Armando1972
00mercoledì 24 aprile 2013 17:09
ciaoo a tutti!!gentilmente qualcuno mi puo' spiegare la dicitura sottolineata in rosso?!!
Mimmo 59
00mercoledì 24 aprile 2013 19:29
Mi dici poco con il tuo messaggio..Il ventilatore tramite il venturi che è un componente che spesso si trova in un raccordo fumi della caldaia o nello stesso ventilatore..ha la funzione di rilevare l'espulsione dei fumi, se questo componente è sporco la caldaia fa il ciclo di accenzione e poi si ferma perchè non ha consenso dal pressostetato....Quindi o pulisci il venturi o dovresti cambiare il pressostato che non commuta..Io propendo per la prima ipotesi.
Armando1972
00mercoledì 24 aprile 2013 20:21
IL problema e' che il venturi e' pulito!
Armando1972
00mercoledì 24 aprile 2013 20:25
È' di quel messaggio che parla dei 2 morsetti che mi sai dire?
Mimmo 59
00mercoledì 24 aprile 2013 22:26
L'elica del ventilatore è pulita?
Armando1972
00mercoledì 24 aprile 2013 22:29
si era pulita
Mimmo 59
00mercoledì 24 aprile 2013 23:17
ma sto pressostato commuta? fai la prova a farlo a mano per prova oppure attacca il tester e vedi comune NA e NC se commutano soffiando dentro...così escludiamo il pressostato
Armando1972
00giovedì 25 aprile 2013 12:35
ma scusa quando non commuta quali sono le possibii cause?
gianni9601
00venerdì 26 aprile 2013 13:50
Emanuele
00lunedì 10 maggio 2021 21:40
Re:
Armando1972, 25/04/2013 12:35:
ma scusa quando non commuta quali sono le possibii cause?
Forse sarà guasto
visa20ctop
00lunedì 17 maggio 2021 09:38
Il pressostato ha la funzione di non far partire la caldaia se non sente la
depressione creata dal ventilatore,se il pressostato non chiude possono verificarsi
le seguenti problematiche: il ventilatore è sporco,il venturi è rotto,
il pressostato è rotto il tubicino che collega il ventilatore al pressostato rotto o
pieno di condensa,la canna se concentrica e stata smontata e non rimontata correttamente.
Vedi tu adesso.