Problema Sant'Andrea MIA E

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
johanness
00sabato 1 marzo 2014 01:20
Salve,
il mio problema è che la caldaia parte...ma nella camera combustione si accendono solo metà ugelli...dopo pochi secondi va in blocco.
Se provo a tenere leggermente aperta la camera combustione la caldaia funziona perfettamente. Sembrerebbe una mancata ossigenazione della camera.
Ho controllato il Pressostato a 3 vie anche con un Tester e funziona...il problema è che quando ho smontato la caldaia solo uno dei due tubicini era collegato ad un Venturi (ma purtroppo non ho segnato quale). Se collego un tubo e sull'altro aspiro con la bocca la caldaia funziona.

E' pericoloso tenere solo un tubo collegato?
Se per caso ho invertito i tubi?

Albert
johanness
00sabato 1 marzo 2014 11:41
Re:
johanness, 01/03/2014 01:20:

Salve,
il mio problema è che la caldaia parte...ma nella camera combustione si accendono solo metà ugelli...dopo pochi secondi va in blocco.
Se provo a tenere leggermente aperta la camera combustione la caldaia funziona perfettamente. Sembrerebbe una mancata ossigenazione della camera.
Ho controllato il Pressostato a 3 vie anche con un Tester e funziona...il problema è che quando ho smontato la caldaia solo uno dei due tubicini era collegato ad un Venturi (ma purtroppo non ho segnato quale). Se collego un tubo e sull'altro aspiro con la bocca la caldaia funziona.

E' pericoloso tenere solo un tubo collegato?
Se per caso ho invertito i tubi?

Albert


Piccolo aggiornamento!
Allora...la mia caldaia usa solo un tubicino collegato al Pressostato semichiuso...in pratica parte la ventola...crea pressione leggera sul Pressostato che a sua volta attiva la fiamma (se collego entrambi i tubicini ai venturi non si accende).

Ho pulito i venturi ed adesso se apro l'acqua calda parte regolarmente la fiamma....c'è solo un problema.
Se attivo i Termosifoni invece...la fiamma resta accesa per circa 3 minuti...poi si spegne (premetto che con i Sanitari non c'è questo problema e che la pressione acqua è 1.2 bar)

Qualche idea?



Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 11:52
Problema di accensione
Non cercare il problema dove non ce , la caldaia va in blocco per mancata propagazione della fiamma su tutte le rampe

Verificare se gli ugelli e il bruciatore sono puliti, se è possibile regola la lenta accensione.

Domanda : La caldaia è a metano o gpl

Saluti
johanness
00sabato 1 marzo 2014 12:00
Re: Problema di accensione
Carmelo.54, 01/03/2014 11:52:

Non cercare il problema dove non ce , la caldaia va in blocco per mancata propagazione della fiamma su tutte le rampe

Verificare se gli ugelli e il bruciatore sono puliti, se è possibile regola la lenta accensione.

Domanda : La caldaia è a metano o gpl

Saluti



La caldaia è a Metano.
Con un solo tubicino gli ugelli si accendono tutti (Sia Sanitari che Termosifoni) solo che:
Sanitari: Nessun problema tutto perfetto
Termosifoni: La fiamma resta alimentata per circa 3 minuti e poi si spegne mentre l'aspiratore continua a funzionare

P.S. Si spegne la fiamma ma la caldaia non va in blocco...e quando questo accade devo aspettare 5 minuti prima di poter effettuare una nuova prova. Se lascio leggermente aperto il coperchio della camera di combustione c'è qualche problema?



Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 12:17
Rispondo
Non avevo capito bene il problema

Sul ventilatore ce posizionato il venturi , il quale potrebbe essere sporco , puliscilo per bene e con l'occasione controlla le pale del ventilatore, la caldaia si ferma perché al pressostato fumi arriva un segnale debole , non escludo che il pressostato fumi abbia i contatti non del tutto funzionanti.

I due tubicini - e + vanno inseriti negli appositi attacchi sul ventilatore , comunque anche con un solo tubicino funziona lo stesso non ce pericolo.
johanness
00sabato 1 marzo 2014 12:26
Re: Rispondo
Carmelo.54, 01/03/2014 12:17:

Non avevo capito bene il problema

Sul ventilatore ce posizionato il venturi , il quale potrebbe essere sporco , puliscilo per bene e con l'occasione controlla le pale del ventilatore, la caldaia si ferma perché al pressostato fumi arriva un segnale debole , non escludo che il pressostato fumi abbia i contatti non del tutto funzionanti.

I due tubicini - e + vanno inseriti negli appositi attacchi sul ventilatore , comunque anche con un solo tubicino funziona lo stesso non ce pericolo.



Se attacco entrambi i tubi la fiamma non si accende (hanno regolato il pressostato quasi al minimo così che la pressione che necessita sia veramente minima).
Ho pulito i Venturi...ma la mia domanda è:
Se fosse questo il problema allora anche quando attivo l'acqua calda dei sanitari dovrebbe spegnersi la fiamma.

Acqua calda dei sanitari = Anche aperta 15 minuti tutto perfetto
Termosifoni = La fiamma si spegne dopo 3 minuti



Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 12:44
Ma si ferma anche il ventilatore ?
johanness
00sabato 1 marzo 2014 12:54
Re:
Carmelo.54, 01/03/2014 12:44:

Ma si ferma anche il ventilatore ?



No quando si spegne la fiamma il ventilatore continua a funzionare




Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 13:15
Pulisci anche il tubo in silicone , vedo che all'interno ci sono delle incrostazioni - Pulisci tutto [SM=g3130313]
johanness
00sabato 1 marzo 2014 15:25
Re:
Carmelo.54, 01/03/2014 13:15:

Pulisci anche il tubo in silicone , vedo che all'interno ci sono delle incrostazioni - Pulisci tutto [SM=g3130313]


Non sarò un tecnico caldaie (sono un tecnico informatico)...ma credo che la caldaia sia abbastanza pulita :(



johanness
00sabato 1 marzo 2014 16:08
GENTE FUNZIONA TUTTO [SM=g2892668]
Grazie ai mitici consigli di Carmelo.54, dopo aver provato pulizie ecc, mi ha consigliato di ponticellare il Pressostato tra il filo fiola e quello nero. Adesso sia l'acqua calda che i termosifoni vanno alla perfezione...lunedì acquisterò un nuovo Pressostato [SM=g2892664]
Carmelo.54
00sabato 1 marzo 2014 16:48
Ovviamente il ponticello e stato fatto solo per capire dove stava il problema.
A.Medorini
00giovedì 6 novembre 2014 09:34
Re: errore E3
[POSTQUOTE][QUOTE:125175927=Carmelo.54, 01/03/2014 16:48]Ovviamente il ponticello e stato fatto solo per capire dove stava il problema.[/QUOTE][/POSTQUOTE]

Buongiorno,
a me capita che poco dopo che si avvia l'acqua calda o i termosifoni, la caldaia si blocca e sul display appare E3.

A volte biosgna spengnere e riaccendere, altre invece riparte da sola, ma dopo pochi secondi si blocca nuovamente.

Ofra ho il dubbio che sia una qualche sonda che rivela la temperatura, ma quale?

Oppure il pressosato?

Grazie
Aldo