00mercoledì 6 dicembre 2023 10:30
Problema dopo utlizzo acqua sanitaria
Buongiorno A tutti, nella mia abitazione c'è installata una caldaia Riello family cond 25 KIS, da qualche anno (questo è circa il 3 inverno) succede che:
1-Riscaldamento acceso --> OK
2-Apro l'acqua calda -->OK
3-Chiudo lacqua Calda --> OK
4-Termosifoni si raffreddano e l'acqua calda continua a circolare nella caldaia come se fossero accesi raggiungendo punti vicino all'ebollizione (80-90°) --->NON OK

Il funzionamento corretto viene ripristinato dopo reset o caldaia off ( circa 15min)

Se aziono la valvola tre vie manualmente (spingendo il perno) l'acqua riprende a circolare, questo per verificare che non sia bloccata.

Avete qualche idea? pensavo al motorino oppure qualcosa che non fa azionare il motorino in quella situazione.
Grazie
Conny
00mercoledì 6 dicembre 2023 22:28
Ciao, aggiungo che ho misurato la tensione sul motorino attuatore, quando apro l’acqua calda è 220V, quando la chiudo invece e dovrebbe girare sui termosifoni sull’altro polo misuro valori improbabili(140V instabile, ed il multimetro lampeggia. Altre volte esce 220v correttamente. Non chiedetemi se i puntali erano a contatto perché ho provato almeno dieci volte 😂, grazie a tutti
visa20ctop
00lunedì 11 dicembre 2023 19:57
IL PROBLEMA E LA VALVOLA A TRE VIE CHE NON APRE E CHIUDE REGOLARMENTE,
PUO' ESSERE UN PROBLEMA AL MOTORINO O SULLA SCHEDA (SCHEDA ROTTA O CONTATTO MOTORINO
NON FUNZIONANTE REGOLARMENTE)