Vallant atmomag 11 XI non parte

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Rory47
00domenica 21 dicembre 2014 15:04
Salve a tutti.
Mi sono appena presentato nel forum ed un mio amico pensionato mi ha chiesto consiglio per questo problema in oggetto.
Accende la caldaia con l'interruttore , apre l'acqua calda sente il
ticchettio dell'accensione ma la caldaia non si accende ,anzi il led centrale lampapeggia .
La prima cosa che ho fatto è stata quella di bypassare i due blocchi del termostato sulla serpentina e quello dei fumi ,ma niente.
Ho provato un'accensione forzata con una piccola fiamma sul bruciatore
durante la fase di accensione ,ma non arrivava gas anche perchè non c'era l'odore caratteristico del metano.
A questo punto mi sono fermato e non vado oltre perchè le mie conoscenze in merito sono poche,specie nel campo dell'elettronica.
Gentilmente vi chiedo se col vostro aiuto possa io aiutare questo amico ed in più sanare queste mie lacune (non si finisce mai d'imparare ).
GRAZIE sentitamente .

BUON NATALE a tutti voi

gianni9601
00domenica 21 dicembre 2014 15:37
Re:
Rory47, 21/12/2014 15:04:

Salve a tutti.
Mi sono appena presentato nel forum ed un mio amico pensionato mi ha chiesto consiglio per questo problema in oggetto.
Accende la caldaia con l'interruttore , apre l'acqua calda sente il
ticchettio dell'accensione ma la caldaia non si accende ,anzi il led centrale lampapeggia .
La prima cosa che ho fatto è stata quella di bypassare i due blocchi del termostato sulla serpentina e quello dei fumi ,ma niente.
Ho provato un'accensione forzata con una piccola fiamma sul bruciatore
durante la fase di accensione ,ma non arrivava gas anche perchè non c'era l'odore caratteristico del metano.
A questo punto mi sono fermato e non vado oltre perchè le mie conoscenze in merito sono poche,specie nel campo dell'elettronica.
Gentilmente vi chiedo se col vostro aiuto possa io aiutare questo amico ed in più sanare queste mie lacune (non si finisce mai d'imparare ).
GRAZIE sentitamente .

BUON NATALE a tutti voi



non ti da un'allarme..!! Hai pagato la bolletta del gas.. [SM=g27987]

Rory47
00domenica 21 dicembre 2014 15:47
Ciao.
La cosa è comica ma i bruciatori della cucina hanno il gas e l'amico mi ha assicurato che è ha posto coi pagamenti.
L'unico allarme è il led rosso centrale che lampeggia dopo che l'accensione non è avvenuta ,cioè penso che mi segnali un blocco.
Grazie per l'interessamento
CIAOOOOOOOOOOOOOOO
gianni9601
00domenica 21 dicembre 2014 15:59
Re:
Rory47, 21/12/2014 15:47:

Ciao.
La cosa è comica ma i bruciatori della cucina hanno il gas e l'amico mi ha assicurato che è ha posto coi pagamenti.
L'unico allarme è il led rosso centrale che lampeggia dopo che l'accensione non è avvenuta ,cioè penso che mi segnali un blocco.
Grazie per l'interessamento
CIAOOOOOOOOOOOOOOO


la sicurezza in questo caso il termostato fumi chiude il gas,se lo hai ponticellato dovresti controllare se arriva tensione sulla bobina della valvola gas se affermativo.. potrebbe essere la bobina della valvola gas...se no... [SM=g28000] andiamo sulla scheda.. puoi fare questa prova..lascia l'acqua aperta e adisci sull'interruttore dell'accensione, spegni e accendi..tre o 4 volte


Rory47
00domenica 21 dicembre 2014 16:50
Allora sto a casa del mio amico .
Abbiamo trovato un tester (come già detto l'elettronica non è il mio forte).Abbiamo misurato i volt dal filo verde della servovalvola e il morsetto nudo (nero) della scatola delle batterie.La misura ha dato circa 1 volt.
Fatto pure la prova ad accendere e spegnere durante il funzionamento risultato niente.
Questo è tutto aspettiamo fiduciosi
CIAO
Andryd
00domenica 21 dicembre 2014 17:48
da verificare:

servovalvola valvola gas, gruppo acqua e centralina...


ti dirò... me ne sono capitate 2 tra le mani.... e tutte e 2 avevano centralina e servovalvola bruciati... evidentemente si guastano a cascata....



tra costi dei componenti e manodopera ci si avvicina l costo del nuovo.... ti consiglio la sostituzione se hai un lampeggio rosso.


comunque si tratta di un problema sul circuito gas....quindi vi sconsiglio assolutamente il faidate!
Rory47
00domenica 21 dicembre 2014 18:33
Grazie sei stato gentilissimo .
Volevo chiederti il mio amico se deve comprarne uno nuovo può inserire sugl'attacchi esistenti un vaillant da 14 XI al posto dell'11 XI ?.
Grazie sempre il mio amico ti manda tanti auguri per le feste

CIAOOOOOOOOO
Andryd
00domenica 21 dicembre 2014 19:27
la sostituzione andrà fatta da un installatore... non è un boiler elettrico... anzi anche su quelli ci sono dei vincoli che al momento nessuno rispetta.....


solitamente danno dei kit per l'installazione... che il 50% delle volte non vanno bene e si finisce per usare i flessibili inox...
Rory47
00lunedì 22 dicembre 2014 08:52
Buongiorno a te .
Se posso abusare della tua pazienza e competenza vorrei chiederti ,secondo te quale scaldacqua a gas comprare da 11 litri che coniughi bene prezzo e qualità (ricordando sempre che il mio amico è un pensionato e chiaramente come si dice ha i soldi contati).
Ancora grazie a presto
Ciao
Andryd
00lunedì 22 dicembre 2014 20:00
rapporto qualità prezzo sempre lo stesso vaillant da 11 litri... o passa all'elettrico... dipende da quello che uno cerca.
gianni9601
00lunedì 22 dicembre 2014 22:46
Re:
Rory47, 21/12/2014 16:50:

Allora sto a casa del mio amico .
Abbiamo trovato un tester (come già detto l'elettronica non è il mio forte).Abbiamo misurato i volt dal filo verde della servovalvola e il morsetto nudo (nero) della scatola delle batterie.La misura ha dato circa 1 volt.
Fatto pure la prova ad accendere e spegnere durante il funzionamento risultato niente.
Questo è tutto aspettiamo fiduciosi
CIAO

1 volt, e poco ci deve essere la stessa tensione delle batterie.....premetto che una misurazione in questi casi e difficile...dipende anche dallo strumento che si usa, se analogico e meglio per corrente continua.



Rory47
00martedì 23 dicembre 2014 13:32
Ciao .
Visto che forse la misura effettuato poteva essere errata,l'abbiamo rifatta .
La prima cosa che abbiamo fatto è quella di effettuare una misura ai morsetti della casetta portabatterie(per essere sicuri di aver ben settato il tester su corrente continua )il risultato è V 1,5.
Siamo passati poi allo smotaggio delle due viti che serravano la scatola centrale (quella con le luci e gli innesti a spinotto)ed abbiamo effettuato la misura tra il filo verde (servovalvola) ed il filo nero avvitato sulla basetta metallica (massa)il risultato è stato
nessun valore anche con interruttore ON/OFF acceso .
Fammi sapere se bastano queste misure o ne dobbiamo fare altre .
Inoltre ti volevo chiedere se esiste ,mandando la giusta corrente alla servovalvola (A gas chiuso),un metodo per riscontrare la sua apertura.
Ti ringrazio ancora per il tuo interessamento anche perchè sono giorni
particolari e non vorremmo io e il mio amico abusare del tuo tempo .
GRAZIE
gianni9601
00mercoledì 24 dicembre 2014 22:56
Re:
Rory47, 23/12/2014 13:32:

Ciao .
Visto che forse la misura effettuato poteva essere errata,l'abbiamo rifatta .
La prima cosa che abbiamo fatto è quella di effettuare una misura ai morsetti della casetta portabatterie(per essere sicuri di aver ben settato il tester su corrente continua )il risultato è V 1,5.
Siamo passati poi allo smotaggio delle due viti che serravano la scatola centrale (quella con le luci e gli innesti a spinotto)ed abbiamo effettuato la misura tra il filo verde (servovalvola) ed il filo nero avvitato sulla basetta metallica (massa)il risultato è stato
nessun valore anche con interruttore ON/OFF acceso .
Fammi sapere se bastano queste misure o ne dobbiamo fare altre .
Inoltre ti volevo chiedere se esiste ,mandando la giusta corrente alla servovalvola (A gas chiuso),un metodo per riscontrare la sua apertura.
Ti ringrazio ancora per il tuo interessamento anche perchè sono giorni
particolari e non vorremmo io e il mio amico abusare del tuo tempo .
GRAZIE


Se sulla bobina della valvola gas arriva una tensione superiore a 1volt...credo possa essere la bobina della valvola gas


Rory47
00giovedì 25 dicembre 2014 10:46
Re: Re:
gianni9601, 24/12/2014 22:56:


Se sulla bobina della valvola gas arriva una tensione superiore a 1volt...credo possa essere la bobina della valvola gas



Prima ti do un BUON NATALE A TE E ALLA FAMIGLIA .
La misura come detto mi ha dato 0 Volt quindi quale potrebbe essere secondo te la soluzione?E se è possibile quel metodo descritto per sapere se la servovalvola si apre .
Grazie
CIAOOOOOOOOOOOO



Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:33.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com