Pulizia Scambiatore del Boiler Immergas Zeus 28

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
enzolipomi
00mercoledì 30 ottobre 2013 15:59
Buon giorno.
Vorrei sapere quale è la procedura più corretta per disincrostare la serpentia posizionata all'interno del boiler della caldaia in oggetto.
Ritengo che si sia ricoperto di calcare e non scambi più a sufficienza.
Ho visto la botola di accesso al boiler ma non riesco a capire se la serpentina è sfilabile e, se non lo fosse, come fare per asportare il calcare dalla stessa meccanicamente o utilizzando qualche disincrostante.
Inoltre vorrei sapere se ritenete i dosatori di polifosfati un rimedio efficace oppure se, come mi dicono, i polifosfati non riescono ad impedire il deposito del calcare quando la tempeaetura superi i 45 50 gradi.
Grazie
Mimmo 59
00mercoledì 30 ottobre 2013 16:05
per il calcare si utilizzano gli addolcitori....la serpentina si pulisce con il cleaner boiler, un acido e antiacido da usare dopo...sia per il circuito interno che per quello esterno...si collega la lavatrice per boiler ai due tubi e si fa girare acido diluito...non puoi disincrostare a mano
enzolipomi
00mercoledì 30 ottobre 2013 16:16
Grazie per la risposta.
Volendo fare una cosa fai da te?
Cosa suggeriresti?
Saluti
Mimmo 59
00mercoledì 30 ottobre 2013 20:32
temo sia difficile non avendo la latrice e dimestichezza con gli acidi...usandoli correttamente per evitare che si possa corrodere tutto