Temperatura acqua primario caldaia troppo alta

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
rosario1968
00mercoledì 2 febbraio 2022 12:17
Salve, non so se sto postando al posto giusto. Ho una caldaia a condensazione, è mi sono accorto, o almeno credo, che la temperatura acqua dello scambiatore primario, rispetto alla temperatura acqua dello scambiatore secondario, cioè sanitario, mi sembra che ci sia troppa differenza. In pratica, selezionando temperatura acqua sanitario a 37°, la temperatura di mandata dello scambiatore primario si attesta sui 50/53°. Non vi sembra ci sia troppa differenza? Avevo pensato alla scambiatore sanitario intasato di calcare. Ebbene, ho fatto il lavaggio dello stesso, e la differenza di temperatura non è scesa. Per avere 37° di acqua calda sanitaria, la caldaia deve riscaldare acqua primario, ad oltre 50°. Mi sembra troppo. Ripeto scambiatore sanitario pulito. E dire che non ho una pompa o autoclave, che spinge tanta acqua, tale che la caldaia debba lavorare troppo per scaldare acqua. Come si può spiegare questo fatto.?? Grazie
rosario1968
00sabato 5 febbraio 2022 18:24
@rosario1968 Qualcuno puo' attenzionare il mio quesito? Grazie
aggist72
00mercoledì 9 febbraio 2022 15:16
Come hai pulito il secondario? La differenza tra primario e acqua calda si aggira tra i 10 e i 15 gradi a seconda di quanto hai impostato comunque quando supera questi livelli c’è una scarsa circolazione dovuta a qualche impedenza
rosario1968
00mercoledì 9 febbraio 2022 16:27
aggist72, 09/02/2022 15:16:

Come hai pulito il secondario? La differenza tra primario e acqua calda si aggira tra i 10 e i 15 gradi a seconda di quanto hai impostato comunque quando supera questi livelli c’è una scarsa circolazione dovuta a qualche impedenza

Ciao, pulito con acido soluzione per scambiatore. E dire che non è vecchio, lo scambiatore. Nel senso che lo avevo sostituto di diversi anni fa, e ne avevo montato uno con meno piastre. Ora non ricordo di preciso forse un 16 piastre. E comunque, è andato bene ma ora mi accorgo che il primario è troppo alto di temperatura, addirittura si sente sai quel rumore come di leggera ebollizione, ma ti ripeto, non c'è aria nel circuito. A sto punto che dovrei fare, cambiare di nuovo lo scambiatore!!! Così taglio la testa al toro. Perché non penso che il primario sia ostruito, non penso proprio. Ma proprio
aggist72
00mercoledì 9 febbraio 2022 16:35
Cioè lo hai immerso nella soluzione di acido? Ho lo hai fatto scorrere dentro? Se il primario è sporco fa rumore pure a termosifoni
rosario1968
00mercoledì 9 febbraio 2022 16:59
aggist72, 09/02/2022 16:35:

Cioè lo hai immerso nella soluzione di acido? Ho lo hai fatto scorrere dentro? Se il primario è sporco fa rumore pure a termosifoni

No, lo fatto scorrere con pompa lavaggio. Poi ho impianto a pavimento, quindi non credo che ci sia sporcizia o altro visto il tipo di impianto. Per questo non capisco cosa potrebbe essere.....
aggist72
00mercoledì 9 febbraio 2022 17:47
Per pulire bene il secondario lo devi staccare e immergere nella soluzione di acido altrimenti si formano dei canali preferenziali e non si pulisce poi così pulisci bene anche il lato dove scorre il circuito del primario altrimenti resta sporco
rosario1968
00mercoledì 9 febbraio 2022 18:03
aggist72, 09/02/2022 17:47:

Per pulire bene il secondario lo devi staccare e immergere nella soluzione di acido altrimenti si formano dei canali preferenziali e non si pulisce poi così pulisci bene anche il lato dove scorre il circuito del primario altrimenti resta sporco

Si potrebbe! A quel che hai detto ci avevo pensato dei percorsi preferenziali, pure con la pompa, si vengono a creare, sembra strano. Pure con la pompa, che alla fine fa circolare bene in pressione. Mah!!!
aggist72
00giovedì 10 febbraio 2022 17:37
Ma più che altro non hai pulito affatto il lato dello scambiatore secondario dove passa l acqua del termosifone
aggist72
00giovedì 10 febbraio 2022 17:53
Il secondario ha quattro buchi a due ci passa l acqua sanitaria e a due l acqua del termosifone secondo me è sporco questo ultimo passaggio…
rosario1968
00giovedì 10 febbraio 2022 18:04
aggist72, 10/02/2022 17:53:

Il secondario ha quattro buchi a due ci passa l acqua sanitaria e a due l acqua del termosifone secondo me è sporco questo ultimo passaggio…

Si, in effetti non ho pulito il circuito dove passa acqua del primario. Perché non ho smontato lo scambiatore, ma ho fatto il lavaggio direttamente dalla caldaia senza smontarlo. E comunque la parte riscaldamento, non è a termosifoni, ma bensì va pavimento. Quindi non ci sono detriti ferrosi o altro, rispetto ai termosifoni. Quindi presumo che il circuito riscaldamento non abbia impurità!
aggist72
00giovedì 10 febbraio 2022 18:26
A me capita spesso di trovare impurità anche con impianti a pavimento comunque basta smontarlo e vedere a occhio se è sporco si vede
rosario1968
00giovedì 10 febbraio 2022 18:47
aggist72, 10/02/2022 18:26:

A me capita spesso di trovare impurità anche con impianti a pavimento comunque basta smontarlo e vedere a occhio se è sporco si vede

È, una cosa che si potrebbe fare, tra cui non ho montato nemmeno il defangatore, per dire. Da circa 13 anni che lavora la caldaia, pensa...
rosario1968
00mercoledì 16 febbraio 2022 15:47
rosario1968, 10/02/2022 18:47:

È, una cosa che si potrebbe fare, tra cui non ho montato nemmeno il defangatore, per dire. Da circa 13 anni che lavora la caldaia, pensa...

Hai mai fatto il lavaggio allo scambiatore principale della caldaia a condensazione? O almeno sapere se si fa, e se si con quale prodotto. Ho visto in rete solo lavaggio/pulizia da esterno con prodotti che si spruzzano sul scambiatore, e poi risciacquati.
aggist72
00mercoledì 16 febbraio 2022 16:48
L ho fatto ma e molto macchinoso perche lo devi smontare non si può fare da montato per ora ti conviene pulire il secondario per immersione e poi sciacquarlo bene con acqua a pressione vedrai che risolvi
rosario1968
00mercoledì 16 febbraio 2022 18:35
aggist72, 16/02/2022 16:48:

L ho fatto ma e molto macchinoso perche lo devi smontare non si può fare da montato per ora ti conviene pulire il secondario per immersione e poi sciacquarlo bene con acqua a pressione vedrai che risolvi

No, di smontarlo non se ne parla. Magari montato stesso, tenendo la valvola tre vie, manualmente in posizione riscaldamento, e collegando la pompa di lavaggio su mandata e ritorno, è possibile!? Che dici
aggist72
00giovedì 17 febbraio 2022 09:22
Ciao
rosario1968
00giovedì 17 febbraio 2022 09:38
Ciao, quindi....
rosario1968
00giovedì 17 febbraio 2022 10:16
Cmq, riguardo allo scambiatore secondario, ok va bene smontato e fare passare l'acido. Invece per quello primario, era possibile senza smontarlo, con la procedura che ti dicevo....