica 29 dicembre 2013 19:35
Re:
dyddog, 29/12/2013 17:05:

Allora dopo la sostituzione delle sonde il riscaldamento funziona senza interruzioni, rimane il problema sull acqua calda, maggior indiziata valvola a 3 vie , cosa ne pensate? Grazie





potrebbe essere lo scambiatore intasato....
la 3 vie ti fa andare acqua nei radiatori
dyddog
00domenica 29 dicembre 2013 19:53
Quindi basterebbe pulire lo scambiatore? Posso farlo in autonomia senza causare danni? La procedura corretta come sarebbe?
In ogni caso dopo aver aperto l'acqua calda dopo circa 10 minuti la caldaia va in blocco, se fosse come dici tu si dovrebbero scaldare i termosifonia in realtà la caldaia si spegne proprio .

Helppppp confido in chi ne sa più di me!!

Grazie per il supporto
Andryd
00domenica 29 dicembre 2013 20:37
Re:
dyddog, 29/12/2013 19:53:

Quindi basterebbe pulire lo scambiatore? Posso farlo in autonomia senza causare danni? La procedura corretta come sarebbe?
In ogni caso dopo aver aperto l'acqua calda dopo circa 10 minuti la caldaia va in blocco, se fosse come dici tu si dovrebbero scaldare i termosifonia in realtà la caldaia si spegne proprio .

Helppppp confido in chi ne sa più di me!!

Grazie per il supporto



non è semplicissima come cambiare le sonde....

nel primo messaggio avevi detto di avere un amico tecnico... ti consiglio di chiamarlo e di far fare le operazioni a lui.... nel caso si tratta veramente dello scambiatore!

dyddog
00lunedì 30 dicembre 2013 11:38
Quindi lo scambiatore potrebbe mandare in blocco la caldaia?
Andryd
00lunedì 30 dicembre 2013 23:29
Re:
dyddog, 30/12/2013 11:38:

Quindi lo scambiatore potrebbe mandare in blocco la caldaia?




beh... in blocco no... va in blocco solo con l'acqua calda sanitaria?
ti da qualche errore specifico?
dyddog
00martedì 31 dicembre 2013 10:07
Re: Re:
Andryd, 30/12/2013 23:29:




beh... in blocco no... va in blocco solo con l'acqua calda sanitaria?
ti da qualche errore specifico?



Nessun errore , sia accende la spia rossa sulla caldaia e si spegne, e anche facendo il reset non succede nulla, ma dopo circa 5 minuti riprende a funzionare per altri 10 minuti e così via....



In ogni caso ieri ho smontato lo scambiatore , l'ho riempito di aceto( anti calcare naturale) per circa 4 ore poi l'ho rimontato e l'acqua calda é uscita per circa 30 minuti, ma poi si é ribloccata , quindi sto come prima.

Ribadisco che con i termosifoni non si blocca mai!.

Uff che devo fare??? Grazie per il supporto


Andryd
00martedì 31 dicembre 2013 13:15
Re: Re: Re:
dyddog, 31/12/2013 10:07:



Nessun errore , sia accende la spia rossa sulla caldaia e si spegne, e anche facendo il reset non succede nulla, ma dopo circa 5 minuti riprende a funzionare per altri 10 minuti e così via....



In ogni caso ieri ho smontato lo scambiatore , l'ho riempito di aceto( anti calcare naturale) per circa 4 ore poi l'ho rimontato e l'acqua calda é uscita per circa 30 minuti, ma poi si é ribloccata , quindi sto come prima.

Ribadisco che con i termosifoni non si blocca mai!.

Uff che devo fare??? Grazie per il supporto





così naturale che non ha fatto niente al calcare.... [SM=g2892668]

dyddog
00martedì 31 dicembre 2013 16:51
Re: Re: Re: Re:
Andryd, 31/12/2013 13:15:



così naturale che non ha fatto niente al calcare.... [SM=g2892668]





Quindi che faccio provo a ripulirlo con l acido oppure secondo voi non serve a nulla?

V ricordo che la caldaia mi va in blocco , possibile che il calcare faccia questo?

Grazie per le risposte!


Andryd
00martedì 31 dicembre 2013 17:41
Re: Re: Re: Re: Re:
dyddog, 31/12/2013 16:51:




Quindi che faccio provo a ripulirlo con l acido oppure secondo voi non serve a nulla?

V ricordo che la caldaia mi va in blocco , possibile che il calcare faccia questo?

Grazie per le risposte!





Spia rossa vuol dire va in blocco..... solitamente anche col calcare lo Scambiatore quando non scambia calore a sufficienza si ferma la fiamma ma non va in blocco la caldaia..
Bisogna capire di che blocco si tratta.... io penso che sia per sovratemperatura... ma x quale motivo?? Chiama un buon tecnico x far verificare questa caldaia...
dyddog
00mercoledì 1 gennaio 2014 16:23
Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Andryd, 31/12/2013 17:41:



Spia rossa vuol dire va in blocco..... solitamente anche col calcare lo Scambiatore quando non scambia calore a sufficienza si ferma la fiamma ma non va in blocco la caldaia..
Bisogna capire di che blocco si tratta.... io penso che sia per sovratemperatura... ma x quale motivo?? Chiama un buon tecnico x far verificare questa caldaia...



Dai troppo facile chiamare un tecnico!
In generale quale potrebbe essere il motivo della sovra temperatura ? É come faccio a capire se il problema è proprio questo?

Grazie



dyddog
00giovedì 2 gennaio 2014 13:27
Raga allora che faccio ci provo a lavare con l'acido lo scambiatore oppure pensate sia solo una perdita di tempo???

Grazie

dyddog
00mercoledì 15 gennaio 2014 16:21
Per correttezza vi dico come ho risolto:

Il problema era dovuto al sensore " Sicurezza di evacuazione prodotti di combustione.
In Pratica il sensore posto il alto vicino all'entrata della canna fumaria.

Soluzione:
Ho isolato il sensore.

Non ho idea perché mi facesse andare in blocco la caldaia, ma adesso funziona alla grande!

Grazie a tutti per il supporto Ciaoo
Andryd
00mercoledì 15 gennaio 2014 17:02
Re:
dyddog, 15/01/2014 16:21:



Il problema era dovuto al sensore " Sicurezza di evacuazione prodotti di combustione.
In Pratica il sensore posto il alto vicino all'entrata della canna fumaria.

Soluzione:
Ho isolato il sensore



Scherzi? Vuoi crepare x asifiSsia?!
macgyver1973
00mercoledì 15 gennaio 2014 17:22
Io proverei a fare qualche verifica pure sul pressostato fumi e relativo attacco venturi
macgyver1973
00mercoledì 15 gennaio 2014 17:26
A ecco era una camera aperta